Retour
Menu utilisateur
Menu

Besoin d’un consuel ?

Ce sujet comporte 17 messages et a été affiché 313 fois
Nouveau sujetPicto plus RépondrePicto reply Picto reply
2
abonnés
surveillent ce sujet
 
Env. 10 message Bouches Du Rhone
Bonjour je suis en train de diviser ma maison en deux
J’ai demander à l’EDF un deuxième compteur
Il me demande un consuel
Ma maison a plus de 30 ans et a eu le consuel il y a 25 ans
Ma question
Suis je obligé de re faire l’installation complète comme la norme l’exige pour une maison neuve (câble internet des prises au mètres carré etcc etcc )
Ou j’ai juste besoin de mettre à jour l’installation style 30 ml la terre etcc

Deuxième questions
J’ai un garage vide je voulais mettre le courant dedans demander un consuel pour le garage et après brancher le câble dans l’an maison quel risque je prends

Merci pour vos réponses
Messages : Env. 10
Dept : Bouches Du Rhone
Ancienneté : + de 6 ans
 
message
Sinon, passe par un pro...

Va dans la section devis electricité (travaux électriques) du site, remplis le formulaire et tu recevras jusqu'à 3 devis comparatifs de électriciens de ta région. Comme ça tu ne courres plus après les électriciens, c'est eux qui viennent à toi

C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-13-devis_electricite_travaux_electriques_.php
 
Membre utile Env. 2000 message Lens (62)
Bonjour
Michelboyer a écrit:Bonjour je suis en train de diviser ma maison en deux
J’ai demander à l’EDF un deuxième compteur
Il me demande un consuel
Ma maison a plus de 30 ans et a eu le consuel il y a 25 ans
Ma question
Suis je obligé de re faire l’installation complète comme la norme l’exige pour une maison neuve (câble internet des prises au mètres carré etcc etcc )
Ou j’ai juste besoin de mettre à jour l’installation style 30 ml la terre etcc

Deuxième questions
J’ai un garage vide je voulais mettre le courant dedans demander un consuel pour le garage et après brancher le câble dans l’an maison quel risque je prends

Merci pour vos réponses

si vous séparez la maison en 2 pour la louer (ou la vendre) et que vous demandez un nouveau compteur ,je comprends la réponse d'EDF (Enedis)
pour la mise sous tension , il faut le passage du Consuel et donc une installation aux normes 

je n'ai pas trop compris la question pour le garage... le garage sera raccordé ou?

cdlt 
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 2000
De : Lens (62)
Ancienneté : + de 14 ans
 
Membre ultra utile Env. 30000 message Cantal
Pour la partie qui fera l'objet du nouveau compteur, il faudra effectivement demander une attestation de conformité du consuel.

Néanmoins sur la demande d'attestation, vous pouvez cocher : rénovation partielle.
Ainsi les parties que vous refaites à neuf devront être conforme à la norme actuelle et les parties que vous conserverez pourront juste être mises en sécurité.

Exemples :
1/ Vous avez un circuits prises en 2,5² avec 15 prises et un disjoncteur 25A (c'était autorisé à une certaine époque)
Vous le mettez mettez en sécurité en remplaçant le disjoncteur 25A par un, disjoncteur 16A ou 20A 
Et cela suffira pour le consuel donc votre contexte, même si la norme dit 12 prises maxi
2/ Vous conservez votre séjour en l'état, même s'il n'y a pas le nombre de prises suffisantes et pas de réseau de communication, par contre la cuisine que vous refaites (parce que l'ancienne est dans l'autre partie du logement) devra comporter les circuits électroménager minimum imposés par la norme.


Pour le garage, le risque que vous prenez c'est que vu d'EDF l'installation n'est pas déclaré comme un local d'habitation et qu'en cas de sinistre ou d'accident les assurances (qui rechercheront les responsabilités) ne vous prennent pas en charge.
Carminas
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 30000
Dept : Cantal
Ancienneté : + de 16 ans
 
Env. 10 message Bouches Du Rhone
Merci pour votre réponse
Donc je suis pas obligé dans la maison
De mettre des câbles rg45 dans toutes les pièces je peux mettre juste rénovation sur le consuel et mettre en sécurité la maison
Jetait électricien il y a 15 ans en arrière et les normes on bien changée
Exemple 30 ml terre
Car les lignes de la maison son avec la terre
Par contre pas en ro2v en vgv
Pensez vous
Que cela suffit pour le consuel


