Retour
Menu utilisateur
Menu

Pompe à chaleur, plancher chauffant et radiateurs => Régulation ?

Ce sujet comporte 9 messages et a été affiché 475 fois
Nouveau sujetPicto plus RépondrePicto reply Picto reply
2
abonnés
surveillent ce sujet
 
Super bloggeur Env. 30 message Nord
Bonjour,

Mon constructeur m'a proposé, comme mode de chauffage, une pompe à chaleur (Atlantic Alfea Extensa Duo en 8kW), un plancher chauffant au RDC et des radiateurs à l'étage. Il est prévu d'avoir un kit deux zones (je suppose que c'est pour pouvoir gérer 2 circuits de chauffe distincts entre l'étage et le RDC sauf si je me trompe).
Ma question est la suivante : 
Comment gérer, avec un confort optimal, une régulation sur mon chauffage ?
Actuellement, j'ai une maison ancienne avec chauffage gaz (chaudière à condensation) et des radiateurs en fonte à forte inertie. Mon chauffage étant régulé via à un thermostat (Netatmo) qui me permet d'avoir une température stable tout l'hiver (et plus...J'habite dans le Nord...). J'aimerais conserver ce genre de confort, même si je me doute que l'apport fourni par un plancher chauffant sera d'un tout autre niveau mais je me pose tout de même la question.
Les constructeurs ne fournissent absolument aucune information sur toutes les techniques ou principe de fonctionnement d'une PAC ou même sur la régulation...

Je remercie tout ceux qui sauront éclairer ma lanterne !!
Picto recompense Super bloggeur
Messages : Env. 30
Dept : Nord
Ancienneté : + de 6 ans
 
message
Sinon, passe par un pro...

Va dans la section devis pompe à chaleur du site, remplis le formulaire et tu recevras jusqu'à 3 devis comparatifs de chauffagistes de ta région. Comme ça tu ne courres plus après les chauffagistes, c'est eux qui viennent à toi

C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-36-devis_pompes_a_chaleur.php
 
Membre super utile Env. 5000 message Langeais (37)
Bonjour,
Voici le fonctionnement de ma PAC Panasonic - Manuel de planification :

"Fonctionnement avec thermostat d'ambiance externe : Sans thermostat
d'ambiance externe, la pompe à chaleur Aquarea utilise une
fonction de thermostat interne qui contrôle la température de sortie et
de retour de l'eau et la compare à la courbe de chaleur(loi d'eau). Le compresseurs'arrête lorsque la température de sortie de l'eau dépasse, de
2 K, la valeur de consigne. Le fonctionnement avec un thermostat
d'ambiance externe permet de réduire la fréquence des séquences
allumage-arrêt, en prenant compte de la température ambiante pour
le réglage de la pompe à chaleur."
Picto recompense Membre super utile
Messages : Env. 5000
De : Langeais (37)
Ancienneté : + de 14 ans
 
Super bloggeur Env. 30 message Nord
Donc, si je comprends bien, contrairement à une régulation de chauffage d'une chaidère gaz avec un thermostat, là, le circuit de chauffe sera "allumé" constamment ? Seule la régulation intérieure (par exemple, les vannes thermostatiques des radiateurs permettra d'être au plus proche de la température de consigne ?
J'ai du mal à comprendre en pratique comment ça fonctionne et commente faire pour avoir une température de consigne atteinte constamment...
Picto recompense Super bloggeur
Messages : Env. 30
Dept : Nord
Ancienneté : + de 6 ans
 
Env. 60000 message
La comparaison avec Panasonic ne tient pas puisque l'Atlantic fonctionne sur sonde d'ambiance. Un thermostat autorise ou non un fonctionnement (c'est du On Off), une sonde d'ambiance indique la température reelle de la maison à la régulation de la pac, ce qui lui permet d'adapter sa température de départ chauffage et arrête le chauffage si la température de consigne est atteinte. Cela n'a donc rien à voir

Vous vous assurerez juste sur votre devis d'avoir bien une sonde d'ambiance pour le RDC et une autre pour les radiateurs, et ceci afin d'etre plus precis et d'exploiter au maximum les capacités de la régulation siemens intégrée de série dans l'alfea
Messages : Env. 60000

 
Membre super utile Env. 5000 message Langeais (37)
En principe une PAC adapte sa T° de sortie, non pas à la T° ambiante, mais à la T° extérieure ( loi d'eau).

"...et arrête le chauffage si la température de consigne est atteinte..." C'est le cas de la PANA.
Picto recompense Membre super utile
Messages : Env. 5000
De : Langeais (37)
Ancienneté : + de 14 ans
 
Env. 60000 message
Raymond037 a écrit:En principe une PAC adapte sa T° de sortie, non pas à la T° ambiante, mais à la T° extérieure ( loi d'eau).

