Retour
Menu utilisateur
Menu

Rénovation cuisine et tableau à fusible

Ce sujet comporte 6 messages et a été affiché 181 fois
Nouveau sujetPicto plus RépondrePicto reply Picto reply
2
abonnés
surveillent ce sujet
 
Bloggeur Env. 400 message Vienne
Salut à tous,

J'ai acheté un appart pour mettre en location.

Dedans y'a un peu de travaux à faire.
Je change notemment  la cusine.

Du coup je mets une plaque vitrocéramique deux feux.
Je veux recâbler tout ça correctement, c'est à dire en 6mm2 direct + disjoncteur 32A.

Je pense utiliser la gaine existante et un passe câble pour amener le 6mm2 au tableau.

Le problème est que le tableau est encore avec des fusibles, et la je bloque sur la réalisation...
Est-ce que je rajoute tout simplement un disjoncteur 32A à la suite des portes fusibles ?

Vous pouvez m'aider ?

Merci d'avance
Picto recompense Bloggeur
Messages : Env. 400
Dept : Vienne
Ancienneté : + de 12 ans
 
message
Sinon, passe par un pro...

Va dans la section devis electricité (travaux électriques) du site, remplis le formulaire et tu recevras jusqu'à 3 devis comparatifs de électriciens de ta région. Comme ça tu ne courres plus après les électriciens, c'est eux qui viennent à toi

C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-13-devis_electricite_travaux_electriques_.php
 
Env. 200 message Toulouse (31)
Bonjour, qu'entends tu par "à la suite des portes fusibles" ? Si c'est physiquement, je ne vois pas le soucis. Si c'est en série électriquement parlant, non.
Messages : Env. 200
De : Toulouse (31)
Ancienneté : + de 9 ans
 
Env. 40 message Isere
Il serait peut être opportun de refaire le tableau électrique
Messages : Env. 40
Dept : Isere
Ancienneté : + de 11 ans
 
Bloggeur Env. 400 message Vienne
Non, mettre un interdiff et un disjoncteur 32A.
Le tout en direct sur l'arrivée électrique (après le disjoncteur de coupure).

Je referai le tableau mais pas dans l'immédiat.
Picto recompense Bloggeur
Messages : Env. 400
Dept : Vienne
Ancienneté : + de 12 ans
 
Membre ultra utile Env. 30000 message Cantal
Bonjour

Si votre tableau actuel n'est pas sécurisé, mettre en tête, juste après l'arrivée EDF un unique interrupteur différentiel 30mA 63A type A qui desservira d'un côté les fusibles de votre tableau actuel et de l'autre le disjoncteur 32A que vous ajouterez.
Carminas
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 30000
Dept : Cantal
Ancienneté : + de 16 ans
 
Bloggeur Env. 400 message Vienne
Carminas a écrit:Bonjour

Si votre tableau actuel n'est pas sécurisé, mettre en tête, juste après l'arrivée EDF un unique interrupteur différentiel 30mA 63A type A qui desservira d'un côté les fusibles de votre tableau actuel et de l'autre le disjoncteur 32A que vous ajouterez.

Super ! J'ai la réponse à ma question ! Merci 
Picto recompense Bloggeur
Messages : Env. 400
Dept : Vienne
Ancienneté : + de 12 ans
En cache depuis le jeudi 19 décembre 2024 à 23h00
Ce sujet vous a-t-il aidé ?
1
0

Picto forum C'est intéressant aussi !

Devis travaux électriquesArtisan
Devis travaux électriques
Demandez, en 5 minutes, 3 devis comparatifs aux professionnels de votre région. Gratuit et sans engagement.
Tout sur l'électricité dans la salle de bain
Tout sur l'électricité dans la salle de bain
Les guides vous aident à y voir plus clair sur la construction.
Photos installations électriques
Photos installations électriques
Picorez des idées en parcourant les photos des constructions des autres !
16 idées d'éclairages indirects
16 idées d'éclairages indirects
L'équipe de Forum Construire sélectionne pour vous les plus belles photos des membres et du web.

Picto forum Autres discussions sur ce sujet :

2
abonnés
surveillent ce sujet
Voir