Bonjour,

Je suis en zone sismique 3 (alsace) et ai donc prévu un ferraillage adapté à cette zone. Cependant, j aurais aimé savoir si il existe une hauteur de mur à partir de laquelle le chaînage vertical est obligatoire.
J ai notamment un mur de fondation qui ne fait que 60cm de haut et je me demandais si le chaînage vertical est obligatoire dans ce cas.

J ai également des toitures très peu inclinées et donc des murs de pignons qui seront à moins d'un mètre du chaînage horizontal périphérique.

Je suis preneur de toute précision sur ce sujet. Merci d avance.

Frédéric
Messages : Env. 10
Dept : Bas Rhin
Ancienneté : + de 6 ans
Sujet résolu !
 
message
Sinon, passe par un pro...

Va dans la section devis maçonnerie du site, remplis le formulaire et tu recevras jusqu'à 3 devis comparatifs de maçons de ta région. Comme ça tu ne courres plus après les maçons, c'est eux qui viennent à toi

C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-7-devis_maconnerie.php
 
Membre super utile Env. 2000 message Finistere
Bonjour,

Pour vous répondre il faudrait en savoir un peu plus sur votre projet, vous autoconstruisez tout seul ou via ccmi etc... ?

Une photo éventuellement pour mieux situer ?
Picto recompense Membre super utile
Messages : Env. 2000
Dept : Finistere
Ancienneté : + de 6 ans
 
Env. 10 message Bas Rhin
C est un projet en autoconstruction.

Les fondations seront composées du béton de propreté, de la semelle filante (30cm d épaisseur), puis de 3 rangs de parpaing et enfin la dalle sur terre plein.

Je n'ai pas de photo à poster pour illustrer car je suis en vacances et le projet n a pas encore commencé mais je vais essayer d ouvrir un sujet pour décrire le projet à mon retour de vacances.[/img]
Messages : Env. 10
Dept : Bas Rhin
Ancienneté : + de 6 ans
 
Env. 10 message Bas Rhin
C est un projet en autoconstruction.

Les fondations seront composées du béton de propreté, de la semelle filante (30cm d épaisseur), puis de 3 rangs de parpaing et enfin la dalle sur terre plein.

Je n'ai pas de photo à poster pour illustrer car je suis en vacances et le projet n a pas encore commencé mais je vais essayer d ouvrir un sujet pour décrire le projet à mon retour de vacances.
Messages : Env. 10
Dept : Bas Rhin
Ancienneté : + de 6 ans
 
Membre super utile Env. 2000 message Finistere
En parlant de fondation, surtout en sismique, n'oubliez pas entre autre les équerres dans les angles, la pousse au vide etc.. en fait y'a beaucoup beaucoup de chose à savoir surtout en zone sismique, pour éviter tout problème et parce qu'ici personne ne se mouillera à vous dire quoi ou comment faire (question de responsabilité en cas de problème) je vous conseil ne vous tournez vers un bet, bureau d'etude Technique afin de vous fournir un plan de pose et dimensionnement de toutes vos armatures.

Cela ne vous coûtera pas des mille et des cents et au moins vous pourrez dormir sur vos deux oreilles ;)
Picto recompense Membre super utile
Messages : Env. 2000
Dept : Finistere
Ancienneté : + de 6 ans
 
Membre utile Env. 500 message Gard
Bonjour, perso je ne prendrais et n'ai pris aucun risque.
Les ferrailles c'est pas bien chers.

Et c'est ce qui fait la solidité de l'édifice. Pensez-y
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 500
Dept : Gard
Ancienneté : + de 7 ans
 
Membre ultra utile Env. 9000 message Loiret
Bonjour, oui le chainage vertical est obligatoire, même pour 60cm de haut, même pour 20cm de haut. D'autant plus obligatoire en zone sismique.

Les attentes doivent sortir des fondations, passer dans les parpaings et ressortir en dalle.
Pour une faible hauteur comme çà, ce n'est pas grand chose à faire, vous pouvez même le couler en même temps que la dalle.
C'est parce que la vitesse de la lumière est supérieure à celle du son que certains ont l’impression d'être brillants avant d'avoir l'air ... con.
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 9000
Dept : Loiret
Ancienneté : + de 9 ans
 
Membre utile Env. 800 message Doubs
ça vaut peut être la peine de passer par un bureau d'étude béton. Ils vous fourniront bien d'autres informations.
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 800
Dept : Doubs
Ancienneté : + de 12 ans
 
Env. 10 message Bas Rhin
Merci pour toutes ces précieuses informations. J'ai la réponse qu'il me fallait.
Messages : Env. 10
Dept : Bas Rhin
Ancienneté : + de 6 ans
En cache depuis le vendredi 02 aout 2024 à 21h53
Ce sujet vous a-t-il aidé ?
0
0

Picto forum C'est intéressant aussi !

Devis maçonnerieArtisan
Devis maçonnerie
Demandez, en 5 minutes, 3 devis comparatifs aux professionnels de votre région. Gratuit et sans engagement.
Temps de séchage du béton
Temps de séchage du béton
Les guides vous aident à y voir plus clair sur la construction.
Photos de maçonneries, élévation des murs
Photos de maçonneries, élévation des murs
Picorez des idées en parcourant les photos des constructions des autres !
Enduirama : comparez les rendus des enduits
Enduirama : comparez les rendus des enduits
Découvrez les outils et services exclusifs de ForumConstruire.com

Picto forum Autres discussions sur ce sujet :

4
abonnés
surveillent ce sujet
Voir