Retour
Menu utilisateur
Menu

Compteur Energie Triphasé

Ce sujet comporte 16 messages et a été affiché 234 fois
Nouveau sujetPicto plus RépondrePicto reply Picto reply
2
abonnés
surveillent ce sujet
 
Membre utile Env. 1000 message Seine Et Marne
Hello.

Petite question pour la mise en place d'un compteur d'énergie en triphasé.

J'ai un local alimenté en tri.

Différentiel 40A tetrapolaire.

Après le diff, j'ai 7 divisionnaires monophasés répartis sous les 3 phases avec un montage d'une laideur notable avec des bouts de peignes.

Le neutre dessert les 7, logique.

Bref. L'idée est d'installer un compteur d'énergie. Donc de me placer entre la sortie du diff et l'entrée des divisionnaires.

J'ai du mal à savoir si ce dispositif a besoin d'être protégé en amont par un dispositif spécial. ?

Quid du neutre? A protéger?

Pour info, c'est un tableau divisionnaire de parking d'une copro. Une phase pour lumières, une phase pour les prises et une autre pour la porte automatique.

Merci de vos retours éclairés.
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 1000
Dept : Seine Et Marne
Ancienneté : + de 9 ans
 
message
Ne vous prenez pas la tête pour vos travaux électriques...

Allez dans la section devis electricité (travaux électriques) du site, remplissez le formulaire et vous recevrez jusqu'à 3 devis comparatifs de électriciens de votre région. Comme ça vous ne courrez plus après les électriciens, c'est eux qui viennent à vous

C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-13-devis_electricite_travaux_electriques_.php
 
Membre ultra utile Env. 10000 message Manche (50)
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 10000
De : Manche (50)
Ancienneté : + de 16 ans
 
Membre utile Env. 1000 message Seine Et Marne
Hi. Merci

Ce produit effectivement ne fait pas état de protection.

Est-ce donc une généralité pour ce genre de compteurs?

Sur certains modèles comme chez Schneider ils parlent de protection du neutre.
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 1000
Dept : Seine Et Marne
Ancienneté : + de 9 ans
 
Membre ultra utile Env. 10000 message Manche (50)
Détrompe toi, regarde le schéma de la notice


@+
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 10000
De : Manche (50)
Ancienneté : + de 16 ans
 
Membre utile Env. 1000 message Seine Et Marne
Je dois être miro mais à part le différentiel je ne vois rien d'autre.
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 1000
Dept : Seine Et Marne
Ancienneté : + de 9 ans
 
Membre ultra utile Env. 10000 message Manche (50)
Inferno-Da a écrit:Je dois être miro mais à part le différentiel je ne vois rien d'autre.


tu l'est


regarde le schéma de câblage


https://www.deltadore.fr/data/product_files/6110010/document[...]_2700504_rev7-rev07.pdf


regarde les fils après les tores de mesure, tu voit un symbole juste avant les radiateurs, il y a le même avant le compteur


@+
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 10000
De : Manche (50)
Ancienneté : + de 16 ans
 
Membre utile Env. 1000 message Seine Et Marne
En effet.

Et quel type de protection il faudrait en amont du compteur d'énergie?

Pour prendre un cas plus concret, car ce delta ne m'intéresse pas vraiment, si je passe par ce modèle Legrand, on est bien d'accord qu'il n'y a aucun dispositif de protection en amont?

http://docdif.fr.grpleg.com/general/MEDIAGRP/NP-FT-GT/F01691FR-01.pdf

Qu'est ce qui explique que ces deux appareils qui font, je pense, le même boulot, ne soient pas protégé de la même façon?

Merc
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 1000
Dept : Seine Et Marne
Ancienneté : + de 9 ans
 
Membre ultra utile Env. 10000 message Manche (50)
Voir paragraphe 5 de la notice.

protection 63A, donc, en tarif bleu, le DB en fait office


@+
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 10000
De : Manche (50)
Ancienneté : + de 16 ans
 
Membre utile Env. 1000 message Seine Et Marne
Si j'avais cru être autant assisté.... mon dieu.

Merci beaucoup.

J'ai un diff de 40, ca fera donc l'affaire.

Bonne journée.
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 1000
Dept : Seine Et Marne
Ancienneté : + de 9 ans
 
Membre utile Env. 1000 message Seine Et Marne
Dernière petite question. Le tableau c'est du schneider. Donc un compteur d'énergie schneider c'est mieux que du legrand...

https://download.schneider-electric.com/files?p_enDocType=In[...]&p_Doc_Ref=NHA15785

J'ai donc pensé à ce modèle. Le 3100. Juste au niveau de la protection, le grand A, c'est mon différentiel c'est ça?

