Retour
Menu utilisateur
Menu

Fuite d eau invisible

Ce sujet comporte 25 messages et a été affiché 606 fois
Nouveau sujetPicto plus RépondrePicto reply Picto reply
2
abonnés
surveillent ce sujet
 
Membre utile Env. 1000 message Yvelines
Bonjour,

Depuis un an je suis confronté à un problème insoluble.




[url=http://www.noelshack.com/2018-40-3-1538555271-image.jpg]

Au debut le receveur etait posé sur le sol avec un syphon extra plat.
Sous les lames PVC du palier c'était gorgé d'eau. J'ai fini par découper le placo pensant à une fuite du PER.
J'ai retiré mon receveur ,j'ai vérifié et l'ai réinstallé à même le sol.

Mais le problème etait toujours là.

Pour la troisième fois j'ai décidé de le surélever sur pieds.

Mais le problème demeure.

C'est à devenir fou....


http://zupimages.net/viewer.[...]40/qglr.jpg


http://zupimages.net/viewer.[...]40/ac5p.jpg


http://zupimages.net/viewer.[...]40/wri8.jpg


J'ai posé un bout de Pq sous le receveur et il est toujours impossible de trouver cette fuite.

Pour les joints de silicone. J'ai procédé en deux fois. Receveur + joint silicone puis pose carrelage sur receveur + joint silicone .

Auriez vous des pistes ?

Merci
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 1000
Dept : Yvelines
Ancienneté : + de 12 ans
 
message
Ne vous prenez pas la tête pour vos travaux de plomberie...

Allez dans la section devis plomberie du site, remplissez le formulaire et vous recevrez jusqu'à 3 devis comparatifs de plombiers de votre région. Comme ça vous ne courrez plus après les plombiers, c'est eux qui viennent à vous

C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-14-devis_plomberie.php
 
Membre ultra utile Env. 10000 message Rhone
Bonjour,

Vous avez quoi comme étanchéité au niveau des murs et entre mur et receveur ?
Un exemple de ce qui se fait : https://www.youtube.com/watc[...]DEByv8AAzUA

Sinon pas de fuite autour de la bonde du receveur ? Il ne faut peut-être pas la forcer comme un bourrin.
Totalement inutile, donc complètement indispensable !
Mon récit d'autoconstruction : Un p'tit coin de verdure au milieu de nulle part
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 10000
Dept : Rhone
Ancienneté : + de 7 ans
 
Membre utile Env. 1000 message Yvelines
Woofy a écrit:Bonjour,

Vous avez quoi comme étanchéité au niveau des murs et entre mur et receveur ?
Un exemple de ce qui se fait : https://www.youtube.com/watc[...]DEByv8AAzUA

Sinon pas de fuite autour de la bonde du receveur ? Il ne faut peut-être pas la forcer comme un bourrin.


Merci.

J'ai mis du primaire imperméabilisation. Le truc couleur bleu.

L'eau ne vient pas du mur mais elle apparaît au niveau du tasseau
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 1000
Dept : Yvelines
Ancienneté : + de 12 ans
 
Membre utile Env. 1000 message Yvelines
Je tente autre chose.

Entre le carrelage et le receveur j'ai mis du joint à carrelage.
Puis par dessus j'ai mis du joint silicone.
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 1000
Dept : Yvelines
Ancienneté : + de 12 ans
 
Membre super utile Env. 3000 message Meurthe Et Moselle
Bonjour. Elles représentent quoi les deux premières photos ? L'eau apparait au niveau de quel tasseau ?
Picto recompense Membre super utile
Messages : Env. 3000
Dept : Meurthe Et Moselle
Ancienneté : + de 12 ans
 
Membre super utile Env. 3000 message Meurthe Et Moselle
pillaiyar78 a écrit:Je tente autre chose.

Entre le carrelage et le receveur j'ai mis du joint à carrelage.
Puis par dessus j'ai mis du joint silicone.

Pas sûr que ce soit une bonne idée, ça n'a plus la place de travailler correctement
Picto recompense Membre super utile
Messages : Env. 3000
Dept : Meurthe Et Moselle
Ancienneté : + de 12 ans
 
Membre utile Env. 1000 message Yvelines
aloooa a écrit:Bonjour. Elles représentent quoi les deux premières photos ? L'eau apparait au niveau de quel tasseau ?


Merci.

C est du côté palier.

C est le tasseau tout en bas.

Sous le receveur aucune trace de fuite.
'J'ai songé à un vice caché du cst. Un PER percé dans la gaine......
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 1000
Dept : Yvelines
Ancienneté : + de 12 ans
 
Membre super utile Env. 3000 message Meurthe Et Moselle
C'est une possibilité, oui.
Mais lorsque vous n'avez pas utilisé la douche le temps de surélever le receveur, ça ne fuyait plus ?
Picto recompense Membre super utile
Messages : Env. 3000
Dept : Meurthe Et Moselle
Ancienneté : + de 12 ans
 
Membre utile Env. 1000 message Yvelines
aloooa a écrit:C'est une possibilité, oui.
Mais lorsque vous n'avez pas utilisé la douche le temps de surélever le receveur, ça ne fuyait plus ?


