Retour
Menu utilisateur
Menu

QUALIGAZ - Modèle 2 - Installation ancienne

Ce sujet comporte 16 messages et a été affiché 413 fois
Nouveau sujetPicto plus RépondrePicto reply Picto reply
3
abonnés
surveillent ce sujet
 
Env. 300 message Val D Oise
Bonjour,

Je souhaiterais réintroduire le gaz dans un appartement ancien, dans lequel le précédent propriétaire
avait fait le choix de tout passer à l'électrique. L'appartement de 1900 avec près de 70m2 présente
à mon sens un volume à chauffer pour lequel l'utilisation du gaz serait plus pertinente.

Je souhaite utiliser le gaz uniquement pour le chauffage et la production d'eau chaude.

Je pense partir sur une chaudière de type Megalis Condens 22 kw.

La configuration actuelle est la suivante:

- Présence d'une colonne montante dans l'immeuble, avec départ en 22 ou 20 (assez court) qui  alimentait l'ancien
compteur. A cet endroit le tuyau a été "condamné" et le compteur déposé, avec toute l'ancienne
tuyauterie qui alimentait l'appartement. 

- Dans mon cas il faut repartir du compteur (qui a été déposé) pour alimenter la chaudière.

Pensez vous que je puisse commander le "modèle 2" en tant que particulier, et demander le contrôle par qualigaz ?

Merci par avance,

S.P
 
Messages : Env. 300
Dept : Val D Oise
Ancienneté : + de 14 ans
 
message
Ne vous prenez pas la tête pour vos travaux de plomberie...

Allez dans la section devis plomberie du site, remplissez le formulaire et vous recevrez jusqu'à 3 devis comparatifs de plombiers de votre région. Comme ça vous ne courrez plus après les plombiers, c'est eux qui viennent à vous

C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-14-devis_plomberie.php
 
Membre super utile Env. 3000 message Haut Rhin
Bonjour,

Oui il faut un certificat modèle 2 dans votre cas. Attention à faire une installation au poil, car les certificateurs sont parfois très pointilleux avec les professionnels, donc j'imagine qu'ils doivent l'être encore plus avec les particuliers.
Picto recompense Membre super utile
Messages : Env. 3000
Dept : Haut Rhin
Ancienneté : + de 7 ans
 
Env. 300 message Val D Oise
Merci pour votre retour, çà fait en effet partie de mes "inquiétudes".

J'ai un devis que je trouve un peu salé pour une installation par un professionnel.

Plus spécifiquement savez vous quels tests seront mis en oeuvre par le controleur:

- Pour vérifier l'étanchéité ?

- Dans la cadre de la chaudière, est-ce que le contrôleur demande une mise en route ? dans mon cas je ne suis pas sur de procéder au raccordement au réseau de chauffage, ni au sanitaire avant le passage du contrôleur. J'organiserai mon chantier différemment si cela est nécessaire.

Merci.
Messages : Env. 300
Dept : Val D Oise
Ancienneté : + de 14 ans
 
Membre super utile Env. 3000 message Haut Rhin
Il vérifie l'étanchéité, si les soudures ont été correctement réalisées, la mise en oeuvre de manière générale sachant qu'elle est parfois différente dans les parties communes et dans les parties privatives, ...

Bref tout sera inspecté et tout devra respecter les normes Qualigaz. Attention à bien vous renseigner avant de commencer.
Picto recompense Membre super utile
Messages : Env. 3000
Dept : Haut Rhin
Ancienneté : + de 7 ans
 
Membre utile Env. 1000 message Bas Rhin
Bonsoir,
Vous ne pourrez pas établir de certificat qualigaz
si toute l'instalation gaz n'est pas achevée ,
c'est a dire chaudière posée et branchée gaz et conduit
de fumée attende cuisinière ,ventilation haute et basse ect....
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 1000
Dept : Bas Rhin
Ancienneté : + de 11 ans
 
Env. 300 message Val D Oise
Bonjour,
Merci pour vos réponses.

Dans mon cas je n'utilise pas le gaz pour la cuisson, et je pars sur une chaudière ventouse qui sortira
vraisemblablement à l'horizontal, ventouse d'un mètre maximum.

Je pense raccorder la chaudière pour la certification, mais je ne suis pas sur d'y raccorder le circuit sanitaire et chauffage:

est-ce que qualigaz contrôle uniquement l'étanchéité de l'alimentation en gaz ? En même temps lors de leur passage il n'y aura pas de gaz dans l'appartement puisque grdf ne passera installer le compteur qu'après délivrance du certificat ... donc après

Comment contrôlent-ils l'étanchéité en l'absence de gaz ?

Quelles sont pour vous les principaux points d'attention ?

Quelles sont les différences les plus importantes dans le DTU entre les parties communes et la partie privative ?

