Retour
Menu utilisateur
Menu

Tableau électrique

Ce sujet comporte 12 messages et a été affiché 234 fois
Nouveau sujetPicto plus RépondrePicto reply Picto reply
2
abonnés
surveillent ce sujet
 
Env. 10 message Vienne
Bonjour à tous,

Après avoir longuement parcouru les pages de se forum et pu voir la qualité des réponses et des avis qui étaient donnés je pense que c'est ici que j'ai la meilleure chance d'avoir l'ensemble des réponses à mes questions.

Je suis bricoleur amateur et j'ai décidé dans le cadre de la rénovation d'une maison des années 70 de m'occuper seul de l'ensemble des posts de travaux que ce soit par passion et envie d'apprendre mais aussi et forcément par le gain d'argent que cela représente. L'électricité n'y échappe donc pas.

J'aurais souhaitez avoir des avis et conseils quand au plan de tableau que j'ai réalisé afin d'être sur avant de me lancer que mes choix ne sont pas absurdes et dangereux.

Voici donc un plan de ce tableau.


Merci aux passionnés qui sauront m'apporter leurs bons conseils.

Greg
Messages : Env. 10
Dept : Vienne
Ancienneté : + de 6 ans
 
message
Ne vous prenez pas la tête pour vos travaux électriques...

Allez dans la section devis electricité (travaux électriques) du site, remplissez le formulaire et vous recevrez jusqu'à 3 devis comparatifs de électriciens de votre région. Comme ça vous ne courrez plus après les électriciens, c'est eux qui viennent à vous

C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-13-devis_electricite_travaux_electriques_.php
 
Membre ultra utile Env. 30000 message Cantal
Bonsoir

Pas grand chose à redire.

Si vous faites piloter le chauffe-eau par le Calybox, il ne faut pas remettre un disj 2A pour le chauffe-eau

Quelques remarques faculatives :
- les prises tableau ne sertent à rien
- il pertinent de répartir les VR sous 2 ID pour une meilleure sélectivité
- pas d'obligation de dédier des circuits à la PC de la sdb et à la hotte
- je mettrai les circuits PC ext et écl Ext sur l'ID 40A dédié à l'extérieur (et j'y enleverai l'éclairage salon cuisine)
Carminas
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 30000
Dept : Cantal
Ancienneté : + de 16 ans
 
Env. 10 message Vienne
Bonjour Carminas,

Merci pour votre réponse rapide.

Le chauffe eau ne sera pas piloté par le Calybox mais bien indépendant.
Concernant vos remarques j'en prend note et tacherai de modifié le tableau en fonction pour une meilleure optimisation.

Concernant les ID n'y a t-il pas une possibilité d'en gagner 1 en remplaçant un 40A par un 63A avec une répartition quelque peut différente ?
Messages : Env. 10
Dept : Vienne
Ancienneté : + de 6 ans
 
Membre ultra utile Env. 30000 message Cantal
Si vous dédiez un ID à l'extérieur ce qui est pertinent, cela me semble difficile de faire moins de 5 ID pour le reste, compte tenu du nombre de circuits et sachant qu'il faut 8 disjoncteurs maxi par ID.
La seule solution serait de réduire, le nombre de circuits en tenant compte des remarques que j'ai faites au dessus :
- 1 circuit déplacé vers ID extérieur
- suppression du circuit hotte
- suppression du circuit PC sdb.
On arrive alors à 32 circuits pour 4 ID, mais ce n'est pas évolutif.
Carminas
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 30000
Dept : Cantal
Ancienneté : + de 16 ans
 
Membre utile Env. 300 message Bouches Du Rhone
Bonjour, le circuit vmc doit etre protégé par un disjoncteur 2A (sauf indication contraire du fabricant)
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 300
Dept : Bouches Du Rhone
Ancienneté : + de 8 ans
 
Env. 10 message Vienne
Il est vrai qu'il est préférable de garder des possibilités d'évolution dans le tableau. Je pense donc rester ainsi en tenant compte des remarques que vous avez pu faire.
Merci pour vos remarques et la rapidité de vos réponses.
Messages : Env. 10
Dept : Vienne
Ancienneté : + de 6 ans
 
Env. 10 message Vienne
Le circuit de VMC dans mon cas protège la VMC ainsi que des aérateurs à détection d'humidité pour la buanderie d'ou les 10A, mais peut être est-ce une erreur de grouper les deux.
Messages : Env. 10
Dept : Vienne
Ancienneté : + de 6 ans
 
Membre utile Env. 300 message Bouches Du Rhone
Le problème c'est que ça ne protège pas le moteur de votre vmc, qui peut s'échauffer.. et finir par mettre le feu. Moi je partirai sur un 2A pour le tout (pas sur que ce soit tout à fait au norme)
Ou alors mettre les aérateurs sous les disjoncteurs des éclairage de la même pièce.
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 300
Dept : Bouches Du Rhone
Ancienneté : + de 8 ans
 
Membre ultra utile Env. 30000 message Cantal
+1

Disj 2A dédié pour la VMC
Mettre les aérateurs ailleures
Carminas
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 30000
Dept : Cantal
Ancienneté : + de 16 ans
 
Env. 10 message Vienne
Merci beaucoup pour ce nouveau conseil. Je vais donc passer la VMC sous un Disjoncteur 2A et créer un circuit pour mes aérateurs sous un ID40A déjà existant. Pensez vous qu'un Disjoncteur de 10A ferais l'affaire pour ce nouveau circuit ? Les aérateurs sont au nombre de 2.
Messages : Env. 10
Dept : Vienne
Ancienneté : + de 6 ans
 
Membre ultra utile Env. 30000 message Cantal
Sans aucun problème
Carminas
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 30000
Dept : Cantal
Ancienneté : + de 16 ans
 
Env. 10 message Vienne
Super, merci.
Messages : Env. 10
Dept : Vienne
Ancienneté : + de 6 ans
En cache depuis le mardi 12 novembre 2024 à 01h50
Ce sujet vous a-t-il aidé ?
0
0

Picto forum C'est intéressant aussi !

Devis travaux électriquesArtisan
Devis travaux électriques
Demandez, en 5 minutes, 3 devis comparatifs aux professionnels de votre région. Gratuit et sans engagement.
Comment choisir ses disjoncteurs ?
Comment choisir ses disjoncteurs ?
Les guides vous aident à y voir plus clair sur la construction.
16 idées d'éclairages indirects
16 idées d'éclairages indirects
L'équipe de Forum Construire sélectionne pour vous les plus belles photos des membres et du web.
Photos installations électriques
Photos installations électriques
Picorez des idées en parcourant les photos des constructions des autres !

Picto forum Autres discussions sur ce sujet :

2
abonnés
surveillent ce sujet
Voir