Retour
Menu utilisateur
Menu

Schéma électrique relecture Résolu

Ce sujet comporte 13 messages et a été affiché 273 fois
Nouveau sujetPicto plus RépondrePicto reply Picto reply
1
personne
surveille ce sujet
 
Nouvel Aviseur Env. 5000 message Ligné (44) (44)
Bonjour,

Dans le cadre de la rénovation d'un logement de vacances j'ai défini le plan électrique ci-dessous pour les disjoncteurs / section de câble. Pouvez-vous m'en faire une relecture et me donner vos remarques ?

Composition du logement : chambre, salle d'eau, cuisine, salon, couloir.

Luminaires :
  • 4 points lumineux ( = 4 ampoules) chambre, cuisine, salon, couloir : 10A - 1,5 mm²
  • 1 point lumineux salle d'eau : 10A - 1,5 mm²
Prise dédiée à ligne directe entre disjoncteur et prise :
  • Prise four chaleur tournante / pyrolyse : 20A - 2,5 mm²
  • Prise plaque induction : 32A - 6 mm²
  • Prise réfrigérateur : 16A - 2,5 mm²
  • Prise ballon d'eau chaude 150 litres : 16A - 2,5 mm²
  • Prise lave vaisselle : 20 A - 2,5 mm²
  • Prise lave linge : 20 A - 2,5 mm²
  • Prise sèche serviette salle d'eau 750W : 10A - 2,5 mm²
  • Prise radiateur salon 1500W : 16A - 2,5 mm²
  • Prise radiateur chambre 750W : 10A - 2,5 mm²
  • Prise 2 volets roulant : 10A - 1,5 mm²
Prises avec câbles mutualisé en pont :
  • 4 prises usage normal salon/couloir : 16A - 2,5 mm²
  • 4 prises usage normal chambre : 16A - 2,5 mm²
  • 4 prises usage normal cuisine (micro-ondes, bouilloire, etc) : 20A - 2,5 mm²
  • 2 prises usage normal salle d'eau : 16A - 2,5 mm²
Merci
Récit mis à jour juin 2010
Emménagés depuis juin 2007.

AAMOI n°954
Picto recompense Nouvel Aviseur
Messages : Env. 5000
De : Ligné (44) (44)
Ancienneté : + de 19 ans
Sujet résolu !
 
message
Ne vous prenez pas la tête pour vos travaux électriques...

Allez dans la section devis electricité (travaux électriques) du site, remplissez le formulaire et vous recevrez jusqu'à 3 devis comparatifs de électriciens de votre région. Comme ça vous ne courrez plus après les électriciens, c'est eux qui viennent à vous

C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-13-devis_electricite_travaux_electriques_.php
 
Membre ultra utile Env. 80000 message 3 X Cote D'or = 63 !
Bonjour

pour les circuits prises, câbler en 1.5² suffit dans la majorité des cas.

"prise dédiée" pour rad ? dans ce cas, au lieu d'une prise il vaudrait mieux une boite "sortie de câble" ... si ce sont des rads mobiles : pas besoin de prise dédiée.

pour rappel : 8 prises par circuit câblé en 1.5² et 12 par circuit 2.5²

pour les disj essayer de répartir les circuits => par exemple 4 prises chambre et 4 prises couloir à ne pas mettre sur le même sinon en cas de coupure il n'y aura plus rien dans la partie "nuit"
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 80000
De : 3 X Cote D'or = 63 !
Ancienneté : + de 19 ans
 
Nouvel Aviseur Env. 5000 message Ligné (44) (44)
Ok merci je prends note.

Savez-vous quelles sont les prises nécessitant d'être câblées > 1.5² ? Four ? Plaque ?
Récit mis à jour juin 2010
Emménagés depuis juin 2007.

AAMOI n°954
Picto recompense Nouvel Aviseur
Messages : Env. 5000
De : Ligné (44) (44)
Ancienneté : + de 19 ans
 
Membre utile Env. 2000 message Lens (62)
Bonjour,

nebule a écrit:Ok merci je prends note.

Savez-vous quelles sont les prises nécessitant d'être câblées > 1.5² ? Four ? Plaque ?


je câble toutes les pc en 2,5 mm² pour être tranquille
à moins de faire une prise commandée par un inter qui serait considérée comme un point d'éclairage (1,5 mm²)

cdlt
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 2000
De : Lens (62)
Ancienneté : + de 14 ans
 
Nouvel Aviseur Env. 5000 message Ligné (44) (44)
Connaissez-vous la règle pour les disjoncteurs différentiels 40A-32mA ?

Pour parler "simplement", il faut en mettre en début de rangée, mais quelle est la règle pour établir la rangée ? La somme des disjoncteurs derrière le différentiel ne doit-elle pas dépassée une certaine valeur ?
Récit mis à jour juin 2010
Emménagés depuis juin 2007.

AAMOI n°954
Picto recompense Nouvel Aviseur
Messages : Env. 5000
De : Ligné (44) (44)
Ancienneté : + de 19 ans
 
Membre ultra utile Env. 30000 message Cantal
Bonjour

Les circuits spécialisés doivent être en 2,5²
Si vous voulez mettre du 1,5² pour les prises, limitez le aux circuits normaux des pièces qui consomment peu : chambres, séjour, sdb, couloir...