"Un fusible est à prévoir pour le neutre si le neutre de la source n'est pas mis à la masse." 

Mon diff tétrapolaire fait également l'affaire pour le neutre? Ce fusible c'est pour la rupture du neutre?

"Ne connectez pas N' à la charge lorsque vous réglez le type de raccordement de l'appareil sur « 1PH4W Multi L-N ». Le non-respect de ces instructions entraînera la mort ou des blessures graves." 

Je n'ai pas saisi le moment où je devais brancher le N'. Si je passe par un diff tétra, je suppose que je n'ai pas de problème puisque le diff coupe "théoriquement" tout pendant mon branchement. Dans quel cas dois-je faire attention au branchement de N'?

Merci
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 1000
Dept : Seine Et Marne
Ancienneté : + de 9 ans
 
Membre ultra utile Env. 10000 message Manche (50)
Inferno-Da a écrit:Dernière petite question. Le tableau c'est du schneider. Donc un compteur d'énergie schneider c'est mieux que du legrand...

https://download.schneider-electric.com/files?p_enDocType=In[...]&p_Doc_Ref=NHA15785

J'ai donc pensé à ce modèle. Le 3100. Juste au niveau de la protection, le grand A, c'est mon différentiel c'est ça?

"Un fusible est à prévoir pour le neutre si le neutre de la source n'est pas mis à la masse." 

Mon diff tétrapolaire fait également l'affaire pour le neutre? Ce fusible c'est pour la rupture du neutre?

"Ne connectez pas N' à la charge lorsque vous réglez le type de raccordement de l'appareil sur « 1PH4W Multi L-N ». Le non-respect de ces instructions entraînera la mort ou des blessures graves." 

Je n'ai pas saisi le moment où je devais brancher le N'. Si je passe par un diff tétra, je suppose que je n'ai pas de problème puisque le diff coupe "théoriquement" tout pendant mon branchement. Dans quel cas dois-je faire attention au branchement de N'?

Merci



c'est un tableau divisionnaire, donc protégé en amont de la liaison d'alimentation.
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 10000
De : Manche (50)
Ancienneté : + de 16 ans
 
Membre utile Env. 1000 message Seine Et Marne
Donc je peux brancher le compteur d'énergie directement après mon différentiel tétra 40A sans autre dispositif particulier de protection c'est ça?
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 1000
Dept : Seine Et Marne
Ancienneté : + de 9 ans
 
Membre ultra utile Env. 10000 message Manche (50)
Pour moi oui
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 10000
De : Manche (50)
Ancienneté : + de 16 ans
 
Membre utile Env. 1000 message Seine Et Marne
Okay. Merci beaucoup de ton aide.
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 1000
Dept : Seine Et Marne
Ancienneté : + de 9 ans
 
Membre utile Env. 300 message Seine Maritime
Bonjour.

Je te confirme que la gamme iem 3100 de schneider est dite comptage directe ( sans tc externe au compteur ) .
Le compteur s'intercale donc entre le disjonteur existant et le circuit d'utilisation.

Cordialement
Ricounou
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 300
Dept : Seine Maritime
Ancienneté : + de 6 ans
 
Membre utile Env. 1000 message Seine Et Marne
Ricounou a écrit:Bonjour.

Je te confirme que la gamme iem 3100 de schneider est dite comptage directe ( sans tc externe au compteur ) .
Le compteur s'intercale donc entre le disjonteur existant et le circuit d'utilisation.

Cordialement
Ricounou


Et un autre grand merci.

Bonne soirée
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 1000
Dept : Seine Et Marne
Ancienneté : + de 9 ans
En cache depuis le jeudi 14 novembre 2024 à 08h00
Ce sujet vous a-t-il aidé ?
0
0

Picto forum C'est intéressant aussi !

Devis travaux électriquesArtisan
Devis travaux électriques
Demandez, en 5 minutes, 3 devis comparatifs aux professionnels de votre région. Gratuit et sans engagement.
Tout sur l'électricité dans la salle de bain
Tout sur l'électricité dans la salle de bain
Les guides vous aident à y voir plus clair sur la construction.
16 idées d'éclairages indirects
16 idées d'éclairages indirects
L'équipe de Forum Construire sélectionne pour vous les plus belles photos des membres et du web.
Photos installations électriques
Photos installations électriques
Picorez des idées en parcourant les photos des constructions des autres !

Picto forum Autres discussions sur ce sujet :

2
abonnés
surveillent ce sujet
Voir