Besoin d'avis sur schéma d'évacuations sur construction neuve.

Ce sujet comporte 19 messages et a été affiché 568 fois
Nouveau sujetPicto plus RépondrePicto reply Picto reply
5
abonnés
surveillent ce sujet
 
Env. 10 message Correze
Bonsoir à tous,

J'entame bientôt la plomberie dans la maison, alors aucun problème pour l'alimentation mais pourriez vous me dire si mon schéma de principe pour les évacuations est correct ?

Pour info, la maison est de plein pied sur sous sol total, l'idée est de descendre toutes les évacuations dans le sous sol et les faire "courrir" jusqu'à la sortie horizontale vers le tout a l'égout située en bas du mur de gauche (la hauteur du sous sol est de 2,20m).


j'ai séparé les eaux vannes des eaux usées, mais pensez vous qu'il puisse être plus simple de tout rassembler sans que cela ne pose de problème quelconque ?

Merci d'avance pour vos avis et conseils

Messages : Env. 10
Dept : Correze
Ancienneté : + de 8 ans
 
message
Ne vous prenez pas la tête pour vos travaux de VRD...

Allez dans la section devis vrd / fosse septique du site, remplissez le formulaire et vous recevrez jusqu'à 3 devis comparatifs de terrassiers de votre région. Comme ça vous ne courrez plus après les terrassiers, c'est eux qui viennent à vous

C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-61-devis_vrd_fosse_septique.php
 
Env. 200 message Grenoble (38)
Bonsoir,

Pour moi ton schéma est ok SAUF il faut que tu ajoute une ventilation primaire sur tes eaux vannes, et bien penser au té de tringlage au pied de tes chutes au cas où tu aurais des problèmes de bouchon.
Je ne suis pas un artiste mais chauffagiste!
Messages : Env. 200
De : Grenoble (38)
Ancienneté : + de 9 ans
 
Env. 10 message Correze
Le bout de la ligne rouge des eaux vannes est une ventilation vers le toit, est ce là une ventilation primaire ?
Messages : Env. 10
Dept : Correze
Ancienneté : + de 8 ans
 
Env. 200 message Grenoble (38)
Pardon, je parlais des eaux usées. Petite erreur de ma part.
Messages : Env. 200
De : Grenoble (38)
Ancienneté : + de 9 ans
 
Membre utile Env. 1000 message Bas Rhin
Bonjour 
Aucune raison de faire du séparatif en partie horizontale
un seul tube et tu ventiles si possible en bout de réseau ,
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 1000
Dept : Bas Rhin
Ancienneté : + de 11 ans
 
Membre super utile Env. 5000 message Loire (42)
Bonjour

Pour ma part c'est correct, juste raccorder les 2 tubes pvc avant la sortie du mur au plus près vers le T.A.E et placer 2 bouchons de visite en amont des évacuations EV/EU.
La ventilation primaire est bien placée.
Casser les angles avec 2 coudes a 45° au lieu d'un 90°.
«Il est un plaisir plus grand que celui de tuer, c'est celui de laisser la vie.»
James Oliver Curwood "Chasseur repenti".
Picto recompense Membre super utile
Messages : Env. 5000
De : Loire (42)
Ancienneté : + de 18 ans
 
Env. 10 message Correze
Merci à tous pour vos conseils
Les évacuations sont en cours, tout se passe bien pour le moment
Messages : Env. 10
Dept : Correze
Ancienneté : + de 8 ans
 
Membre utile Env. 1000 message Bas Rhin
Bonsoir ,un retour sur le principe adopté unitaire ou séparatif ? merci ,
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 1000
Dept : Bas Rhin
Ancienneté : + de 11 ans
 
Env. 40 message Gironde


Même légende et même question.
Mon principe est-il correct ? Merci pour vos retours !
Messages : Env. 40
Dept : Gironde
Ancienneté : + de 6 ans
 
Bloggeur Env. 200 message Allier
Salut Highvan,
Avec quel logiciel as-tu fait ce schéma?
Merci
Picto recompense Bloggeur
Messages : Env. 200
Dept : Allier
Ancienneté : + de 7 ans
 
Env. 40 message Gironde
arthur86 a écrit:Salut Highvan,
Avec quel logiciel as-tu fait ce schéma?
Merci

C'est Autocad.
Un avis sur le principe?
En Orangee les eaux usées.
En Rouge les eaux vannes.
En Gris le collecteur vers égout.
En Rouge en haut l'évent.
Messages : Env. 40
Dept : Gironde
Ancienneté : + de 6 ans
 
Membre super utile Env. 5000 message Loire (42)
BJR
C'est OK, sous réserve des diamètres correspondant
si VS rajoute un bouchon de visite sur les chutes.
«Il est un plaisir plus grand que celui de tuer, c'est celui de laisser la vie.»
James Oliver Curwood "Chasseur repenti".
Picto recompense Membre super utile
Messages : Env. 5000
De : Loire (42)
Ancienneté : + de 18 ans
 
Env. 40 message Gironde
Merci.

