Retour
Menu utilisateur
Menu

Aide pour branchement minuterie

Ce sujet comporte 38 messages et a été affiché 636 fois
Nouveau sujetPicto plus RépondrePicto reply Picto reply
3
abonnés
surveillent ce sujet
 
Env. 20 message Haute Garonne
Bonjour,

J'ai besoin de conseil pour remplacer une minuterie branché sur un inter-crépusculaire. Impossible de trouver un électricien disponible à cette période.

Avant de faire une connerie, je voudrais être sur des branchements à faire. Pour faire simple, je vous joins une photo du branchement actuel et un schéma de la minuterie que j'ai acheté.

Si je comprends bien sur la minuterie actuelle :

(1) - Fil bleu sur N - branché sur disjoncteur abaissé
(2) - Fil noir sur P - branché sur disjoncteur abaissé
(3) - Fil orange sur 3 - Je ne sais pas où il va
(4) - Fil noir sur 4 - Je ne sais pas où il va




et voilà le shéma de branchement de la nouvelle minuterie.


Donc si je comprends bien, il me faut prendre le schéma pour 4 fils ?

Les numéros entre parenthèses, correspondent aux anciens branchements (voir plus haut)

En A1 je relie mon fils noir (2)
En A2 je relie mon fils bleu (1)
En B je relie le fils orange (3)
En 4 je relie le fils noir (4)

Merci d'avance pour votre aide
Messages : Env. 20
Dept : Haute Garonne
Ancienneté : + de 6 ans
 
message
Sinon, passe par un pro...

Va dans la section devis electricité (travaux électriques) du site, remplis le formulaire et tu recevras jusqu'à 3 devis comparatifs de électriciens de ta région. Comme ça tu ne courres plus après les électriciens, c'est eux qui viennent à toi

C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-13-devis_electricite_travaux_electriques_.php
 
Membre super utile Env. 5000 message Haute Garonne
Bonjour,
juste une question,
est-ce que vous avez un interrupteur différentiel calibré à 30mA en tête de ligne?
car là il y en a un à 300mA, qui est normalement utilisé pour du tertiaire.
Picto recompense Membre super utile
Messages : Env. 5000
Dept : Haute Garonne
Ancienneté : + de 9 ans
 
Env. 20 message Haute Garonne
Je ne suis pas assez calé sur le sujet pour vous répondre (mais oui, on est bien dans du tertiaire). L'installation a été faite par un professionnel, donc je présume que oui.
Est ce que ça change quelque chose pour le branchement ?

merci pour votre aide
Messages : Env. 20
Dept : Haute Garonne
Ancienneté : + de 6 ans
 
Membre super utile Env. 5000 message Haute Garonne
yom12 a écrit:Je ne suis pas assez calé sur le sujet pour vous répondre (mais oui, on est bien dans du tertiaire). L'installation a été faite par un professionnel, donc je présume que oui.
Est ce que ça change quelque chose pour le branchement ?

merci pour votre aide

non ça ne change pas au branchement. c'était plutôt pour la protection des personnes.
car pour utiliser un 300mA (afin d'éviter des disjonctions répétitifs) il y a des conditions à respecter (accès au réseau électrique, etc).
Picto recompense Membre super utile
Messages : Env. 5000
Dept : Haute Garonne
Ancienneté : + de 9 ans
 
Membre super utile Env. 5000 message Haute Garonne
En voyant votre montage, difficile de savoir quel type de montage vous avez.
le fil 4 part vers le/les luminière(s). le fil 3 vers le bouton poussoir.
après il faudrait savoir si votre montage utilise les poussoirs en neutre ou en phase.
pour se faire, il faudrait mettre un voltmètre en alternatif 230v et mesurer plusieurs tensions selon plusieurs scénario:

- sans appuyer sur le bouton poussoir et lumière éteinte (sans minuterie activée):
--> tension entre bleu N et fil orange 3
--> tension entre bleu N et fil noir 4

- en restant appuyé sur le bouton poussoir (la lumière va s'allumer):
--> tension entre bleu N et fil orange 3
--> tension entre bleu N et fil noir 4
Picto recompense Membre super utile
Messages : Env. 5000
Dept : Haute Garonne
Ancienneté : + de 9 ans
 
Env. 20 message Haute Garonne
En fait, la difficulté c'est que la minuterie ne coupe plus et laisse tourner la lumière en permanence et que je n'ai pas de volmètre pour faire ce genre de mesure.