Merci beaucoup
Messages : Env. 10
Dept : Bouches Du Rhone
Ancienneté : + de 6 ans
 
Membre ultra utile Env. 30000 message Cantal
De toute façon il faut respecter a minima tout ce qui doit être fait dans le cadre d'une mise en sécurité (coupure générale, 30mA, terre sur les circuits, liaison équipotentielle, respect de volumes, pas de parties sous tension accessibles, pas de matériels vétustes...), les circuits spécialisés minimum obligatoire, et un tableau respectant les dernières règles de la norme en vigueur.
Cela devrai suffire.
Je vous conseille d'acheter l'Officiel de l'Electricité chez Promotelec, celui sur les logements neufs et celui sur les logements existants, pour vous remettre à jour.

Mais le norme n'a pas fondamentalement changée depuis 15 ans, en tout cas depuis la version de 2002. Les amendements successifs parus depuis ont concernés des points de détail.
Carminas
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 30000
Dept : Cantal
Ancienneté : + de 16 ans
 
Env. 10 message Bouches Du Rhone
Merci beaucoup
Pour votre réponse
Ce qui me poser le plus de problème
C’était pour les chauffages électriques
Ils sont câble ennemi 3 x 2,5 et non en 4 fois avec le pilote je pensais que cela était nécessaire ainsi que les câbles pour les re 45
Ainsi que cette colline avec les prise rg45 au tableau
Si c remettre en sécurité cela devrais aller
Merci
Beaucoup
Messages : Env. 10
Dept : Bouches Du Rhone
Ancienneté : + de 6 ans
 
Membre ultra utile Env. 30000 message Cantal
Il n'y a aucune obligation de mettre un fil pilote.

Sur une installation neuve, le consuel ne vérifie pas l'aspect réseau de communication.
Donc sur une rénovation encore moins.
Carminas
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 30000
Dept : Cantal
Ancienneté : + de 16 ans
 
Env. 10 message Bouches Du Rhone
Merci
Alors merci je vais regarder le livre que vous me conseiller
Et faire tranquillement

Je peux abuser une dernière 🙂
Pour la terre équipotentielle
Il faut mettre du 6 ou 10
Et dans la sdb il faut réunir les terres car cela c impossible pour moi
Car avà toi on nous demander de mettre les terres ensemble dans une boites

Merci beaucoup 😊
Messages : Env. 10
Dept : Bouches Du Rhone
Ancienneté : + de 6 ans
 
Membre ultra utile Env. 30000 message Cantal
Liaison équipotentielle principale en 10²
Liaison équipotentielle supplémentaire de la sdb en 2,5² si protection mécanique, 4² mini sinon

La dernière version de la norme autorise en locaux d'habitation de faire la LES au tableau, ce qui vous évite de les réunir dans une boite.
Carminas
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 30000
Dept : Cantal
Ancienneté : + de 16 ans
 
Env. 10 message Bouches Du Rhone
Merci beaucoup
Pour vos conseils
Normalement vous m’avez bien expliqué
Bonne soiree
Messages : Env. 10
Dept : Bouches Du Rhone
Ancienneté : + de 6 ans
 
Env. 10 message Bouches Du Rhone
Désolé j’ai encore vraiment la dernière question🙂
Pour les boites dans le placo
J’ai vu que maintenant les boites on des passage étanche comme les boites de dérivation
Moi les boites son ancienne dans la maison à vis ou à griffe penser vous que je doit les changer ?
Messages : Env. 10
Dept : Bouches Du Rhone
Ancienneté : + de 6 ans
 
Membre ultra utile Env. 30000 message Cantal
Pas d'obligation de mettre de l'étanche
A vous de voir si cela vaut la peine, en particulier si de l'air frais arrive par les boitiers d'encastrement

En rénovation il est toléré de conserver les boites de connexion à griffe si ces boites ne peuvent pas être remplacées et si l'appareillage reste fixé séparément
Carminas
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 30000
Dept : Cantal
Ancienneté : + de 16 ans
 