Pour les diamètres :
- Diam.100 pour les eaux vannes, conduite vers évents et collecteur vers égouts
- Diam.32 pour le lave main RdC
- Diam.40 pour tout le reste

Je n'ai pas prévu de VS, la maison sera sur plots bétons.
Bouchon de visite quand même ?
Messages : Env. 40
Dept : Gironde
Ancienneté : + de 6 ans
 
Membre super utile Env. 5000 message Loire (42)
C'est correct,
non pas d'utilité de bouchon de visite si c'est inaccessible.
«Il est un plaisir plus grand que celui de tuer, c'est celui de laisser la vie.»
James Oliver Curwood "Chasseur repenti".
Picto recompense Membre super utile
Messages : Env. 5000
De : Loire (42)
Ancienneté : + de 18 ans
 
Env. 40 message Gironde
Merci.
Une autre question, pour l'évent, j'avrais cru lire que si il dépasse en toiture, alors il doit rejeter à un point plus haut que le faitage de la maison.
Ca me parait démesuré, je ne voit jamais ça sur les maisons.
Mon conduit longeant un mur, il déboucherait au point le plus bas de ma toiture et devrait se prolonger de plus d'1m50 juste pour dépasser ce point.
Est ce la une règlementation ou une fausse info du net?
Messages : Env. 40
Dept : Gironde
Ancienneté : + de 6 ans
 
Membre utile Env. 1000 message Bas Rhin
Bonsoir ,
Pour l'évent une tuile a douille ou un chapeau PVC
avec collerette en plomb ,aucune obligation de hauteur
mais au mini 1,50m de toute ouverture (fenêtre de toit)
a l'étage le lave linge branché sur le même réseau que la 
douche n'est pas aux normes il faut soit créer un deuxième
écoulement ou inversé la disposition ,
des manchons de dilatation dans les colonnes verticales
sont indispensables ,
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 1000
Dept : Bas Rhin
Ancienneté : + de 11 ans
 
Membre super utile Env. 5000 message Loire (42)
C'est pas une question de hauteur pour l'évent mais de distance entre les ouvertures.
tu confond avec les sorties cheminées.
«Il est un plaisir plus grand que celui de tuer, c'est celui de laisser la vie.»
James Oliver Curwood "Chasseur repenti".
Picto recompense Membre super utile
Messages : Env. 5000
De : Loire (42)
Ancienneté : + de 18 ans
 
Env. 40 message Gironde
Ok merci pour les précisions sur l'évent, effectivement j'ai du confondre avec les sorties cheminées.

Pour le lave linge, le mettre au RdC, au niveau des évacuations de condensats (CET + VMC), peut etre une solution. Cela pose-t-il un problème?

Quand aux manchons de dilatation, peut tu m'expliquer en quoi c'est indispensable?
Faut il respecter un pas? Les mettre au traversées des planchers?
Je suis dans le cas d'un MOB R+1 sur plots béton.
Y-a-t-il des préconisations pour la partie à l'extérieur entre le dessous du plancher bois et le terrain?

Merci pour ces conseils
Messages : Env. 40
Dept : Gironde
Ancienneté : + de 6 ans
 
Env. 40 message Gironde
Pour avoir une idée des distances, il y a :
- 4m80 entre la culotte 45° partant vers l'évent et le niveau du collecteur vers égout.
- 1m70 entre le WC R+1 et la chute des eaux vannes
- 2m80 de tuyau entre la douche R+1 et la colonne d'eaux usées
- 2m50 de tuyau entre le lave vaisselle RDC et la colonne d'eaux usées
Messages : Env. 40
Dept : Gironde
Ancienneté : + de 6 ans
En cache depuis le dimanche 10 novembre 2024 à 15h32
Ce sujet vous a-t-il aidé ?
0
0

Picto forum C'est intéressant aussi !

Devis fosse septiqueArtisan
Devis fosse septique
Demandez, en 5 minutes, 3 devis comparatifs aux professionnels de votre région. Gratuit et sans engagement.
Guide viabilisation et raccordements
Guide viabilisation et raccordements
Les guides vous aident à y voir plus clair sur la construction.
Photos VRD - fosse septique
Photos VRD - fosse septique
Picorez des idées en parcourant les photos des constructions des autres !
Suivre son chantier à distance avec une caméra
Suivre son chantier à distance avec une caméra
Les guides vous aident à y voir plus clair sur la construction.

Picto forum Autres discussions sur ce sujet :

5
abonnés
surveillent ce sujet
Voir