Que pourrais je faire ?
Messages : Env. 20
Dept : Haute Garonne
Ancienneté : + de 6 ans
 
Membre super utile Env. 5000 message Haute Garonne
yom12 a écrit:En fait, la difficulté c'est que la minuterie ne coupe plus et laisse tourner la lumière en permanence et que je n'ai pas de volmètre pour faire ce genre de mesure.

Que pourrais je faire ?

c'est bien des boutons poussoirs utilisés? pas des interrupteurs normaux?
Picto recompense Membre super utile
Messages : Env. 5000
Dept : Haute Garonne
Ancienneté : + de 9 ans
 
Env. 20 message Haute Garonne
Oui, ce sont des boutons poussoirs à chaque étage qui déclenche la lumière et la minuterie coupe au bout de quelques minutes.

Je pourrais laisser tourner en permanence, mais avoir 10 lampes qui tournent toute la nuit :(
Messages : Env. 20
Dept : Haute Garonne
Ancienneté : + de 6 ans
 
Membre super utile Env. 5000 message Haute Garonne
Surement le relai du minuteur qui reste collé.
est-ce que vous pouvez démonter derrière le bouton poussoir le plus proche de l'installation? et regarder les couleurs de fils.
Picto recompense Membre super utile
Messages : Env. 5000
Dept : Haute Garonne
Ancienneté : + de 9 ans
 
Env. 20 message Haute Garonne
Un bleu et un noir, j'ai fait une photo pour que ce soit plus simple ;)

Messages : Env. 20
Dept : Haute Garonne
Ancienneté : + de 6 ans
 
Membre super utile Env. 5000 message Haute Garonne
Ok, ça veut dire que le bouton poussoir commande le neutre.
Donc, vraissemblablement vous seriez plutôt sur le montage 3 fils (à gauche).
Si tel est le cas la nouvelle connexion serait:

- fil noir P sur borne A1
- fil bleu N sur borne A2
- fil orange 3 sur borne 4
- fil noir 4 sur borne B

par contre il y a un réglage à faire sur le minuteur pour spécifier si le montage est en 3 fils ou 4 fils?
Picto recompense Membre super utile
Messages : Env. 5000
Dept : Haute Garonne
Ancienneté : + de 9 ans
 
Env. 20 message Haute Garonne
Dans la notice, je n'ai pas vu de réglage particulier à faire entre le branchement 3 ou 4 fils.

Ce réglage se ferait à quel niveau ?

En cas d'erreur de branchement entre les deux fils (borne B et 4), quel serait le risque ?
Messages : Env. 20
Dept : Haute Garonne
Ancienneté : + de 6 ans
 
Membre super utile Env. 5000 message Haute Garonne
yom12 a écrit:Dans la notice, je n'ai pas vu de réglage particulier à faire entre le branchement  3 ou 4 fils.

Ce réglage se ferait à quel niveau ?

En cas d'erreur de branchement entre les deux fils (borne B et 4), quel serait le risque ?


en effet, étrange, ça doit être géré en interne....
en cas d'erreur...ça va faire court-circuit....et donc faire sauter le disjoncteur....
il y a toujours un risque comme ça de faire les choses à distance, sans mesure....
...je ne peux pas être tenu pour responsable
Picto recompense Membre super utile
Messages : Env. 5000
Dept : Haute Garonne
Ancienneté : + de 9 ans
 
Membre super utile Env. 5000 message Haute Garonne
Vous êtes sûr qu'il n'y a pas une sorte de vis à tourner sur le côté du nouveau minuteur?
Picto recompense Membre super utile
Messages : Env. 5000
Dept : Haute Garonne
Ancienneté : + de 9 ans
 
Env. 20 message Haute Garonne
Je vais regarder....

Merci pour votre aide quand même ;)
Messages : Env. 20
Dept : Haute Garonne
Ancienneté : + de 6 ans
En cache depuis le jeudi 19 décembre 2024 à 04h27
Ce sujet vous a-t-il aidé ?
2
0

Picto forum C'est intéressant aussi !

Devis travaux électriquesArtisan
Devis travaux électriques
Demandez, en 5 minutes, 3 devis comparatifs aux professionnels de votre région. Gratuit et sans engagement.
Comment choisir ses fils et câbles électriques ?
Comment choisir ses fils et câbles électriques ?
Les guides vous aident à y voir plus clair sur la construction.
Photos installations électriques
Photos installations électriques
Picorez des idées en parcourant les photos des constructions des autres !
16 idées d'éclairages indirects
16 idées d'éclairages indirects
L'équipe de Forum Construire sélectionne pour vous les plus belles photos des membres et du web.

Picto forum Autres discussions sur ce sujet :

3
abonnés
surveillent ce sujet
Voir