Retour
Menu utilisateur
Menu

Ferraillage Dalle portée et porte à faux

Ce sujet comporte 4 messages et a été affiché 945 fois
Nouveau sujetPicto plus RépondrePicto reply Picto reply
3
abonnés
surveillent ce sujet
 
Env. 20 message Pessac (33)
Bonjour à tous,

Dans le cadre de la construction de mon garage(53m2) en limite de propriété ,j'ai opté pour un dalle portée avec un porte à faux en limite de propriété.

Plan vue de dessus

Petite description des charges du projet:

  • Fondations Largeur 50cm hauteur 30cm 
  • Soubassement en parpaing plein 20x20x50 (deux rangées) 
  • La dalle sera en porte à faux de 15 cm sur le côté Nord et Est.
  • La toiture sera un toit terrasse non accessible poutrelle hourdis 16+4 (poids mort du plancher 213Da/m2):

Ce plancher peut supporter une charge permanente de 100Da/m2 et une charge d'exploitation de 150Da/m2.
La charge permanente dépassant la charge réelle permanente prévue sur le toit.

On part donc sur une charge totale du toit de 463Da/m2.
Le toit poutrelle hourdis reposera sur les murs Nords et Sud:
La charge linéaire sur ces murs sera donc de 1500Da/m.

Les murs parpaing + enduit feront 3,10m de hauteur soit une charge linéaire de 310*3,1= 1000Da/m.

Un acrotère en béton armé de 20 cm, soit une charge linéaire de 2500*0,2= 500Da/m.

La charge linéaire sur les murs porteurs du toit(Nord et Sud) sera de 3000Da/m.

Je pensais au ferraillage suivant:

Dans le sens des 3,925 m:
  • Trellis ST25CS(fil de 7mm) posé en tiroir (en vert) en partie inférieure(recouvrement de 3 mailles minimum).
  • Trellis ST25CS(fil de 7mm) de 2m (en vert) en partie supérieure sur le soubassement de refend
  • Chaînage carré sur les soubassements 4HA7 (en noir)

Pour les portes à faux :
Tous les 20 cm un HA8 ancré de 1,5 en partie supérieure et 0,5 m en partie inférieure avec un rayon de courbure de minimum 7 cm.
Pour les rives sans porte à faux :
Tous les 20 cm un HA8 ancré de 1 m en partie supérieure et  0,5 m en partie inférieure avec un rayon de courbure supérieur à 7 cm.

Pour le bon positionnement des chapeaux et des treillis je rajouterai des armatures en zigzag.

Ferraillage dalle portée
Les enrobages seront de 2 cm en partie inférieure et supérieure.
Épaisseur de dalle: 18cm.

Q1/ Ce ferraillage vous semble t'il suffisant , surtout pour la partie en porte à faux où la charge linéaire est la plus importante(mur Nord) ?

Q2/ Pour les chaînages verticaux partant des angles de la dalle en porte à faux, la liaison au chaînage de rive peut elle se faire avec des équerres ?

Merci de votre aide.
Messages : Env. 20
De : Pessac (33)
Ancienneté : + de 11 ans
 
message
Ne vous prenez pas la tête pour vos travaux de maçonnerie...

Allez dans la section devis maçonnerie du site, remplissez le formulaire et vous recevrez jusqu'à 3 devis comparatifs de maçons de votre région. Comme ça vous ne courrez plus après les maçons, c'est eux qui viennent à vous

C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-7-devis_maconnerie.php
 
Env. 20 message Pessac (33)
Un petit UP si quelqu'un a un avis sur le sujet ?
Merci.
Messages : Env. 20
De : Pessac (33)
Ancienneté : + de 11 ans
 
Bloggeur Env. 50 message Gard
Salut, dommage qu'il n'yai pas de réponses ca m'aurait bien servi aussi...
Projet equivalent avec porte a faux de 50cm.
Picto recompense Bloggeur
Messages : Env. 50
Dept : Gard
Ancienneté : + de 5 ans
 
Membre super utile Env. 1000 message Vendee
Salut.

Au vu de ton schéma et des charges que tu as mentionné, il te manque un peu de retour d'acier pour valider le contre balancement du porte a faux.
Il faudrait que ta cage s'ancre de 1m60 a partir du bord brute intérieur de ton mur de soubassement.
En gros avec soubassement de 20cm et débord de 15 cm ta cage HA8 fera 1m90 environ.
Ok pour l'ancrage bas
Ok pour l'espacement de 20cm dans ton cas.

Pour la zone sans porte a faux, ca sert a rien de faire un système si complexe.
Je te conseil un simple PAF10 en chapeau de rive de plancher sur 60 cm
Ok pour le ST25C en supérieur sur refend.

Attention avec tes enrobages, le réglementaire c'est 3.5cm et le mini mini c'est 2.5cm.

Je te donne mon avis a titre personnel, cela ne vaut pas une étude de structure avec les assurances qui vont avec. Si tu prend ces infos c'est en connaissance de cause.

Edit : Merde j'avais pas vu la date du poste d'origine... le porte a faux a du être fait depuis le temps... 
Picto recompense Membre super utile
Messages : Env. 1000
Dept : Vendee
Ancienneté : + de 9 ans
En cache depuis le dimanche 20 avril 2025 à 22h51
Ce sujet vous a-t-il aidé ?
0
1

Picto forum C'est intéressant aussi !

Devis maçonnerieArtisan
Devis maçonnerie
Demandez, en 5 minutes, 3 devis comparatifs aux professionnels de votre région. Gratuit et sans engagement.
Quelles différences entre béton, ciment et mortier ?
Quelles différences entre béton, ciment et mortier ...
Les guides vous aident à y voir plus clair sur la construction.
Photos de maçonneries, élévation des murs
Photos de maçonneries, élévation des murs
Picorez des idées en parcourant les photos des constructions des autres !
Enduirama : comparez les rendus des enduits
Enduirama : comparez les rendus des enduits
Découvrez les outils et services exclusifs de ForumConstruire.com
3
abonnés
surveillent ce sujet

Picto forum Autres discussions sur ce sujet :

Voir