Bonjour à tous,

J'ai un soucis, par rapport à la norme NF 15-100 et la salle de bain.
En fait tel qu'elle est actuellement, j'ai 3 réseaux d'éclairage. Pour info, j'ai prévu des spots IP65 sur l'ensemble de la salle de bain.

Ceux qui pose problème c'est 3 points.

1er) - On m'a rapporté qu'il fallait que les interrupteurs soient à l'extérieur de la SDB ! est ce exact dans mon cas de figure sachant que l'allumage 1 et 2 sont dans la zone 3 ?

2me) - Pour éclairer la douche, j'ai positionné un interrupteur sur le mur extérieur de la douche. Le mur est entier sur la hauteur. Est ce autorisé ou bien faut-il rajouter cet interrupteur à l'entrée avec les autres ?

3me) - Le sèche serviette électrique face à la douche est à distance d'environ 1,50m du début de la douche. Cela peut-il poser problème pour le consuel ou bien vaut-il mieux le déplacer ?

Je vous joins une capture d'écran pour une meilleure compréhension et vous remercie de vos réponses.


“Se pencher sur son passé, c'est risquer de tomber dans l'oubli.” (Coluche)
Picto recompense Nouvel Aviseur
Messages : Env. 100
Dept : Tarn
Ancienneté : + de 8 ans
 
message
Ne vous prenez pas la tête pour vos travaux électriques...

Allez dans la section devis electricité (travaux électriques) du site, remplissez le formulaire et vous recevrez jusqu'à 3 devis comparatifs de électriciens de votre région. Comme ça vous ne courrez plus après les électriciens, c'est eux qui viennent à vous

C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-13-devis_electricite_travaux_electriques_.php
 
Membre ultra utile Env. 30000 message Cantal
Bonsoir

1/ Les interrupteurs ne doivent pas être en volume 1 et 2.
S'ils sont hors volume, aucun problème pour qu'il soient dans la sdb
A noter que le volume 3 n'existe plus depuis 2015

2/ C'est autorisé s'il est hors volume.
Pour calculer les volumes, il faut savoir si la douche est avec ou sans receveur et dans ce dernière cas, où se trouve l'origine du flexible et la tête de douche fixe et savoir si c'est une douche pluie

3/ Le sèche serviette peut être en volume 2.
A 1m50 il est sans doute hors volume ou en volume 2, sauf s'il s'agit d'une douche à jet horizontaux dirigés vers le sèche serviette.
Mais il faudrait connaitre la configuration exacte de la douche pour répondre.
Carminas
Picto recompense Membre ultra utile
Actuellement en ligne !
Messages : Env. 30000
Dept : Cantal
Ancienneté : + de 16 ans
 
Nouvel Aviseur Env. 100 message Tarn
Bonjour Carminas

Tout d'abord merci pour la réponse portée. Je vais tenté de donner plus de détail.

Le receveur est un receveur de type à carreler que l'on fixe au sol d'une Longueur de 90 x120.

La colonne de douche (de type classique sera fixé contre le mur (Je le précise sur mon 2me plan). mais rien ne m’empêche au stade actuel de le déplacer en face de l'emplacement prévu.

Que voulez dire par douche pluie ?

Pour le sèche serviette, non il n'y aura pas de jets horizontaux.

Comment calculez avec précision les volumes dans mon cas de figure. ? Je joins une nouvelle image de la config.

Merci d'avance

“Se pencher sur son passé, c'est risquer de tomber dans l'oubli.” (Coluche)
Edité 1 fois, la dernière fois il y a +6 ans.
Picto recompense Nouvel Aviseur
Messages : Env. 100
Dept : Tarn
Ancienneté : + de 8 ans
 
Membre ultra utile Env. 30000 message Cantal
Bonjour

Vous etes donc sur une douche sans receveur

Le volume 1 fait 1m20 à partir des éléments suivant (s'ils existent)
- le centre de le douche de tête
- le point de raccordement du flexible de la douchette
- l'ensemble des points constituant le périmètre extérieur de la douche pluie (grand pommeau de douche très large qui envoie de l'eau sur une grande surface, comme la pluie)

Le volume 2 va 60cm plus loin.

