Env. 300 message Muret (31)
40A/30mA type A :
C32 Plaques de cuisson induction
C20 Lave Linge
C20 Seche-serviettes
C16 Lumières SDB CH2 CH3


40A/30mA type AC :
C20 Prises Salon
C16 Lumières Salon Cuisine
C16 Portail
C16 Prises garage ext
C20 PAC geothermie Chauffe eau (Modif suite aux messages du forum)
C10 Chauffe eau (Modif suite aux messages du forum)

40A/30mA type AC :
D20 Pompe à chaleur aérothermique

40A/30mA type AC :
C16 Prises Sdb CH3
C20 Prises CH1 CH2
C20 LV
C2 VMC
C16 Lumières CH1 cuisines
C16+telerupteur Lumières couloir

40/30mA type AC :
C10 VR
C20 Four
C16 Portes de garage
C20 Prises cuisine
C16 Lumières Ext garage
C10 Videophone

Mon consuel passe mardi prochain, et j'ai des doutes malgré de multiples vérif.

Pouvez vous me donnez des avis éclairés sur le sujet mais attention tout est en place donc, je peux faire des modifs mais faut vraiment que ce soit une grosses .... qui me mette mon consuel en péril

merci par avance
Edité 2 fois, la dernière fois il y a +17 ans.
Messages : Env. 300
De : Muret (31)
Ancienneté : + de 18 ans
 
message
Ne vous prenez pas la tête pour vos travaux électriques...

Allez dans la section devis electricité (travaux électriques) du site, remplissez le formulaire et vous recevrez jusqu'à 3 devis comparatifs de électriciens de votre région. Comme ça vous ne courrez plus après les électriciens, c'est eux qui viennent à vous

C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-13-devis_electricite_travaux_electriques_.php
 
Env. 5000 message Bzh (22) (22)
Salut,

les calibres des disjoncteurs des PAC me semblent faibles. Qu'as-tu comme section pour les alimenter ?

A quoi correspond "C10 Chauffe-eau" ?

A vue de nez, il n'y a pas beaucoup de prises dans cette maison...

A+

Olivier
Messages : Env. 5000
De : Bzh (22) (22)
Ancienneté : + de 18 ans
 
Env. 300 message Muret (31)
C10 chauffe eau sert à la résistance de secours du chauffe eau
La section du cable pour la PAC est 6², le disjoncteur est la puissance demandé par l'installateur de la PAC, je pense qu'il n'y aura pas de soucis

Le type A n'est il pas trop chargé.

et oui, il y a beaucoup de prises et elles sont bien protégés ;)

merci pour ta réponse, j'attend ton avis sur le type A
Messages : Env. 300
De : Muret (31)
Ancienneté : + de 18 ans
 
Env. 300 message Muret (31)
ne vous bousculer pas sur les ommentaires surtout, pas sympa pas comme entraide mis à part olivier évidemment
Messages : Env. 300
De : Muret (31)
Ancienneté : + de 18 ans
 
Env. 60000 message
Tu sais que ce sont les vacances scolaires depuis hier soir 18h00

Donc, patientes 15 jours, les réponses viendront

C'est un FORUM, ici, pas une ADMINISTRATION Crying

Il n'y a aucune obligation de réponses Ohmy

Merci dit penser pour la prochaine question Wink
Messages : Env. 60000

 
Env. 5000 message Bzh (22) (22)
Pour du 6 mm2 en général on met du 32A.

Le type A ne me semble pas trop chargé, non, mais tu pourrais basculer les disjoncteurs PAC et chauffe-eau sur le type AC suivant qui n'a pas grand chose.

Excuse-moi d'insister pour les prises mais je ne compte que 4 disjoncteurs "prises" sur ton instal, à 8 prises par ligne, ça fait 32 pour la maison, je trouve ça un peu léger.

Refais le tour et compte le besoin par pièce (y compris couloirs, entrée, garage, ext..). AMHA tu en as oublié.
Messages : Env. 5000
De : Bzh (22) (22)
Ancienneté : + de 18 ans
 
Env. 900 message
Cette débauche de différentiels 30mA me semble hautement ridicule.

Mais il parait qu'en France c'est obligatoire.

Une preuve de plus que les normes françaises ont été dictées par les vendeurs de matériel électrique dans le but de vendre aux gens des choses dont il n'ont pas le moindre besoin.
Messages : Env. 900

Ancienneté : + de 19 ans
 
Env. 300 message Muret (31)
labricotier a écrit:Tu sais que ce sont les vacances scolaires depuis hier soir 18h00

Donc, patientes 15 jours, les réponses viendront

C'est un FORUM, ici, pas une ADMINISTRATION Crying

Il n'y a aucune obligation de réponses Ohmy

Merci dit penser pour la prochaine question Wink


Ah oui, c'est vrai labricotier, tu as raison, c'est les vacances, mais je n'avais pas 15 jours sur cette question pour le coup.

Merci pour vos réponses, pour les prises, je vais revérifier mais il me semble que ça suffit, d'après ce que j'ai compté

++
Messages : Env. 300
De : Muret (31)
Ancienneté : + de 18 ans
 
Membre ultra utile Env. 80000 message 3 X Cote D'or = 63 !
Bonsoir,

pour le 30mA Type A effectivement il est "chargé" normalement c'est : 32A pour plaques + 2 autres maxi ...mais bon... çà dépend de l'humeur du technicien du consuel.
Fait une tite recherche il y a déja des posts : certains les ont changés "en direct pendant la visite" pour d'autres c'est peut-être passé.
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 80000
De : 3 X Cote D'or = 63 !
Ancienneté : + de 19 ans
 
Env. 600 message 31 Toulouse (banlieue Est)
Qui est le plus con ? Le con ou celui qui l'approuve ? (Copyright CopyRye)
Edité 1 fois, la dernière fois il y a +17 ans.
Messages : Env. 600
De : 31 Toulouse (banlieue Est)
Ancienneté : + de 18 ans
 
Env. 300 message Muret (31)
C'est bon le consuel a approuvé mon installation.

Courant définitif semaine prochaine
Messages : Env. 300
De : Muret (31)
Ancienneté : + de 18 ans
En cache depuis le vendredi 22 novembre 2024 à 13h47
Ce sujet vous a-t-il aidé ?
0
0

Picto forum C'est intéressant aussi !

Devis travaux électriquesArtisan
Devis travaux électriques
Demandez, en 5 minutes, 3 devis comparatifs aux professionnels de votre région. Gratuit et sans engagement.
Comment choisir ses disjoncteurs ?
Comment choisir ses disjoncteurs ?
Les guides vous aident à y voir plus clair sur la construction.
16 idées d'éclairages indirects
16 idées d'éclairages indirects
L'équipe de Forum Construire sélectionne pour vous les plus belles photos des membres et du web.
Photos installations électriques
Photos installations électriques
Picorez des idées en parcourant les photos des constructions des autres !

Picto forum Autres discussions sur ce sujet :

1
personne
surveille ce sujet
Voir