Env. 10 message Bouches Du Rhone
Bonjour
Finalement j’ai encore pas fini mes questions
😞
J’ai vu sur le consuel le document
Qu’on pouvez juste faire une mise en sécurité pour les anciens logement
Peut on faire sur toute la maison
Et cela suffit pour avoir le consuel
Et mettre le compteur
Car moi je veux pas trop repasser de câble
En tous cas le moins possible car l’installation et à la terre Et pas en très mauvais état

Merci 🙏
Messages : Env. 10
Dept : Bouches Du Rhone
Ancienneté : + de 6 ans
 
Membre ultra utile Env. 30000 message Cantal
Je pense qu'il vous faudra a minima les circuits spécialisé obligatoires, donc a tirer à neuf si vous ne les avez pas.
Pour le reste une mise en sécurité devrait suffire, mais attention la mise en sécurité répond à une liste précise d'exigences minimales. Il ne faut pas en oublier.
Carminas
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 30000
Dept : Cantal
Ancienneté : + de 16 ans
 
Env. 10 message Bouches Du Rhone
Merci
Comme quoi
Mise à la terre 30 ml respect section câble
Circuit dédié au puisante style lv lave linge
Déjà on est pas mal là
Messages : Env. 10
Dept : Bouches Du Rhone
Ancienneté : + de 6 ans
 
Membre ultra utile Env. 30000 message Cantal
Une mise en sécurité d'une installation électrique comporte 6 exigences minimales décrites dans la FD C 16-600 et résumé par Promotelec dans le guide "L'Officiel de l'Electricité - Installations électriques bâtiments d'habitation existants" ou dans d'autres documents de synthèse sur le net (j'ai fait un copier/coller) :
1- Présence d'un appareil général de commande et de protection de l'installation facilement accessible (Cet appareil permet de couper facilement l'alimentation de l'installation électrique. Le plus souvent il s'agit du disjoncteur de branchement).
2- Présence, à l'origine de l'installation, d'au moins un dispositif différentiel de sensibilité appropriée aux conditions de mise à la terre (Un dispositif différentiel détecte les fuites de courant qui s'écoulent vers la terre et coupe automatiquement le courant. En général il s'agit d'un 30mA).
3- Présence, sur chaque circuit, d'un dispositif de protection contre les surintensités adapté à la section des conducteurs (Les disjoncteurs et les fusibles protègent les conducteurs électriques de l'installation des échauffements anormaux du fait de surcharges ou de court-circuit).
4- Présence d'une liaison équipotentielle et respect des règles liées aux zones dans chaque local contenant une baignoire ou une douche (Dans ces locaux, la présence d'eau aggrave fortement le risque d'électrocution. Ceci impose de limiter l'équipement électrique au voisinage de la baignoire ou de la douche et de relier entre eux les éléments métalliques accessibles).
5- Absence de tout risque de contact direct avec des éléments sous tension pouvant entrainer l'électrocution et de tout matériel vétuste ou inadapté à l'usage (Des appareillages : prises de courant, interrupteurs... récents évitent tout risque d'électrisation voire d'électrocution).
6- Conducteurs protégés par des conduits, moulures ou plinthes en matière isolante (Les fils doivent être mis sous conduits, plinthes, moulures en matière isolante pour éviter leur dégradation).

Quand aux circuits spécialisés electroménager il faut a minima :
- 1 circuits 6² 32A pour plaques ou cuisinière
- 3 circuits 2,5² avec prise 16A pour four ou lave-linge ou lave-vaisselle ou sèche-linge
Carminas
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 30000
Dept : Cantal
Ancienneté : + de 16 ans
 
Env. 10 message Bouches Du Rhone
Merci vous êtes génial 🙂
Messages : Env. 10
Dept : Bouches Du Rhone
Ancienneté : + de 6 ans
En cache depuis le lundi 18 novembre 2024 à 18h10
Ce sujet vous a-t-il aidé ?
1
0

Picto forum C'est intéressant aussi !

Devis travaux électriquesArtisan
Devis travaux électriques
Demandez, en 5 minutes, 3 devis comparatifs aux professionnels de votre région. Gratuit et sans engagement.
Tout savoir sur le consuel
Tout savoir sur le consuel
Les guides vous aident à y voir plus clair sur la construction.
Photos installations électriques
Photos installations électriques
Picorez des idées en parcourant les photos des constructions des autres !

Picto forum Autres discussions sur ce sujet :

2
abonnés
surveillent ce sujet
Voir