Laine de verre mal posée ; que faire ?

Ce sujet comporte 7 messages et a été affiché 479 fois
Nouveau sujetPicto plus RépondrePicto reply Picto reply
4
abonnés
surveillent ce sujet
 
Env. 80 message Finistere
[font=Helvetica, Arial, sans-serif]Bonjour à tous,
Voici comment est posée ma laine de verre. J'ai rencontré le patron sur place et il me dit qu'il manque les finitions et qu'elles seront faites avant le placo.



[font=Helvetica, Arial, sans-serif]Il dit qu'il fera les finitions lundi et commencera le placo le même jour, je sais très bien qu'il va commencer le placo sans toucher aux finitions pour faire au plus vite.

[font=Helvetica, Arial, sans-serif]La laine de verre est coupée trop court partout il manque 1 à 3 cm partout, je ne pense pas qu'ils s'agissent de finitions à faire mais de travail mal fait.

[font=Helvetica, Arial, sans-serif]Il me dit qu'il n'y a pas besoin de scotcher.

[font=Helvetica, Arial, sans-serif]Qu'en pensez-vous ? Que puis-je faire maintenant?

[font=Helvetica, Arial, sans-serif]Le patron me dit que le carré de laine de verre qui manque au plafond ; il ne l'ont pas mis sinon le carré serait tombé.... il est d'une mauvaise foi sans limites.

[font=Helvetica, Arial, sans-serif]Je lui ai dit que des connaisseurs avaient critiqué son travail ; il me dit : " qu'ils me téléphonent , je vais leur expliquer comment on travaille". Si quelqu'un est prêt à en parler avec lui , je lui donne son numéro de téléphone en privé."

[font=Helvetica, Arial, sans-serif]Je vous remercie beaucoup pour vos précieux avis et conseils.













[/url]
[url=https://www.noelshack.com/2018-37-1-1536604785-18-07-04-153.jpg]









[url=https://www.noelshack.com/2018-37-1-1536604350-18-07-04-153.jpg]

[/url]
[url=https://www.noelshack.com/2018-37-1-1536604351-18-08-18-2.jpg][/url]





[font=Helvetica, Arial, sans-serif][img]no[/img]
Edité 1 fois, la dernière fois il y a +6 ans.
Messages : Env. 80
Dept : Finistere
Ancienneté : + de 8 ans
 
message
Sinon, passe par un pro...

Va dans la section devis isolation du site, remplis le formulaire et tu recevras jusqu'à 3 devis comparatifs de professionnels de ta région. Comme ça tu ne courres plus après les professionnels, c'est eux qui viennent à toi

C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-12-devis_isolation.php
 
Env. 80 message Finistere






Messages : Env. 80
Dept : Finistere
Ancienneté : + de 8 ans
 
Env. 100 message Bezons (95)
Bonjour,

Le guide de pose optima d'ISOVER indique :

"Dans le système Optima, l'isolant est séparé de la plaque de plâtre. Une fois l'isolant posé, il est possible de contrôler sa qualité de calfeutrement, sa continuité (sans espace entre les isolants).C'est l'assurance d'avoir une isolation performante et efficace avant la pose du parement plaque de plâtre".

C'est plutôt clair.

On renforce la continuité de l'isolant en les scotchant avec l'adhésif adéquat. D'ailleurs, votre artisan doit connaître car il en a utilisé à certains endroits, le VARIO KB 1

Sur l'un de mes rampants en cours d'isolation, l'ancienne laine de verre n'est pas jointive et je vois le parepluie. Et ba en plein cagnard, en mettant la main devant ce trou, c'est la fournaise et inversement en hiver. Donc plein de petits trous à la longue, ca fait un énorme trou dans votre isolation qui n'est plus efficace.

C'est la même logique pour l’étanchéité à l'air avec la membrane. S'il y a des trous entre les lais de membrane qui doivent se chevaucher d'une bonne dizaine de centimètre normalement, autant ne rien mettre.
Messages : Env. 100
De : Bezons (95)
Ancienneté : + de 8 ans
 
Membre ultra utile Env. 10000 message Essonne
Bonjour
ben je pense qu'il faudrait 'bourrer' tous les espaces avec de la laine de verre.
Mais si vous n'êtes pas là pour vérifier que ça a été fait, une fois
le placo pausé, .....

Cdt
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 10000
Dept : Essonne
Ancienneté : + de 11 ans
 
Membre utile Env. 1000 message Maine Et Loire
Bonjour,

Quelle horreur ! Avec de l’Isover en plus !

L’avis technique Optima murs stipule bien que les lés doivent être jointifs, continus, aller de haut en bas (du sol au plafond), etc... L’adhésif entre lés en vertical n’est pas obligatoire.

Le guide de pose déjà évoqué donne les bonnes pratiques de la pose.

Autant de « trous » dans l’isolation, autant de ponts thermiques et là c’est inquiétant même si c’est assez facile à « réparer » à ce stade : il « suffit » d’enlever les fourrures et de reposer la laine de manière conforme.

Pourquoi n’y a-t-il pas de membrane pare-vapeur au plafond d‘une partie isolée ? Pour quoi certains plafonds ne sont pas isolés ? Est-ce chauffé au-dessus ?

N’attendez pas que la plaque de plâtre soit posée ! Faites venir en urgence un expert bâtiment ou un huissier et demandez à constater la bonne mise en œuvre de l’isolant avant la pose du parement. Il y a des textes auxquels se référer et ne vous laissez pas intimider !
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 1000
Dept : Maine Et Loire
Ancienneté : + de 7 ans
 
Env. 60000 message
Interdisez la pose du placo tant que cela n' est pas remis correctement , ce constructeur est un gougnafier !!!!!!!
Messages : Env. 60000

 
Membre utile Env. 1000 message Maine Et Loire
Ce serait sympa de nous donner quelques nouvelles 
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 1000
Dept : Maine Et Loire
Ancienneté : + de 7 ans
En cache depuis aujourd'hui à 17h38
Ce sujet vous a-t-il aidé ?
1
0

Picto forum C'est intéressant aussi !

Devis isolationArtisan
Devis isolation
Demandez, en 5 minutes, 3 devis comparatifs aux professionnels de votre région. Gratuit et sans engagement.
Tout savoir sur l'isolation à 1 €
Tout savoir sur l'isolation à 1 €
Les guides vous aident à y voir plus clair sur la construction.
Photos cloisons et isolations
Photos cloisons et isolations
Picorez des idées en parcourant les photos des constructions des autres !
Tout savoir sur l'isolation
Tout savoir sur l'isolation
Les guides vous aident à y voir plus clair sur la construction.

Picto forum Autres discussions sur ce sujet :

4
abonnés
surveillent ce sujet
Voir