Bonjour,

Voilà j’habite une très vieille maison, nous n’avons aucunes prises reliées à la terre. Une personne est venu récemment vérifier les installations car nous allons vendre à un promoteur, la maison va être détruite.

Jusqu’à présent je ne me suis jamais souciée de ce sujet mais hier en débranchant mon fer à repasser il y a eu un arc électrique sur la multiprise et en me renseignant j’ai appris que c’etait très dangereux de brancher certains appareils sur des prises sans terre. Je ne sais même pas si nous avons un différentiel je n’y comprend rien.

Comment faire pour continuer à utiliser mon fer à repasser etc sans danger svp ? Maintenant je n’ose même plus le brancher.

Je vous remercie par avance
Messages : Env. 10
Dept : Alpes Maritimes
Ancienneté : + de 6 ans
 
message
Ne vous prenez pas la tête pour vos travaux électriques...

Allez dans la section devis electricité (travaux électriques) du site, remplissez le formulaire et vous recevrez jusqu'à 3 devis comparatifs de électriciens de votre région. Comme ça vous ne courrez plus après les électriciens, c'est eux qui viennent à vous

C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-13-devis_electricite_travaux_electriques_.php
 
Membre ultra utile Env. 30000 message Cantal
Bonjour

La terre est là pour assurer votre sécurité lorsque votre appareil a un défaut.

En attendant de vendre, utilisez un fer à repasser en bon état de marche
Carminas
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 30000
Dept : Cantal
Ancienneté : + de 16 ans
 
Env. 10 message Alpes Maritimes
Merci Carminas, mon fer n’est pas récent mais même en le changeant contre un neuf maintenant ayant connaissance du danger j’ai très peur... :(
Messages : Env. 10
Dept : Alpes Maritimes
Ancienneté : + de 6 ans
 
Membre ultra utile Env. 30000 message Cantal
Je vous explique à quoi sert la terre.

Si votre fer a un défaut, par exemple si la chaleur à fait fondre l'isolant du fil que ce fil sous tension entre en contact avec la carcasse métallique de votre fer, en théorie vous vous électrocutez.

Mais si votre fer est relié à la terre, la carcasse métallique l'est également et le courant va s'évacuer vers la terre provoquant ce qu'on appelle une fuite de courant qui fera sauter votre différentiel 30mA s'il y en a un ou le disjoncteur EDF, avant que vous vous électrocutiez.

Si votre fer n'a pas de défaut, la terre n'a pas d'usage. C'est une précaution au cas où. C'est pour cela que je vous disais d'utiliser un fer en bon état.
Carminas
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 30000
Dept : Cantal
Ancienneté : + de 16 ans
 
Membre ultra utile Env. 30000 message Cantal
... mais votre prise peut avoir un défaut qui n'a rien à voir avec la terre.
Fil mal serré par exemple (ce qui peut expliquer l'arc électrique).

Et évitez de brancher des appareils de forte puissance comme un fer sur une multiprise.
Ce n'est pas fait pour.
Carminas
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 30000
Dept : Cantal
Ancienneté : + de 16 ans
En cache depuis aujourd'hui à 10h52
Ce sujet vous a-t-il aidé ?
0
0

Picto forum C'est intéressant aussi !

Devis travaux électriquesArtisan
Devis travaux électriques
Demandez, en 5 minutes, 3 devis comparatifs aux professionnels de votre région. Gratuit et sans engagement.
Electricité : le guide complet
Electricité : le guide complet
Les guides vous aident à y voir plus clair sur la construction.
Photos installations électriques
Photos installations électriques
Picorez des idées en parcourant les photos des constructions des autres !
16 idées d'éclairages indirects
16 idées d'éclairages indirects
L'équipe de Forum Construire sélectionne pour vous les plus belles photos des membres et du web.

Picto forum Autres discussions sur ce sujet :

1
personne
surveille ce sujet
Voir