Bonjour,

Ayant demandé des devis pour du TMS, j'ai un des fournisseurs qui m'a répondu avec de l'Eurosol de chez Recticel.

J'ai regardé les données techniques des 2 produits :

* TMS en 80mm
Masse volumique : 32,5 ± 2,5 kg/m3
Lambda : 0.022 W/(m.K)
R : 3.7
Classement sol : SC1a2Ch
Résistance critique compression : Rcs mini = 105 kPa / ds min = 1,3 % - ds max = 1,6 %
Déformation : Module Es = 4,34 MPa

* Eurosol en 82mm
Masse volumique : 32 ± 2 kg/m3
Lambda : 0.022 W/(m.K)
R : 3.7
Classement sol : SC1a2Ch
Résistance critique compression : Rcs = 80 kPa pour une déformation ≤ 2%
Déformation : Module Es > 2.1 MPa

Au delà du classement SCxx, identique pour les 2, est-ce que la différence de résistance critique à la compression est significative et peut être un soucis ?
Car, je souhaite le poser en 2 couches (2x80), mettre dessus une pre-chape (base ciment sur devis) de 4-5cm et une chape fluide (base ciment C20F4 sur devis) de 5-6cm, et j'aurais quelques cloisons fermacell sur la chape.
La question de la résistance à la compression est donc importante, et le devis en Eurosol est le mieux placé et de loin.
passive56.forumconstruire.com
Picto recompense Photographe
Messages : Env. 700
Dept : Morbihan
Ancienneté : + de 14 ans
 
message
Ne vous prenez pas la tête pour vos travaux d'isolation...

Allez dans la section devis isolation du site, remplissez le formulaire et vous recevrez jusqu'à 3 devis comparatifs de professionnels de votre région. Comme ça vous ne courrez plus après les professionnels, c'est eux qui viennent à vous

C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-12-devis_isolation.php
 
Membre super utile Env. 3000 message Haut Rhin
Bonjour,

Pour moi ce sont les mêmes produits. Eurosol précise que la pose en 2 couches est interdite si vous mettez un plancher chauffant électrique par dessus, je suppose qu'elle est autorisée dans tous les autres cas.

Par contre je suis surpris du procédé que vous énoncez à savoir - isolant puis chape de ravoirage puis chape liquide. Normalement la chape de ravoirage est situé en dessous de l'isolant.
Là vous allez faire votre plancher chauffant ( ou pas ) et il y aura l'équivalent de 10 cm de chape par dessus ce qui est énorme.
Picto recompense Membre super utile
Messages : Env. 3000
Dept : Haut Rhin
Ancienneté : + de 7 ans
 
Membre ultra utile Env. 10000 message Essonne
Bonjour
un peu comme john8854 qu'est que vous entendez par pré chape de 4 ou 5 cm ?
Ce sera un plancher chauffant ?

Cdt
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 10000
Dept : Essonne
Ancienneté : + de 11 ans
 
Membre ultra utile Env. 10000 message Essonne
Bonjour
juste un petit rappel :
2 couches Sc1 ne donnent pas Sc1, mais Sc2

Cdt
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 10000
Dept : Essonne
Ancienneté : + de 11 ans
 
Photographe Env. 700 message Morbihan
Oui, le procédé n'est pas courant, je l'ai bien constaté à la tête des quelques carreleurs / chapistes rencontrés !

Le projet est orienté passif. L'isolation du sol, qui aurait pu se faire par un plancher isolé, a été remontée d'un cran au dessus de la dalle pour assurer une continuité de l'isolation thermique (et éviter les ponts thermiques donc) entre la dalle et la structure bois posée dessus.
Le but de faire le ravoirage au dessus du TMS est dû au fait qu'une petite partie des réseaux (eau + elec, pas de plancher chauffant) sera posée au dessus de l'isolant pour rester dans la partie chaude.

Y a-t-il d'autres isolants résistant mieux à la compression et ayant un pouvoir isolant qui se rapproche du PU ? J'ai regardé le XPS, classé SC1a1 jusqu'à 80mm, mais mon R descendra trop si je mets que ça (160). Un mix peut-être.
passive56.forumconstruire.com
Picto recompense Photographe
Messages : Env. 700
Dept : Morbihan
Ancienneté : + de 14 ans
 
Membre ultra utile Env. 10000 message Essonne
Bonjour
<Y a-t-il d'autres isolants résistant mieux à la compression ..... >

en sol d'un point de vu compressibilité il n' y a pas 36 produits :
le polyuréthane avec un bon lambda (O,O22 ou O,023)
le polystyrène extrudé, très bon en compression mais avec un lambda qui varie de
0,029 à 0,035 suivant le type de produit et le fabricant.

Cdt
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 10000
Dept : Essonne
Ancienneté : + de 11 ans
En cache depuis le lundi 18 novembre 2024 à 06h19
Ce sujet vous a-t-il aidé ?
0
0

Picto forum C'est intéressant aussi !

Devis isolationArtisan
Devis isolation
Demandez, en 5 minutes, 3 devis comparatifs aux professionnels de votre région. Gratuit et sans engagement.
Tout savoir sur l'isolation
Tout savoir sur l'isolation
Les guides vous aident à y voir plus clair sur la construction.
Photos cloisons et isolations
Photos cloisons et isolations
Picorez des idées en parcourant les photos des constructions des autres !
Tout savoir sur l'isolation à 1 €
Tout savoir sur l'isolation à 1 €
Les guides vous aident à y voir plus clair sur la construction.

Picto forum Autres discussions sur ce sujet :

4
abonnés
surveillent ce sujet
Voir