Tableau terminé : vos avis sur les circuits ? Résolu

Ce sujet comporte 16 messages et a été affiché 362 fois
Nouveau sujetPicto plus RépondrePicto reply Picto reply
1
personne
surveille ce sujet
 
Env. 800 message Alpes Maritimes
Bonsoir,

Le tableau va se présenter comme suit pour le petit studio avec sa mezzanine.



Selon vos conseils pour la répartition entre les ID.

Le sectionneur sera branché sur ID1.
Le parafoudre, lui, est branché sur l'ID2.

Il n'y a donc pas d'utilisation du bornier latéral.


Selon vous c'est donc correct pour le consuel ?

Merci.
Bonne soirée.
Messages : Env. 800
Dept : Alpes Maritimes
Ancienneté : + de 9 ans
 
message
Sinon, passe par un pro...

Va dans la section devis electricité (travaux électriques) du site, remplis le formulaire et tu recevras jusqu'à 3 devis comparatifs de électriciens de ta région. Comme ça tu ne courres plus après les électriciens, c'est eux qui viennent à toi

C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-13-devis_electricite_travaux_electriques_.php
 
Membre utile Env. 300 message Seine Maritime
Bonjour

Disjoncteurs 22 et 23 peuvent etres regroupés et même ajouter une prise de plus sur le meme circuit pour constituer les 6 prises du circuit spécifique cuisine.

Le differentiel de la rangée 2 doit etre de type A et non AC en raison de la plaque de cuisson.

Le sectionneur pourrait arriver sur l'id rangée 2 et le parafoudre etre branché sur l'id rangee 1. Comme cela les peignes verticaux sont plus équilibrés.
Si le tableau est facilement accessible pendre un modele 4 rangées et mettre le sectionneur seul en rangée 1

Sinon pas d'autres remarques à mon sens.

Ricounou
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 300
Dept : Seine Maritime
Ancienneté : + de 6 ans
 
Env. 800 message Alpes Maritimes
Bonsoir,

Merci

Donc, pour résumer; mes ID sont tous des 63A Type A.

Pour la cuisine, c'est une cuisine avec un mini ilot.
Sur son ilot il y a 2 PC prévues. Ce qui fait 6 PC en tout (2 plan de travail) et 2 ilots. Cela sera t'il ok ?
Ou dois je mettre 2 PC en plus ? Dans ce cas là, puis je alors mettre ces 2 PC 'en dessous' du plan de travail ? Car je ne peux découper la crédence, je n'ai pas de place pour les PC (cause plaque et évier). C'est une mini cuisine de studio en effet.

Sinon la PC du frigo peut être 'non spécialisée' ? Dans ce cas, puis je mettre 2 PC pontées sur celle ci, en 20A, 2.5mm ?
Et ces prises ont elles le droit de se trouver 'derrière le frigo' ? Car je ne peux les mettre sinon qu'ici. Pas d'autre place :( :( :(
Je peux y brancher par derrière une bouilloire ou cafetière par exemple.

Quand tu dis que les "Disjoncteurs 22 et 23 peuvent etres regroupés et même ajouter une prise de plus sur le meme circuit pour constituer les 6 prises du circuit spécifique cuisine" : J'ai mis le réfrigérateur sur un circuit spécialisé.
En spécialisé 20A j'ai dans la cuisine : LV / LL / Four / Frigo. La Plaque est en 32A.

Je mets donc le parafoudre sous ID1 et le sectionneur sous ID2.

Cela sera donc ok ?
J'aimerais faire au mieux pour le consuel et surtout pour la sécurité de l'installation que je ne veux pas surcharger.
D'où la mise des ID en 63A Type A.


Merci +++
Messages : Env. 800
Dept : Alpes Maritimes
Ancienneté : + de 9 ans
 
Membre ultra utile Env. 30000 message Cantal
Si la cuisine fait moins de 4m², seule 4 prises mini sont obligatoires. Si elle fait plus de 4m² il en faut 6 mini.

Pour moi, pas d'autre remarque
Carminas
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 30000
Dept : Cantal
Ancienneté : + de 16 ans
 
Membre utile Env. 300 message Seine Maritime
Les 3 id type A ne sont pas exigés. Seul celui avec la plaque de cuisson doit être du type A les autres peuvent etre de type AC ( moins cher ).

Pour les circuits spécialisés le frigo n'est pas concerné. De ce fait je te conseillais de l'inclure dans le circuit spécifique des 6 pc maxi de la cuisine. ( 5 prises disponible pour tout usage et 1 sur laquelle tu mettrais le frigo ). A toi de voir ce qui est le plus simple sachant que ce n'est pas une non conformite si le frigo a son disjoncteur dedie c'est juste une economie .

Ricounou
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 300
Dept : Seine Maritime
Ancienneté : + de 6 ans
 
Membre utile Env. 300 message Seine Maritime
Carminas a écrit:Si la cuisine fait moins de 4m², seule 4 prises mini sont obligatoires. Si elle fait plus de 4m² il en faut 6 mini.