"...et arrête le chauffage si la température de consigne est atteinte..." C'est le cas de la PANA.



Justement c’est la différence! Une sonde d’ambiance permet des ajustements de la loi d’eau qui sont impossible avec un thermostat
Messages : Env. 60000

 
Membre super utile Env. 5000 message Langeais (37)
La loi d'eau s'ajuste uniquement avec la T° extérieure, s'est la PAC qui ajuste son fonctionnement selon la T° int.
Picto recompense Membre super utile
Messages : Env. 5000
De : Langeais (37)
Ancienneté : + de 14 ans
 
Membre super utile Env. 2000 message Ales (30)
Bonjour,

Raymond037 a écrit:La loi d'eau s'ajuste uniquement avec la T° extérieure, s'est la PAC qui ajuste son fonctionnement selon la T° int.

Chaudevant est dans le vrai
La régulation Siemens fonctionne en loi d'eau (T°C extérieure) et peut (suivant l'option choisie) réguler avec un mix: sonde d'ambiance et sonde extérieure (loi d'eau)
Dans ce cas la sonde d'ambiance agit effectivement sur la loi d'eau en modifiant celle-ci à la hausse ou à la baisse de façon progressive suivant les conditions intérieures, cela permet:
- d'avoir une régulation plus fine en atténuant quelque peu l'inertie du Plancher chauffant.
- de tenir compte des apports thermiques éventuels
- assure une température ambiante plus constante.

L'écart de la température ambiante par rapport à la valeur de consigne est mesuré en permanence et pris en compte pour l'adaptation de la loi d'eau.
L'influence de l'écart est réglée en % (de 0 à 100%). Il est possible de régler une valeur d'autant plus élevée que l'installation dans la pièce de référence est bien faite, environ 60% (température ambiante non faussée, emplacement de montage correct etc.).

C'est un gros plus par rapport à une régulation: thermostat d'ambiance (on/off) couplée à une loi d'eau ou une simple loi d'eau.
Picto recompense Membre super utile
Messages : Env. 2000
De : Ales (30)
Ancienneté : + de 11 ans
 
Super bloggeur Env. 30 message Nord
bécamel a écrit:Bonjour,

Raymond037 a écrit:La loi d'eau s'ajuste uniquement avec la T° extérieure, s'est la PAC qui ajuste son fonctionnement selon la T° int.

Chaudevant est dans le vrai
La régulation Siemens fonctionne en loi d'eau (T°C extérieure) et peut (suivant l'option choisie) réguler avec un mix: sonde d'ambiance et sonde extérieure (loi d'eau)
Dans ce cas la sonde d'ambiance agit effectivement sur la loi d'eau en modifiant celle-ci à la hausse ou à la baisse de façon progressive suivant les conditions  intérieures, cela permet:
- d'avoir une régulation plus fine en atténuant quelque peu l'inertie du Plancher chauffant.
- de tenir compte des apports thermiques éventuels
- assure une température ambiante plus constante.

L'écart de la température ambiante par rapport à la valeur de consigne est mesuré en permanence et pris en compte pour l'adaptation de la loi d'eau.
L'influence de l'écart est réglée en % (de 0 à 100%). Il est possible de régler une valeur d'autant plus élevée que l'installation dans la pièce de référence est bien faite, environ 60% (température ambiante non faussée, emplacement de montage correct etc.).

C'est un gros plus par rapport à une régulation: thermostat d'ambiance (on/off) couplée à une loi d'eau ou une simple loi d'eau.

Donc, quand vous parlez de sondes intérieures, vous parlez des modules navilink ou d'autres choses ? En fait, plus je lis vos remarques, plus je me dis que je ne connais absolument rien de la manière avec laquelle on gère un chauffage comme celui que j'aurai.
Si je veux agir sur les températures de consignes, je devrai faire comment ?
Merci à tous, ça permet d'échanger et c'est assez riche !
Picto recompense Super bloggeur
Messages : Env. 30
Dept : Nord
Ancienneté : + de 6 ans
En cache depuis le samedi 09 novembre 2024 à 08h48
Ce sujet vous a-t-il aidé ?
1
0

Picto forum C'est intéressant aussi !

Devis pompe à chaleurArtisan
Devis pompe à chaleur
Demandez, en 5 minutes, 3 devis comparatifs aux professionnels de votre région. Gratuit et sans engagement.
Guide pompe à chaleur
Guide pompe à chaleur
Les guides vous aident à y voir plus clair sur la construction.
Photos aérothermie
Photos aérothermie
Picorez des idées en parcourant les photos des constructions des autres !
Quel chauffage choisir ?
Quel chauffage choisir ?
Les guides vous aident à y voir plus clair sur la construction.

Picto forum Autres discussions sur ce sujet :

2
abonnés
surveillent ce sujet
Voir