Lorsque la douche ne fonctionne pas , pas de fuite....
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 1000
Dept : Yvelines
Ancienneté : + de 12 ans
 
Membre utile Env. 1000 message Yvelines
aloooa a écrit:
pillaiyar78 a écrit:Je tente autre chose.

Entre le carrelage et le receveur j'ai mis du joint à carrelage.
Puis par dessus j'ai mis du joint silicone.

Pas sûr que ce soit une bonne idée, ça n'a plus la place de travailler correctement


De dimanche à ce jour Ca a bien tenu.

Et patatra. Ca coule !

Sous le receveur l'eau coule par petits filets........
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 1000
Dept : Yvelines
Ancienneté : + de 12 ans
 
Membre super utile Env. 3000 message Meurthe Et Moselle
pillaiyar78 a écrit:
aloooa a écrit:C'est une possibilité, oui.
Mais lorsque vous n'avez pas utilisé la douche le temps de surélever le receveur, ça ne fuyait plus ?


Lorsque la douche ne fonctionne pas , pas de fuite....


Donc peu probable que ça vienne de la plomberie.

Voyez vous l'origine du filet d'eau ?
Picto recompense Membre super utile
Messages : Env. 3000
Dept : Meurthe Et Moselle
Ancienneté : + de 12 ans
 
Membre utile Env. 1000 message Yvelines
aloooa a écrit:
pillaiyar78 a écrit:
aloooa a écrit:C'est une possibilité, oui.
Mais lorsque vous n'avez pas utilisé la douche le temps de surélever le receveur, ça ne fuyait plus ?


Lorsque la douche ne fonctionne pas , pas de fuite....


Donc peu probable que ça vienne de la plomberie.

Voyez vous l'origine du filet d'eau ?


Oui. Le bord du receveur.

Sans doute joint carrelage + silicone n'est il pas la solution. ...
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 1000
Dept : Yvelines
Ancienneté : + de 12 ans
 
Membre utile Env. 1000 message Yvelines
Je vais sans doute essayer ceci

https://douche.ooreka.fr/ast[...]e-de-douche
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 1000
Dept : Yvelines
Ancienneté : + de 12 ans
 
Membre super utile Env. 3000 message Meurthe Et Moselle
Ça c'était prévisible.
Il n'y a pas de fissure dans les joints de carrelage, notamment dans l'angle ?
Si tout est clean, fais ainsi :
- retrait du receveur
- retrait du double joint carrelage/silicone fait récemment
- nettoie bien tout, il ne doit rester aucune trace de joint sur le receveur ou sur le mur
- dégraisse au vinaigre blanc
- fais un gros joint silicone, en une seule passe, sur l'épaisseur du receveur et plaque le contre le mur. Assure toi que le joint est bien jointif partout. Laisse prendre
- refait un joint de finition sur tout le tour

En revanche, quelques précautions :
- vérifie bien que ton placo ne soit pas imprégné d'eau, il serait HS
- vérifie bien l'état de ton enduit d'étanchéité quand tu vas retirer le receveur. Il risque aussi de morfler un peu
- ta faïence vient bien par dessus le receveur quand celui ci est en place ? Le receveur doit être plaqué contre l'enduit d'étanchéité, pas contre la faïence

Bon courage
Picto recompense Membre super utile
Messages : Env. 3000
Dept : Meurthe Et Moselle
Ancienneté : + de 12 ans
 
Membre utile Env. 1000 message Yvelines
aloooa a écrit:Ça c'était prévisible.
Il n'y a pas de fissure dans les joints de carrelage, notamment dans l'angle ?
Si tout est clean, fais ainsi :
- retrait du receveur
- retrait du double joint carrelage/silicone fait récemment
- nettoie bien tout, il ne doit rester aucune trace de joint sur le receveur ou sur le mur
- dégraisse au vinaigre blanc
- fais un gros joint silicone, en une seule passe, sur l'épaisseur du receveur et plaque le contre le mur. Assure toi que le joint est bien jointif partout. Laisse prendre
- refait un joint de finition sur tout le tour

En revanche, quelques précautions :
- vérifie bien que ton placo ne soit pas imprégné d'eau, il serait HS
- vérifie bien l'état de ton enduit d'étanchéité quand tu vas retirer le receveur. Il risque aussi de morfler un peu
- ta faïence vient bien par dessus le receveur quand celui ci est en place ? Le receveur doit être plaqué contre l'enduit d'étanchéité, pas contre la faïence

Bon courage


Le petit bémol est que le carrelage mural s'arréte à quelles mm du receveur...
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 1000
Dept : Yvelines
Ancienneté : + de 12 ans
 
Membre ultra utile Env. 10000 message Rhone
Il ne faudrait pas mettre un produit d'étanchéité (natte d'étanchéité ou quelque chose) sous le carrelage, qui viens par dessus le receveur ? C'est un receveur à carreler ou juste un bac de douche simple ?
Totalement inutile, donc complètement indispensable !
Mon récit d'autoconstruction : Un p'tit coin de verdure au milieu de nulle part
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 10000
Dept : Rhone
Ancienneté : + de 7 ans
 
