Rénovation installation électrique

Ce sujet comporte 10 messages et a été affiché 244 fois
Nouveau sujetPicto plus RépondrePicto reply Picto reply
2
abonnés
surveillent ce sujet
 
Env. 50 message Nord
Bonjour,
Je suis en train de rénover une maison à 2 étages et j'ai l'intention de mettre un tableau principal avec 2 interupteur différentielle de 40a qui alimentera tout le bas de la maison. Il se situe à 10 mètres du compteur EDF. Et un divisionnaire au 2ème étages pour alimenter les deux étages. Il sera également composé de 2 interupteur de 40a.
Quel section de câble me conseillez vous pour relier les 2 tableaux ?
Je pensais mettre du 16 carré entre le principal et le compteur. Et du 10 carré sur le deuxième. Est ce suffisant ? Merci
Messages : Env. 50
Dept : Nord
Ancienneté : + de 9 ans
 
message
Sinon, passe par un pro...

Va dans la section devis electricité (travaux électriques) du site, remplis le formulaire et tu recevras jusqu'à 3 devis comparatifs de électriciens de ta région. Comme ça tu ne courres plus après les électriciens, c'est eux qui viennent à toi

C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-13-devis_electricite_travaux_electriques_.php
 
Membre ultra utile Env. 30000 message Cantal
Bonjour

Votre proposition est bonne si une dizaine de kW vous suffisent pour le 2ème tableau

Vous inspirer de ceci

Carminas
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 30000
Dept : Cantal
Ancienneté : + de 16 ans
 
Env. 50 message Nord
Merci pour votre réponse. J'aurais 8 lumière et 21 prises de courant. Plus tard un radiateur électrique pour une pièce de 20m2

Ça sera suffisant Celon toi ?

Entre le compteur EDF et le principal faut il protéger le câble avec un différenciel ?

Un disjoncteur differenciel de 32 à sera suffisant pour protéger la liaison entre le principal et le divisionel ? Ce câble sera d'une quinzaine de mètres.

À quoi correspond l'interrupteur sectionneur sur ton schéma. J'en aurai forcément besoin ?

Merci
Messages : Env. 50
Dept : Nord
Ancienneté : + de 9 ans
 
Membre ultra utile Env. 30000 message Cantal
Aucun problème avec du 10².
Du 6² pourrait même suffire mais moins évolutif

Non pas de protection entre le compteur et le 1er tableau

Un disjoncteur (pas différentiel) 32A suffira tant que pas besoin de plus de 7kW. Mais un 40A autorisera 9kW pour pas beaucoup plus cher.

L'interrupteur sectionneur sert de coupure générale du second tableau.
Il n'est pas obligatoire la pièce où se trouve le disjoncteur EDF et la pièce où se trouve le 2ème tableau communiquent par l'intérieur.
C'est néanmoins pratique lorsqu'on veut faire une maintenance sur le tableau.
Carminas
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 30000
Dept : Cantal
Ancienneté : + de 16 ans
 
Env. 50 message Nord
OK merci pour ces précieux conseil. Donc ça sera un disjoncteur de 40a 😊
Messages : Env. 50
Dept : Nord
Ancienneté : + de 9 ans
 
Env. 50 message Nord
Bonjour,
Je suis de retour avec une question. Est ce que je peux utiliser du câble 3g16mm2 et 3g10mm2 pour alimenter mes tableaux. Ou bien c'est mieux de passer le câble de terre à part.
Messages : Env. 50
Dept : Nord
Ancienneté : + de 9 ans
 
Membre ultra utile Env. 30000 message Cantal
Bonjour

Vous n'avez pas de terre entre le disjoncteur EDF et le tableau principal.
La terre arrive d'ailleurs, donc ce sera plutôt un 16² vert/jaune indépendant

Pour la liaison entre vos tableaux oui vous pouvez utiliser du 3G10²
A noter que vous n'etes pas obligé d'utiliser du câble. Cela peut être des fils simples H07V sous goulotte, gaine ICTA, tube IRL.
Carminas
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 30000
Dept : Cantal
Ancienneté : + de 16 ans
 
Env. 50 message Nord
Merci pour ta réponse. Je n'avais pas pensé à ça.
Il faut obligatoirement du 16mm2 entre le compteur et tableau principal ?
Messages : Env. 50
Dept : Nord
Ancienneté : + de 9 ans
 
Membre ultra utile Env. 30000 message Cantal
C'est le standard pour les disjoncteurs EDF 30/60A actuels.
Mais si vous avez un 15/45A, du 10² peut suffire, tant que vous n'avez pas besoin d'un abonnement 12kVA.

Sur 10m, l'écart de coût ne sera que d'une quinzaine d'euros. Donc sauf si cela vous facilite vraiment la mise en oeuvre (le 10² est moins gros et moins rigide), privilégiez le 16² qui sera plus évolutif et vous autorisera tout type d'abonnement EDF pour la liaison avec le tableau principal.
Carminas
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 30000
Dept : Cantal
Ancienneté : + de 16 ans
 
Env. 50 message Nord
Merci une fois de plus pour votre aide précieuse.
Messages : Env. 50
Dept : Nord
Ancienneté : + de 9 ans
En cache depuis le samedi 09 novembre 2024 à 05h49
Ce sujet vous a-t-il aidé ?
0
0

Picto forum C'est intéressant aussi !

Devis travaux électriquesArtisan
Devis travaux électriques
Demandez, en 5 minutes, 3 devis comparatifs aux professionnels de votre région. Gratuit et sans engagement.
Comment choisir ses fils et câbles électriques ?
Comment choisir ses fils et câbles électriques ?
Les guides vous aident à y voir plus clair sur la construction.
Photos installations électriques
Photos installations électriques
Picorez des idées en parcourant les photos des constructions des autres !
16 idées d'éclairages indirects
16 idées d'éclairages indirects
L'équipe de Forum Construire sélectionne pour vous les plus belles photos des membres et du web.

Picto forum Autres discussions sur ce sujet :

2
abonnés
surveillent ce sujet
Voir