A vérifier en mesurant, mais je pense que le sèche-serviette en pose pas de problème et est soit en volume 2, soit hors volume

En revanche tel qu'est fait votre plan, je doute qu'il y ait 1m80 jusqu'à l'interrupteur et la prise en contournant la cloison (faire l'addition de la distance jusqu'à l'angle de la cloison, l'épaisseur de la cloison et de la distance entre l'angle et l'interrupteur)
Si c'est trop juste, les solutions possible, sont de déplacer la colonne de douche un peu plus vert la droite, voire carrément au fond ou en face et/ou de déplacer l'interrupteur un peu plus à droite sur la cloison.
Carminas
Picto recompense Membre ultra utile
Actuellement en ligne !
Messages : Env. 30000
Dept : Cantal
Ancienneté : + de 16 ans
 
Nouvel Aviseur Env. 100 message Tarn
Carminas, j'ai suivi vos conseils, et j'ai fais le calcul de volume.

A la suite de cela, j'ai modifié :
- la position de l'interrupteur de douche en le plaçant à coté du radiateur électrique ;
- Les 2 prises de courant seront centrées au milieu et non plus les extrémités ;

En partant du centre de la colonne de douche cela me donnerait :
- 100cm + 15 (épaisseur mur) + 100cm pour les prises de courant ;
- 225cm du centre jusqu'à la prise du radiateur électrique ainsi que l'accès à l'interrupteur d'allumage lumière douche ;
- Les spots IP65 seront placés à hauteur de 250cm ;

Dernière chose, l'entrée de la douche étant coté radiateur, la colonne EAU de cette dernière se trouve coté gauche de la douche. Je peux en toute état de cause s'il existe encore un problème, la placer sur le mur coté droit.

J'attends de vous lire afin de finaliser mon dossier de la salle de bain. (Je joins une dernière image).
Installation finale

Merci
“Se pencher sur son passé, c'est risquer de tomber dans l'oubli.” (Coluche)
Picto recompense Nouvel Aviseur
Messages : Env. 100
Dept : Tarn
Ancienneté : + de 8 ans
 
Membre ultra utile Env. 30000 message Cantal
Tout est correct et même largement bon avec cette proposition
Carminas
Picto recompense Membre ultra utile
Actuellement en ligne !
Messages : Env. 30000
Dept : Cantal
Ancienneté : + de 16 ans
 
Nouvel Aviseur Env. 100 message Tarn
Super ! Alors je peux valider. Merci beaucoup de ce coup de main et à bientôt
JLuc
“Se pencher sur son passé, c'est risquer de tomber dans l'oubli.” (Coluche)
Picto recompense Nouvel Aviseur
Messages : Env. 100
Dept : Tarn
Ancienneté : + de 8 ans
En cache depuis le dimanche 15 décembre 2024 à 09h58
Ce sujet vous a-t-il aidé ?
0
0

Picto forum C'est intéressant aussi !

Devis travaux électriquesArtisan
Devis travaux électriques
Demandez, en 5 minutes, 3 devis comparatifs aux professionnels de votre région. Gratuit et sans engagement.
Bien choisir ses spots à économie d'énergie (led, etc)
Bien choisir ses spots à économie d'énergie (led, etc)
Les guides vous aident à y voir plus clair sur la construction.
Photos d'éclairages extérieurs
Photos d'éclairages extérieurs
Picorez des idées en parcourant les photos des constructions des autres !
16 idées d'éclairages indirects
16 idées d'éclairages indirects
L'équipe de Forum Construire sélectionne pour vous les plus belles photos des membres et du web.

Picto forum Autres discussions sur ce sujet :

1
personne
surveille ce sujet
Voir