Retour
Menu utilisateur
Menu

Dimensionnement circuit frigorifique

Ce sujet comporte 8 messages et a été affiché 219 fois
Nouveau sujetPicto plus RépondrePicto reply Picto reply
3
abonnés
surveillent ce sujet
 
Env. 10 message Haut Rhin
Bonjour à tous, je ne sais pas si je suis au bonne endroit pour ça, je ne pense pas d’ailleurs mais bon, étant jeune frigoriste je fais mon métier je le comprends +\- mais bon. Il y a quelque chose que je ne comprends pas et que mes collèges sont incapable de m’expliquer de façon précise.

Dans un circuit de clim réversible, nous passons par la V4V pour faire soit du chaud soit du froid. Donc la je vous dis ce que je comprends pas même je sais que c’est faux.

En froid :

Pour moi le fluide part du compresseur vers la vanne, condenseur puis circule dans la petite ligne (disons 1/4) vers l’évaporateur puis revient dans la grosse ligne « gaz » (1/2)

En chaud : le gaz part du compresseur vers la vanne, part vers l’unité intérieur (dans la ligne gaz en 1/2) puis reviens dans le ligne en 1/4.

Le compresseur doit donc être capable de compresser le fluide en liquide dans la grosse ligne de 1/2 et le détendre dans une plus petite en 1/4, pourquoi ne pas donc pas tout faire en 1/2 ? Ou 1/4 ? Il y a quelque chose que je ne saisie pas depuis des mois et ça me court sur le haricot ! Merci de votre aide ;)
Messages : Env. 10
Dept : Haut Rhin
Ancienneté : + de 6 ans
 
message
Sinon, passe par un pro...

Va dans la section devis pompe à chaleur du site, remplis le formulaire et tu recevras jusqu'à 3 devis comparatifs de chauffagistes de ta région. Comme ça tu ne courres plus après les chauffagistes, c'est eux qui viennent à toi

C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-36-devis_pompes_a_chaleur.php
 
Membre super utile Env. 3000 message Haut Rhin
Bonjour,

Les pertes de charge et vitesse ( tout est lié ) sont complètement différentes entre du liquide et du gaz.

La vitesse du fluide sur la ligne liquide ne doit pas dépasser 1,5 ou 2 m/s si je me souvient bien et pour le gaz tu as des vitesses entre 5 et 15 m/s.

Je ne suis pas sûr à 100% des valeurs mais l'ordre de grandeur est là, il faudrait que tu retrouves ça dans tes cours normalement.
Picto recompense Membre super utile
Messages : Env. 3000
Dept : Haut Rhin
Ancienneté : + de 7 ans
 
Env. 10 message Haut Rhin
J’entends bien c’est le genre de réponse de mes collègues qui ne m’aide en rien, aha si vous pourriez être plus précis ou plus simpliste :p je n’ai malheureusement que faire des cours en licence avant ça j’ai toujours fais de l’électrotechnique qui n’a rien à voir ..
Messages : Env. 10
Dept : Haut Rhin
Ancienneté : + de 6 ans
 
Membre utile Env. 2000 message Dans Le Médoc (33)
Bonjour

""Le compresseur doit donc être capable de compresser le fluide en liquide""

Compresser du liquide ? Huh
Es tu sûr ?
Tu n'as pas peur de casser le compresseur ?

Édit :

J'ai pas trop compris en fait :

Si on passe d'une ligne liquide en 1/4 à une ligne vapeur en 1/2 on grossit car la vapeur occupe plus de place que du liquide.

Il me semble que la vapeur d'eau occupe 80 fois son volume d'eau liquide a la même pression... Bon source a vérifier...
Qualification : couteau suisse médocain : j'ai rénové ma maison avec mes petits bras

Un p'tit recit : Mon abris de jardin structure métallique
Edité 1 fois, la dernière fois il y a +6 ans.
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 2000
De : Dans Le Médoc (33)
Ancienneté : + de 12 ans
 
Env. 10 message Haut Rhin
Ne me prenez pas au mot, bien sûr qu’un coude de liquide peu lui être fatale, la puissance est lié aux diamètres il s’agissait simplement d’exemple pour être au plus simple.

Donc comment le compresseur peut monter en pression une ligne en 1/4 puis dans l’autre sens une en 1/2.

Si vous n’avez pas de réponse pas la peine de me dire des choses que je sais déjà ça merci ! ^^
Messages : Env. 10
Dept : Haut Rhin
Ancienneté : + de 6 ans
 
Membre utile Env. 2000 message Dans Le Médoc (33)
OK J'avais pas pigé.

Le circuit pousse toujours dnas le meme sens. C'est la v4v qui fait le boulot.
Regarde la bien
Qualification : couteau suisse médocain : j'ai rénové ma maison avec mes petits bras

Un p'tit recit : Mon abris de jardin structure métallique
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 2000
De : Dans Le Médoc (33)
Ancienneté : + de 12 ans
 
Env. 10 message Haut Rhin
Non Mika, une fois dans un sens une fois dans l’autre ^^

http://frigoristees.blogspot.com/2015/02/fonctionnement-de-l[...]-vanne-4-voies.html?m=1
Messages : Env. 10
Dept : Haut Rhin
Ancienneté : + de 6 ans
 
Membre super utile Env. 2000 message Haute Garonne
Le compresseur ne compresse que du gaz. Le gaz augmente de pression, c'est tout. La conduite en entrée de compresseur est en 1/2, et idem en sortie de compresseur. Au niveau du condenseur, on entre en 1/2 (gaz) et on sort en 1/4 (liquide), au niveau de l'évaporateur, on entre en 1/4 (liquide) avant le détendeur, et on sort en 1/2 (gaz). La V4V échange les rôles entre condenseur et évaporateur UE/UI. Il faut noté que le sens de circulation des fluides dans les condenseur/évaporateur change selon le mode froid/chaud.
Picto recompense Membre super utile
Actuellement en ligne !
Messages : Env. 2000
Dept : Haute Garonne
Ancienneté : + de 6 ans
En cache depuis le jeudi 14 novembre 2024 à 18h32
Ce sujet vous a-t-il aidé ?
0
0

Picto forum C'est intéressant aussi !

Devis pompe à chaleurArtisan
Devis pompe à chaleur
Demandez, en 5 minutes, 3 devis comparatifs aux professionnels de votre région. Gratuit et sans engagement.
Quel chauffage choisir ?
Quel chauffage choisir ?
Les guides vous aident à y voir plus clair sur la construction.
Photos installations chauffages
Photos installations chauffages
Picorez des idées en parcourant les photos des constructions des autres !
11 idées de poeles à bois
11 idées de poeles à bois
L'équipe de Forum Construire sélectionne pour vous les plus belles photos des membres et du web.

Picto forum Autres discussions sur ce sujet :

3
abonnés
surveillent ce sujet
Voir