Membre super utile Env. 3000 message Meurthe Et Moselle
Il faut mettre un enduit d'étanchéité sous la faïence, sur presque toute la hauteur, + bandes enduites dans les angles.
Mais à priori c'est fait

Il peut en ajouter dans l'angle entre mur et sol histoire de pas détruire le placo en cas de nouvelle fuite.
Picto recompense Membre super utile
Messages : Env. 3000
Dept : Meurthe Et Moselle
Ancienneté : + de 12 ans
 
Membre super utile Env. 3000 message Meurthe Et Moselle
pillaiyar78 a écrit:

Le petit bémol est que le carrelage mural s'arréte à quelles mm du receveur...


Au dessus ou en dessous du receveur ? Si c'est au dessus ce n'est pas grave.
Par contre il faut caler/coller le receveur pour qu'il ne bouge plus. Pour ça utilise de la colle pu et colle le sur le sol. Tu peux aussi l'utiliser pour le joint entre mur et receveur. Réserve le silicone pour le joint de finition.
Picto recompense Membre super utile
Messages : Env. 3000
Dept : Meurthe Et Moselle
Ancienneté : + de 12 ans
 
Membre utile Env. 1000 message Yvelines
Woofy a écrit:Il ne faudrait pas mettre un produit d'étanchéité (natte d'étanchéité ou quelque chose) sous le carrelage, qui viens par dessus le receveur ? C'est un receveur à carreler ou juste un bac de douche simple ?


C est un receveur de chez casto.Prêt à poser.
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 1000
Dept : Yvelines
Ancienneté : + de 12 ans
 
Membre utile Env. 1000 message Yvelines
aloooa a écrit:
pillaiyar78 a écrit:

Le petit bémol est que le carrelage mural s'arréte à quelles mm du receveur...


Au dessus ou en dessous du receveur ? Si c'est au dessus ce n'est pas grave.
Par contre il faut caler/coller le receveur pour qu'il ne bouge plus. Pour ça utilise de la colle pu et colle le sur le sol. Tu peux aussi l'utiliser pour le joint entre mur et receveur. Réserve le silicone pour le joint de finition.


Au dessus.

En dessous il n y a pas de carrelage. ..je ne pensais pas que cela aller fuir..
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 1000
Dept : Yvelines
Ancienneté : + de 12 ans
 
Membre super utile Env. 3000 message Meurthe Et Moselle
Tu sais ce qu'il te reste à faire. Tiens nous au courant
Picto recompense Membre super utile
Messages : Env. 3000
Dept : Meurthe Et Moselle
Ancienneté : + de 12 ans
 
Membre utile Env. 1000 message Yvelines
aloooa a écrit:Tu sais ce qu'il te reste à faire. Tiens nous au courant


Je pense m'occuper de ma deuxième salle de bain.

Et puis avec du temps je remplacerai cette satanée douche par une baignoire.

C est redoutable la plomberie. Et les erreurs ne pardonnent pas. Au bout de la 4 eme fois je suis un peu découragé.

Merci à vous deux.
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 1000
Dept : Yvelines
Ancienneté : + de 12 ans
 
Membre utile Env. 1000 message Yvelines
C'est très curieux.

Aucun soucis de fuite depuis quatre jours....C est à s'en arracher les cheveux.
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 1000
Dept : Yvelines
Ancienneté : + de 12 ans
 
Membre super utile Env. 3000 message Meurthe Et Moselle
Difficile de se prononcer sans voir le chantier. Mais j'opterai quand même pour un receveur qui bouge trop. En plus avec 5mm de joint, il faut vraiment immobiliser tout ça.
Picto recompense Membre super utile
Messages : Env. 3000
Dept : Meurthe Et Moselle
Ancienneté : + de 12 ans
 
Membre utile Env. 1000 message Yvelines
aloooa a écrit:Difficile de se prononcer sans voir le chantier. Mais j'opterai quand même pour un receveur qui bouge trop. En plus avec 5mm de joint, il faut vraiment immobiliser tout ça.


Oui il y a sûrement de ça.

Avec une baignoire j espère avoir plus de soucis
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 1000
Dept : Yvelines
Ancienneté : + de 12 ans
En cache depuis avant-hier à 22h50
Ce sujet vous a-t-il aidé ?
1
0

Picto forum C'est intéressant aussi !

Devis plomberieArtisan
Devis plomberie
Demandez, en 5 minutes, 3 devis comparatifs aux professionnels de votre région. Gratuit et sans engagement.
S'équiper d'un chauffe-eau solaire
S'équiper d'un chauffe-eau solaire
Les guides vous aident à y voir plus clair sur la construction.
Photos plomberie
Photos plomberie
Picorez des idées en parcourant les photos des constructions des autres !
Comment choisir son chauffe-eau ?
Comment choisir son chauffe-eau ?
Les guides vous aident à y voir plus clair sur la construction.
2
abonnés
surveillent ce sujet

Picto forum Autres discussions sur ce sujet :

Voir