Merci par avance,
Messages : Env. 300
Dept : Val D Oise
Ancienneté : + de 14 ans
 
Membre utile Env. 1000 message Bas Rhin
Bonjour,
Une installation gaz doit être conforme en tous points
sinon c'est contre visite payante ,dans les grandes lignes ,
a:l'emplacement de la chaudière et la sortie ventouse ,
b:l'utilisation de pièces d'usine,coudes tés et raccords
c:conduite apparente sur toute sa longueur ,
d:protection au passage des murs et rebouchage de l'espace entre tube et fourreau,
e:vanne de coupure a l'interieur de l'appart (pas obligatoire si compteur sur le même palier)
f:essai d'étanchéité a l'aide d'un appareil équipé d'un mano et qui permet de mettre sous
pression avec de l'air ,

les parties communes c'est avant compteur et les parties privatives après compteur,
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 1000
Dept : Bas Rhin
Ancienneté : + de 11 ans
 
Env. 300 message Val D Oise
Merci pour votre réponse.
je n'avais pas identifié le point relatif au rebouchage de la gaine quand on passe un mur plein, ce sera mon cas,
pour passer du pallier au privatif.
J'avais un doute concernant le robinet d'arrêt, le dosseret de la chaudière en présente déjà un.
Il faut que je vérifie le chevauchement avec d'éventuels cables électriques.
J'ai aussi noté la distinction brasure forte en partie commune et tendre en partie privative, dans mon cas
je pense  tout faire en brasage fort, après il y a aussi le pourcentage d'argent 6/40% ...
Messages : Env. 300
Dept : Val D Oise
Ancienneté : + de 14 ans
 
Membre utile Env. 3000 message Bouches Du Rhone
Brasure avec 40% d'argent obligatoire.
Penser à bien utiliser le bon décapant
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 3000
Dept : Bouches Du Rhone
Ancienneté : + de 15 ans
 
Env. 300 message Val D Oise
Je pense partir sur de la brasure Rolot 606 ROTHENBERGER, avec décapant intégré.
Messages : Env. 300
Dept : Val D Oise
Ancienneté : + de 14 ans
 
Env. 100 message Essonne
Ça m'intéresse ton sujet.
Du coup dans les parties communes tu as mis des conduites en cuivre ou en acier ?
Messages : Env. 100
Dept : Essonne
Ancienneté : + de 7 ans
 
Env. 300 message Val D Oise
Bonsoir,
Je ne pense commencer l'installation tout de suite.
Je ne suis pas expert du DTU, mais je pense que le Cuivre est préférable.
Parmi les points d'interrogation, se pose la question du diamètre: le départ du compteur se fait en 22 (douille à souder), mais la chaudière est alimentée avec une section inférieure, je ne pense pas mettre de vanne d'arrêt car la chaudière en a déjà une. Je pars sur une ELM megalis.
Cdlt,
Messages : Env. 300
Dept : Val D Oise
Ancienneté : + de 14 ans
 
Membre utile Env. 400 message Moselle
Une installation avec un kit PLT ne serait-elle pas plus simple ? (Pas forcément plus économique si tu as déjà le matériel pour travailler le cuivre).

Pour le diamètre c'est purement une question de perte de charge, il faut voir selon la puissance de la chaudière et la longueur/obstacles de la conduite.
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 400
Dept : Moselle
Ancienneté : + de 6 ans
 
Env. 300 message Val D Oise
Merci pour la réponse, je n'ai pas trouvé grand chose dans le DTU sur ce type de tuyau qui a l'air particulièrement intéressant en terme de temps de pose. Si j'ai bien compris la norme, le DTU dissocie les parties privatives des parties communes dans le cadre des co-propriétés. Ce tuyau sera apparent dans les parties communes.
J'ai en gros 4 mètres de distance entre le départ compteur et la chaudière (24 kw, pour 70 m²), 6 coudes dont un de 45°.
Messages : Env. 300
Dept : Val D Oise
Ancienneté : + de 14 ans
 
Membre utile Env. 400 message Moselle
Si on compte 5m de canalisation (pour être sûr) et 20% pour tout ce qui est raccords/coudes soit l'équivalent de 6m pour du Gaz de type H, tu as 2 cas possibles:

- La distribution se fait en basse pression, il faut alors utiliser du Cuivre en 22 (Avec du 18, tu risques d'être juste) ou du PLT DN 15 (à vérifier sur les abaques du fabricant)
- La distribution ne se fait pas en basse pression et il y a présence d'un détendeur sur le compteur, il faudra utiliser du Cuivre en 28 pour éviter une fermeture intempestive du détendeur ou du PLT DN25

Il suffit de vérifier sur les compteurs des voisins dans quel cas tu es et tu devrais t'en sortir
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 400
Dept : Moselle
Ancienneté : + de 6 ans
 
Env. 300 message Val D Oise
Merci. Je posterai une photo ce soir, mais je ne pense pas avoir vu de détendeur au niveau des compteurs
individuels.
Messages : Env. 300
Dept : Val D Oise
Ancienneté : + de 14 ans
En cache depuis le vendredi 08 novembre 2024 à 01h55
Ce sujet vous a-t-il aidé ?
0
0

Picto forum C'est intéressant aussi !

Devis plomberieArtisan
Devis plomberie
Demandez, en 5 minutes, 3 devis comparatifs aux professionnels de votre région. Gratuit et sans engagement.
S'équiper d'un chauffe-eau solaire
S'équiper d'un chauffe-eau solaire
Les guides vous aident à y voir plus clair sur la construction.
Photos plomberie
Photos plomberie
Picorez des idées en parcourant les photos des constructions des autres !
Comment choisir son chauffe-eau ?
Comment choisir son chauffe-eau ?
Les guides vous aident à y voir plus clair sur la construction.

Picto forum Autres discussions sur ce sujet :

3
abonnés
surveillent ce sujet
Voir