Pour les ID je vous conseille de mettre des 63A pour lesquels vous n'aurez pas de limite de puissance
Sinon avec des 40A, il faut que la somme des calibres des disjoncteurs en aval multipliée par 1 pour le chauffage et le ballon et par 0,5 pour les autres usages ne dépasse pas 40A. Vous allez voir que vous allez être vite limité.
Carminas
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 30000
Dept : Cantal
Ancienneté : + de 16 ans
 
Membre ultra utile Env. 30000 message Cantal
Par rapport à vos circuits du début, je ne vois rien qui soit non conforme.
Quelques remarques facultatives :
- pas d'obligation de dédier des circuits à la sdb pour prise et éclairage
- pas d'obligation de dédier un circuit au frigo (mais pas interdit non plus)
- pas de sèche linge ?
Carminas
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 30000
Dept : Cantal
Ancienneté : + de 16 ans
 
Nouvel Aviseur Env. 5000 message Ligné (44) (44)
Ok pour les circuits dédiés sdb je pensais que c'était obligatoire.

Pas de sèche linge, il s'agit d'une machine à laver / séchante.

Ok pour le réfrigérateur.

Concernant les ID 40A et 63A, merci pour la règle des 40A, mais quand vous dites "63A pour lesquels vous n'aurez pas de limite de puissance", ça veut dire que la règle ne s'applique pas pour les 63A ? (si la somme x1 pour chauffage / bec et x0.5 pour le reste dépasse les 63A ce n'est pas grave ?)

Ou c'est juste que la même règle s'applique mais que du coup la valeur étant plus importante il en faut moins ?

Je lis de plus que :


A noter que votre installation électrique doit être protégée par au moins 2 interrupteurs différentiels (30mA). Pour en savoir plus, consultez la norme NF C 15-100.
Récit mis à jour juin 2010
Emménagés depuis juin 2007.

AAMOI n°954
Picto recompense Nouvel Aviseur
Messages : Env. 5000
De : Ligné (44) (44)
Ancienneté : + de 19 ans
 
Nouvel Aviseur Env. 5000 message Ligné (44) (44)
Pour l'instant avec des ID 40A cela donnerait :

Récit mis à jour juin 2010
Emménagés depuis juin 2007.

AAMOI n°954
Picto recompense Nouvel Aviseur
Messages : Env. 5000
De : Ligné (44) (44)
Ancienneté : + de 19 ans
 
Membre ultra utile Env. 30000 message Cantal
Comme EDF ne peut pas vous délivrer plus de 60A, vous n'avez aucun risque de surcharge un ID 63A.
C'est pour cela qu'il n'y a pas de limite sur les calibres.
C'est ce que la norme appelle la règle par rapport à l'amont.

Il y a juste une limite sur le nombre de disjoncteurs (8) pour avoir une sélectivité suffisante.



Dans votre cas 2 ID 63A suffiraient, ce qui vous reviendrait moins cher. Disons 3 si vous voulez garder un peu d'évolutivité.
Carminas
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 30000
Dept : Cantal
Ancienneté : + de 16 ans
 
Nouvel Aviseur Env. 5000 message Ligné (44) (44)
Ok ! Merci pour toutes ces précisions.

J'ai le souvenir que sur un même disjoncteur on ne peut brancher plus de 2 départs ? Exemple : mes 3 points lumineux (couloir/salon/cuisine) arrivent en 3 lignes différentes, je ne peux donc pas brancher les 3 sur le même disjoncteur ?

Est-ce bien la règle ? Diffère-t-elle en fonction de la section du câble (1,5 ou 2,5) ?
Récit mis à jour juin 2010
Emménagés depuis juin 2007.

AAMOI n°954
Picto recompense Nouvel Aviseur
Messages : Env. 5000
De : Ligné (44) (44)
Ancienneté : + de 19 ans
 
Membre ultra utile Env. 30000 message Cantal
Dans ce cas il faut faire une dérivation intermédiaire dans le tableau, par exemple avec une borne type Wago
Carminas
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 30000
Dept : Cantal
Ancienneté : + de 16 ans
 
Nouvel Aviseur Env. 5000 message Ligné (44) (44)
Ha c'est autorisé ? Tant mieux. Encore merci !
Récit mis à jour juin 2010
Emménagés depuis juin 2007.

AAMOI n°954
Picto recompense Nouvel Aviseur
Messages : Env. 5000
De : Ligné (44) (44)
Ancienneté : + de 19 ans
En cache depuis le samedi 09 novembre 2024 à 23h08
Ce sujet vous a-t-il aidé ?
0
0

Picto forum C'est intéressant aussi !

Devis travaux électriquesArtisan
Devis travaux électriques
Demandez, en 5 minutes, 3 devis comparatifs aux professionnels de votre région. Gratuit et sans engagement.
Tout sur l'électricité dans la salle de bain
Tout sur l'électricité dans la salle de bain
Les guides vous aident à y voir plus clair sur la construction.
Photos installations électriques
Photos installations électriques
Picorez des idées en parcourant les photos des constructions des autres !
16 idées d'éclairages indirects
16 idées d'éclairages indirects
L'équipe de Forum Construire sélectionne pour vous les plus belles photos des membres et du web.

Picto forum Autres discussions sur ce sujet :

1
personne
surveille ce sujet
Voir