Retour
Menu utilisateur
Menu

Avis sur répartition du tableau électrique

Ce sujet comporte 9 messages et a été affiché 245 fois
Nouveau sujetPicto plus RépondrePicto reply Picto reply
2
abonnés
surveillent ce sujet
 
Membre sympa Env. 300 message Marne
Bonjour à tous,

Je suis en train de préparer la répartition de mon tableau électrique concernant la rénovation de mon duplex de 110m². Après diverses recherches (normes, avis,...) j'en suis arrivé à la répartition suivante :

    - Différentiel 40A (30mA) Type A :
    • Plaque 32A
    • Lave Linge 20A
    • VR RDC 10A
    • DCL 1er 10A
    - Différentiel 63A (30mA) Type AC :
    • VR 1er 10A
    • PC CUISINE 20A
    • PC SALON 20A
    • SECHE LINGE 20A
    • HOTTE 16A
    • DCL 1er 10A
    - Différentiel 40A (30mA) Type AC :
    • PC RDC 20A
    • Lave Vaisselle 20A
    • DCL RDC 10A
    • PC 1er 20A
    - Différentiel 40A (30mA) Type AC :
    • Four 20A
    • VMC 2A
    • Chaudière 20A
    • PC 1er 20A
    • DCL RDC

Le trouvez-vous cohérent? Des choses à changer?

Merci d'avance pour votre aide
Picto recompense Membre sympa
Messages : Env. 300
Dept : Marne
Ancienneté : + de 6 ans
 
message
Ne vous prenez pas la tête pour vos travaux électriques...

Allez dans la section devis electricité (travaux électriques) du site, remplissez le formulaire et vous recevrez jusqu'à 3 devis comparatifs de électriciens de votre région. Comme ça vous ne courrez plus après les électriciens, c'est eux qui viennent à vous

C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-13-devis_electricite_travaux_electriques_.php
 
Membre ultra utile Env. 30000 message Cantal
Bonjour

Je ne vois pas de non conformité

4 ID pour 19 circuits, c'est dimensionné large, mais malgré tout très peu évolutif avec l'usage d'ID 40A.
Perso j'aurai mis 3 ID 63A qui vous autorise 24 circuits sans trop de contraintes.

En général une chaudière est raccordée en 1,5² donc 16A maxi

Pas d'obligation de dédier un circuit à la hotte, mais pourquoi pas
Carminas
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 30000
Dept : Cantal
Ancienneté : + de 15 ans
 
Membre sympa Env. 300 message Marne
Merci Carminas,

Oui j'ai vu que l'installation est limite concernant les ID mais en même temps vu mon installation, la configuration,... j'ai du mal à croire que mon installation aura les moyens d'évoluer.
Sur 123elec, j'ai vu qu'ils vendaient des tableaux 4 rangées avec les ID suivants :
- 40A type AC
- 40A type AC
- 63A type AC
- 63A type A

Du coup j'aurais 2 ID 63A au lieu d'un.
Picto recompense Membre sympa
Messages : Env. 300
Dept : Marne
Ancienneté : + de 6 ans
 
Membre ultra utile Env. 30000 message Cantal
Oui c'est mieux
Calculez aussi au détail. Parfois ce n'est pas plus cher et on a exactement le matériel dont on a besoin.
Carminas
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 30000
Dept : Cantal
Ancienneté : + de 15 ans
 
Membre sympa Env. 300 message Marne
Oui pas faux, il faut que je calcule en fonction des disjoncteurs en espérant ne rien oublier si je prends le tableau au détail
Picto recompense Membre sympa
Messages : Env. 300
Dept : Marne
Ancienneté : + de 6 ans
 
Membre ultra utile Env. 30000 message Cantal
Si c'est du Legrand et que vous faites une liste avec des réf, je peux vous dire ce qui manque ou ce qui ne va pas.
Carminas
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 30000
Dept : Cantal
Ancienneté : + de 15 ans
 
Membre sympa Env. 300 message Marne
Oui je compte prendre tout le tableau en Legrand. Merci c'est gentil de ta part Carminas, je vais faire la liste avec les liens et je la posterai ;)

Merci encore ,
Picto recompense Membre sympa
Messages : Env. 300
Dept : Marne
Ancienneté : + de 6 ans
 
Membre sympa Env. 300 message Marne
Du coup après échange avec Carminas, j'ai apporté des modifications à mon tableau.

- Différentiel 63A (30mA) Type A :
Plaque 32A
Lave Linge 20A
VR RDC 10A
DCL 1er 10A
Four 20A

- Différentiel 63A (30mA) Type AC :
VR 1er 10A
PC SALON 16A
SECHE LINGE 20A
HOTTE 16A
DCL 1er 10A

- Différentiel 40A (30mA) Type AC :
PC RDC Verriere cuisine 20A
Lave Vaisselle 16A
DCL RDC 10A
PC 1er 16A

- Différentiel 40A (30mA) Type AC :
VMC 2A
Chaudière 16A
PC 1er 16A
DCL RDC 10A
PC CUISINE 20A
Picto recompense Membre sympa
Messages : Env. 300
Dept : Marne
Ancienneté : + de 6 ans
 
Env. 10 message Tours (37)
Bonjour,

Pourvu que vous ayez bien vérifié la section des conducteurs vers les points d'utilisation que vous avez recensés, c'est parfait pour un remplacement de tableau électrique.

Bon choix également concernant la marque LEGRAND qui sera un gage de sécurité et de fiabilité dans le temps.
Cordialement,
AirTelia Electricité, électricien à Tours (37)
http://electricien-tours-37.airtelia.fr/
Messages : Env. 10
De : Tours (37)
Ancienneté : + de 5 ans
En cache depuis le mercredi 31 juillet 2024 à 04h03
Ce sujet vous a-t-il aidé ?
0
0

Picto forum C'est intéressant aussi !

Devis travaux électriquesArtisan
Devis travaux électriques
Demandez, en 5 minutes, 3 devis comparatifs aux professionnels de votre région. Gratuit et sans engagement.
Comment choisir ses fils et câbles électriques ?
Comment choisir ses fils et câbles électriques ?
Les guides vous aident à y voir plus clair sur la construction.
16 idées d'éclairages indirects
16 idées d'éclairages indirects
L'équipe de Forum Construire sélectionne pour vous les plus belles photos des membres et du web.
Photos installations électriques
Photos installations électriques
Picorez des idées en parcourant les photos des constructions des autres !

Picto forum Autres discussions sur ce sujet :

2
abonnés
surveillent ce sujet
Voir