Env. 10 message Landes
Bonsoir,

L'étage de ma maison repose sur un plancher (agglo 20mm datant sûrement de la construction (78)) sur solives (11/18). le stratifié était posé sur des dalles d'OSB 10mm (qui, lui, date de 2009). Sur une partie de l'étage, un jeu de tasseau, positionné à l'aplomb des solives rattrape le nivellement dû, d'une part à la différence de niveau entre les solives et d'autre par, à une différence de hauteur entre le positionnement des solives sur les murs sud et nord.
L'entre axe des solives est de 45cm, la portée la plus longue (au dessus du salon) est de 5m, la plus courte, de 4,44m au dessus de la cuisine.

Afin de remédier à la finesse de l'OSB, de faire passer de l'électricité et de gagner en isolation phonique (impact et aérien), le stratifié ainsi que l'OSB ont été déposés.

Avant cela, j'ai fait passer à la maison deux charpentiers. Pour l'un, aucun problème, même si les solives paraissent faibles en dimensionnement, leur nombre et leur entre axe assure la cohésion de l'ensemble. L'autre est plus mitigé et a eu une remarque sibylline : "mon BE a fait les calculs, le dimensionnement est trop faible, mais un BE doit vérifier".

Bref, je ne sais que trop en penser, de deux professionnels, un me dit que la structure est trop faible, l'autre est confiant. C'est donc ma première question :
 Quel charge peuvent supporter les solives ? section 11/18, entre axe 45cm, portée 5m au maximum, solives en résineux.
J'ai fait plusieurs recherche sur le net mais je n'ai clairement pas les compétences pour être sûr de mon coup.

Concernant ma problématique d'isolation phonique, j'hésite entre deux solutions :
1. un complexe formé par un jeu de tasseaux (60/40) vissés perpendiculairement aux solives sur les tasseaux déjà existant et rattrapant le niveau. Entre tasseaux, des granulés de liège. Au dessus des dalles d'agglo 22mm sur lesquelles viendront se poser une sous couche et le stratifié. Entre les tasseaux et l'agglo, du phaltex.
2. un complexe à base de billes de nivellement fermacell et les plaques qui vont bien par dessus. Évidemment, bandes résiliente en périphérie.

Pour la solution 1, avantage au coût, au poids et a l'isolation phonique (je pense), pour la 2, au nivellement qui sera parfait (normalement).
Et donc question numéro 2 :  Quel complexe vous parait le plus approprié, avez-vous d'autres suggestions ?

Enfin, une cloison d'environ 5m sera posée perpendiculairement à l'axe des solives (cloison BA13 sur rails doublés à cause d'une partie du mur qui monte à 3m de haut au faitage).

Merci d'avance pour votre aide.
Messages : Env. 10
Dept : Landes
Ancienneté : + de 6 ans
 
Env. 7000 message 06 (6)
Sinon, passe par un pro...

Va dans la section devis charpente du site, remplis le formulaire et tu recevras jusqu'à 3 devis comparatifs de charpentiers de ta région. Comme ça tu ne courres plus après les charpentiers, c'est eux qui viennent à toi

C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-8-devis_charpente.php
 
Membre super utile Env. 20000 message Bouches Du Rhone
Bonjour,

avec une portée de 5ml et un entraxe de 45 vous devriez avoir une section 80/250 à entraxe de 45 maxi ou 100/240 suivant fournisseur avec un entraxe maxi de 50...
Picto recompense Membre super utile
Messages : Env. 20000
Dept : Bouches Du Rhone
Ancienneté : + de 17 ans
 
Env. 10 message Landes
Bonjour
Merci pour la réponse nous allons faire appel à un bureau d'étude pour être certain de la faisabilité, on a malheureusement trop d'avis contradictoires sur le sujet. En bons cartésiens, nous avons besoin d'avoir des chiffres


Cordialement
Messages : Env. 10
Dept : Landes
Ancienneté : + de 6 ans
 
Env. 7000 message 06 (6)
Bonjour

Les solives 11 x 18 (supposées en bois de classe structurale c24, donc bonne), pour juste un plancher en agglo de 22, le sol, les cloisons, et je suppose un plafond placo suspendu, ce serait conforme, mais très peu confortable.

Peu confortable, c'est à dire une flèche active de 1/250 de la portée (peu appréciée par les cloisons - mieux vaut 1/400 ou 1/500), et une sensation de souplesse à la marche.

Mais pas de problème de sécurité ou de résistance. Si tout est en bon état, s'entend.

Bien des planchers de ce faible niveau de confort existent et "fonctionnent". Leurs propriétaires ne sont pas trop à cheval sur le confort, ou se sont fait une raison.

S'il fallait le dimensionner en plancher neuf, je mettrais de plus fortes sections (genre proposition de Ludovic).

Devant un tel existant, qui est donc dans la zone grise entre le "acceptable" et le "non acceptable", pas étonnant que les avis des charpentiers soient partagés.

Comme vous comptez charger, et que vous voulez du confort puisque vous cogitez sur des solutions bien isolantes, vous ne vous satisferez probablement pas de ce plancher tel quel.

Vous aurez donc surement à chercher comment renforcer.
Mon avis, non professionnel, ne peut servir d’étude pour une réalisation.
Messages : Env. 7000
De : 06 (6)
Ancienneté : + de 9 ans
Ce sujet vous a-t-il aidé ?
0
0

Picto forum C'est intéressant aussi !

Devis charpenteArtisan
Devis charpente
Demandez, en 5 minutes, 3 devis comparatifs aux professionnels de votre région. Gratuit et sans engagement.
Photos charpentes
Photos charpentes
Picorez des idées en parcourant les photos des constructions des autres !
Photos couverture
Photos couverture
Picorez des idées en parcourant les photos des constructions des autres !
Photos toits terrasses
Photos toits terrasses
Picorez des idées en parcourant les photos des constructions des autres !

Picto forum Autres discussions sur ce sujet :

1
personne
surveille ce sujet
Voir