Pour moi, pas d'autre remarque


J'ignorais ce point concernant la surface.
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 300
Dept : Seine Maritime
Ancienneté : + de 6 ans
 
Membre ultra utile Env. 30000 message Cantal
D'un autre côté, si c'est un frigo avec un congel, ce n'est pas mal qu'il soit indépendant.
Mais on est d'accord pas obligatoire

Idem pour le 63A type A.
Personnellement je ne mets que cela.
C'est un peu plus cher, mais cela simplifie les contraintes de répartition et c'est évolutif.
Carminas
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 30000
Dept : Cantal
Ancienneté : + de 16 ans
 
Membre ultra utile Env. 30000 message Cantal
Ricounou a écrit:
Carminas a écrit:Si la cuisine fait moins de 4m², seule 4 prises mini sont obligatoires. Si elle fait plus de 4m² il en faut 6 mini.

Pour moi, pas d'autre remarque


J'ignorais ce point concernant la surface.

J'ai fait une petite erreur, c'est 3 mini pour moins de 4m² 
Carminas
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 30000
Dept : Cantal
Ancienneté : + de 16 ans
 
Membre utile Env. 300 message Seine Maritime
Carminas a écrit:
Ricounou a écrit:
Carminas a écrit:Si la cuisine fait moins de 4m², seule 4 prises mini sont obligatoires. Si elle fait plus de 4m² il en faut 6 mini.

Pour moi, pas d'autre remarque


J'ignorais ce point concernant la surface.

J'ai fait une petite erreur, c'est 3 mini pour moins de 4m² 


Personne n'est parfait 😁
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 300
Dept : Seine Maritime
Ancienneté : + de 6 ans
 
Env. 800 message Alpes Maritimes
Merci, les 2 PC se trouvant en face du plan de travail au niveau de l'ilot sont comptées alors dans les 6 PC ?
Je suis embêté car la cuisine fait je pense 6m2 mais je ne sais pas où placer d'autres PC ....Il y en a 4 au dessus du plan de travail.
Puis 2 au niveau de l'Ilot.
Le frigo je laisse en spécialisé. Il est congélateur combiné.
Mes 3 ID sont en Type A. Je laisse ainsi.

Dois je mettre alors 2 PC par exemple au dessus d'une plinthe, donc pas sur le plan de travail ? Seul endroit où je peux encore mettre 2 PC.

Merci
Messages : Env. 800
Dept : Alpes Maritimes
Ancienneté : + de 9 ans
 
Membre utile Env. 300 message Seine Maritime
Si tu as déjà 6 pc sur le disjoncteur n°23, tu n'as pas besoin d'en ajouter.
Tu peux donc laisser le frigo sur son disjoncteur spécialisé ainsi que les 3 id en type A.
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 300
Dept : Seine Maritime
Ancienneté : + de 6 ans
 
Membre ultra utile Env. 30000 message Cantal
4 au dessus du plan de travail + 2 au dessus de l'ilot cela fait 6 donc c'est bon.
Avec le frigo, cela fait même 7.
Carminas
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 30000
Dept : Cantal
Ancienneté : + de 16 ans
 
Env. 800 message Alpes Maritimes
Voici en image :

J'ai donc en circuits 'spécialisés' : FOUR (20A) + PLAQUE (32A) + LV (20A) + LL (20A) + FRIGO (20A).
En PC : 2 PC 'ilot' + 2 PC au dessus du LV + 2 PC à côté du Frigo.



La possibilité qu'il me reste est de mettre 2PC comme indiqué entre l'ilot et la cuisine.
Mais à une hauteur au dessus de la plinthe.

Vous en pensez quoi ?
Merci.


EDIT ; après lecture des 2 derniers messages.
Il y a 2 disjoncteurs différents du coup pour les 6 PC de la cuisine cf.tableau).
Oui, cela fait 6 si l'ilot est compté comme tel. Sinon j'ajoute 2 PC : cf.croquis.
Messages : Env. 800
Dept : Alpes Maritimes
Ancienneté : + de 9 ans
 
Membre utile Env. 300 message Seine Maritime
Qu'avec les 6 que tu as prevu il y en a assez. Inutile d'en ajouter 2 de plus.

Et donc tu n'as aucunne modif a a faire sur ton tableau hormis comme évoqué plus haut l'alimentation depuis le sectionneur sur l'id 2 et le parafoudre sur l'id 1 .
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 300
Dept : Seine Maritime
Ancienneté : + de 6 ans
 
Membre ultra utile Env. 30000 message Cantal
La norme dit que le nombre minimal de prises dans les cuisine est de 6 prises non spécialisée dont 4 au dessus du plan de travail ou sur un ilot.
Ce que vous avez fait répond à cela.
On ne va pas tourner des heures la dessus.
Carminas
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 30000
Dept : Cantal
Ancienneté : + de 16 ans
 
Env. 800 message Alpes Maritimes
Merci +++
Messages : Env. 800
Dept : Alpes Maritimes
Ancienneté : + de 9 ans
En cache depuis le lundi 04 novembre 2024 à 04h42
Ce sujet vous a-t-il aidé ?
0
0

Picto forum C'est intéressant aussi !

Devis travaux électriquesArtisan
Devis travaux électriques
Demandez, en 5 minutes, 3 devis comparatifs aux professionnels de votre région. Gratuit et sans engagement.
Tout savoir sur le consuel
Tout savoir sur le consuel
Les guides vous aident à y voir plus clair sur la construction.
Photos installations électriques
Photos installations électriques
Picorez des idées en parcourant les photos des constructions des autres !

Picto forum Autres discussions sur ce sujet :

1
personne
surveille ce sujet
Voir