Env. 10 message Saint Michel Sur Orge (91)
Bonjour à tous,

Depuis deux mois environ, j'ai un inter différentiel qui saute régulièrement sans que je sache dire précisément quel est l'équipement en cause...

La fréquence de ce problème est très aléatoire, cela peut se produire 1 fois par semaine, 2 fois par semaine ou tous les 15 jours environ... pas d'heure précise, le matin, l'apres midi, le soir... meme quand nous ne sommes pas là.

J'ai commencé la chasse en isolant le frigo sur une autre ligne d'un autre inter diff, et cela m'a permis de le mettre hors de cause lors de la derniere panne...
Ayant beeaucoup d'équipement, il est difficile d'envisager de laisser une ralonge de 10 à 30 courrire dans la maison pour tester chaque équipement lorsque la panne arrive.
A ce jour, je n'ai pas trouvé d'éléments/un dénominateur commun lors de la coupure de l'inter diff... pas de lien avec une action sur un équipement, pas de lien avec un équipement qui tournerai versus d'autres qui ne tourne pas... bref c'est le brouillard !

Je voudrais opter pour une solution plus simple, est-ce que l'achat d'une prise avec une fiche différentielle 10mA pourrait faciliter mes recherches de l'équipement en cause ?
Voir sur ce site ici > https://www.amazon.fr/gp/pro[...]6&psc=1

L'idée étant de relié à tour de rôle chaque équipement lors de chaque panne pour identifier l'équipement qui fou la merde en espérant que le 10mA saute avant le 30mA logiquement.
Qu'en pensez vous ? Avez vous de meilleurs suggestion ?

Merci pour votre aide.
Messages : Env. 10
De : Saint Michel Sur Orge (91)
Ancienneté : + de 13 ans
 
message
Sinon, passe par un pro...

Va dans la section devis electricité (travaux électriques) du site, remplis le formulaire et tu recevras jusqu'à 3 devis comparatifs de électriciens de ta région. Comme ça tu ne courres plus après les électriciens, c'est eux qui viennent à toi

C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-13-devis_electricite_travaux_electriques_.php
 
Membre ultra utile Env. 20000 message Un Coin Discret De Haute-savoie (74)
Bonjour,
Est ce que tu as essayé de remplacer le 30mA par un autre, c'est peut être lui qui est défaillant.
Mon récit : La Bistorte
licences : WTFPL version 2
avatar : "Warming Stripes", comprendre le réchauffement climatique https://showyourstripes.info/
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 20000
De : Un Coin Discret De Haute-savoie (74)
Ancienneté : + de 8 ans
 
Env. 10 message Saint Michel Sur Orge (91)
Il me semble assez rare qu'un inter diff déconne... et je suspect plutot un appareil.
Si des électriciens pourrait nous faire un retour d'expérience sur le nombre de fois ou ils ont rencontré un défaut sur ce type de matériel je suis preneur.

Pour info, mon tableau est full Legrand.
Messages : Env. 10
De : Saint Michel Sur Orge (91)
Ancienneté : + de 13 ans
 
Membre utile Env. 1000 message Vosges
Bonsoir,si après coupure vous arrivez à ré-enclencher le diff. sans pb,c'est que le défaut n'existe plus.Voir d'abord les circuits pouvant être à l'humidité(extérieurs par exemple).Ne pas oublier que plusieurs "petits" défauts peuvent faire arriver le diff en limite.Il serait bon de mesurer l'isolement de tous les circuits.En attendant,suivez le conseil de Manu 65.Bonne soirée.
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 1000
Dept : Vosges
Ancienneté : + de 11 ans
 
Env. 10 message Saint Michel Sur Orge (91)
Parfois l'inter diff ne remonte pas et retombe immédiatement, je suis obligé de couper le compteur EDF pour pouvoir remonter l'inter diff... déja vu deux fois ce problème.
Est-ce que cela pourrait être une information qui pourrait ouvrir une piste ?
Messages : Env. 10
De : Saint Michel Sur Orge (91)
Ancienneté : + de 13 ans
 
Membre utile Env. 1000 message Vosges
Bonsoir,s'il n'y a pas eu de travaux/modifs chez vous juste avant le début des pb.on peut éliminer l'hypothèse d'un mauvais branchement ou de fils encastrés "blessés" par une perceuse.Le fait d'être obligé de couper le disjoncteur EDF plaide pour un pb du diff lui même.Lorsque vous avez le pb. et que le diff ne veut pas se ré-enclencher,il faudrait couper quelques disjoncteurs et voir si vous arrivez à remonter le diff.Bonne soirée.
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 1000
Dept : Vosges
Ancienneté : + de 11 ans
 
Membre utile Env. 500 message Alpes Maritimes
Tu dois avoir logiquement plusieurs différentiel sur ton tableau a minima 2.
Essai de remplacer un différentiel de 30 mA par un 10 pour avoir une meilleure sélectivité, et déterminé par élimination la partie du circuit qui t'embête.
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 500
Dept : Alpes Maritimes
Ancienneté : + de 6 ans
En cache depuis le lundi 18 novembre 2024 à 18h24
Ce sujet vous a-t-il aidé ?
1
0

Picto forum C'est intéressant aussi !

Devis travaux électriquesArtisan
Devis travaux électriques
Demandez, en 5 minutes, 3 devis comparatifs aux professionnels de votre région. Gratuit et sans engagement.
Comment choisir ses disjoncteurs ?
Comment choisir ses disjoncteurs ?
Les guides vous aident à y voir plus clair sur la construction.
16 idées d'éclairages indirects
16 idées d'éclairages indirects
L'équipe de Forum Construire sélectionne pour vous les plus belles photos des membres et du web.
Photos installations électriques
Photos installations électriques
Picorez des idées en parcourant les photos des constructions des autres !

Picto forum Autres discussions sur ce sujet :

2
abonnés
surveillent ce sujet
Voir