Retour
Menu utilisateur
Menu

Sèches serviettes combien de disjoncteurs Résolu

Ce sujet comporte 4 messages et a été affiché 326 fois
Nouveau sujetPicto plus RépondrePicto reply Picto reply
2
abonnés
surveillent ce sujet
 
Env. 40 message Seine Et Marne
Bonjour,

J'ai un petit doute sur le nombre de disjoncteur dont je vais avoir besoin pour mes sèches serviettes avec fil pilote

Je vais en avoir 3 dans chacune des salles de bains, dois-je mettre par exemple 3 disjoncteurs de 10A pour chaque sèche serviette + 1 disjoncteur 2A pour la coupure fil pilote ?

Ou bien puis-je regrouper mes 3 sèches serviettes sur un plus gros disjoncteur (20A) ?

Merci pour votre aide
Messages : Env. 40
Dept : Seine Et Marne
Ancienneté : + de 9 ans
Sujet résolu !
 
message
Ne vous prenez pas la tête pour vos travaux électriques...

Allez dans la section devis electricité (travaux électriques) du site, remplissez le formulaire et vous recevrez jusqu'à 5 devis comparatifs de électriciens de votre région. Comme ça vous ne courrez plus après les électriciens, c'est eux qui viennent à vous

C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-13-devis_electricite_travaux_electriques_.php
 
Env. 10 message Loiret
Bonjour, rien n'interdit de grouper les appareils de chauffage (y compris seche serviette) sur un meme disjoncteur, du moment que le calibre ainsi que la section des fils sont respectés.
Messages : Env. 10
Dept : Loiret
Ancienneté : + de 5 ans
 
Membre ultra utile Env. 30000 message Cantal
Bonjour

C'est vrai qu'il y a une petite ambiguïté dans le norme qu'il parle "d'appareil de chauffage salle de bain" au singulier pour les circuits spécialisé.
Mais personne ne vous dira rien si vous mettez les 3 sous le même disjoncteur de calibre adapté à la section des fils.
Carminas
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 30000
Dept : Cantal
Ancienneté : + de 15 ans
 
Env. 40 message Seine Et Marne
Merci pour vos réponses, je vais donc pouvoir gagner 2 disjoncteurs en mettant ensemble mes 3 sèches serviette sous un unique disjoncteur de 20A
Messages : Env. 40
Dept : Seine Et Marne
Ancienneté : + de 9 ans
En cache depuis le vendredi 05 juillet 2024 à 21h33
Ce sujet vous a-t-il aidé ?
0
0

Picto forum C'est intéressant aussi !

Devis travaux électriquesArtisan
Devis travaux électriques
Demandez, en 5 minutes, 3 devis comparatifs aux professionnels de votre région. Gratuit et sans engagement.
Comment choisir ses fils et câbles électriques ?
Comment choisir ses fils et câbles électriques ?
Les guides vous aident à y voir plus clair sur la construction.
16 idées d'éclairages indirects
16 idées d'éclairages indirects
L'équipe de Forum Construire sélectionne pour vous les plus belles photos des membres et du web.
Photos installations électriques
Photos installations électriques
Picorez des idées en parcourant les photos des constructions des autres !

Picto forum Autres discussions sur ce sujet :

2
abonnés
surveillent ce sujet
Voir