Retour
Menu utilisateur
Menu

Odeur egouts dans toilettes Résolu

Ce sujet comporte 12 messages et a été affiché 385 fois
Nouveau sujetPicto plus RépondrePicto reply Picto reply
2
abonnés
surveillent ce sujet
 
Env. 10 message Biot (6)
Hello

J'ai une mauvaise odeur d'égouts dans les toilettes.

A priori pas de dé-siphonnage du lave main situé a coté.

J'ai fini par faire une ouverture dans le coffrage pour voir ce qu'il y a dedans.
Il y a bien une colonne de ventilation primaire qui part vers le plafond.
J'avais peur qu'ils aient mis un durgo dans le coffrage et que celui ci soit defectueux.

En revanche je suis allé jeter un coup d'oeil ds les combles et pas de trace de ventilation primaire qui sort :(

L'isolation des combles a été refaite, dc ca devient la grosse galère pour voir si le tuyau sort dans les combles ou pas ...

Dans le cas ou le tuyau de ventilation primaire arrive ds les combles, j'imagine qu'elle est censée dépasser mais là je ne vois rien.

Si vous avez des idées, je suis preneur ...

Merci
Messages : Env. 10
De : Biot (6)
Ancienneté : + de 10 ans
 
message
Ne vous prenez pas la tête pour vos travaux de VRD...

Allez dans la section devis vrd / fosse septique du site, remplissez le formulaire et vous recevrez jusqu'à 3 devis comparatifs de terrassiers de votre région. Comme ça vous ne courrez plus après les terrassiers, c'est eux qui viennent à vous

C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-61-devis_vrd_fosse_septique.php
 
Membre super utile Env. 5000 message Loire (42)
Bonsoir
il faut aller le chercher la ou il est, entre les solives de la charpente et l'isolant et le
rallonger jusqu'au toit a l'air libre.
«Il est un plaisir plus grand que celui de tuer, c'est celui de laisser la vie.»
James Oliver Curwood "Chasseur repenti".
Picto recompense Membre super utile
Messages : Env. 5000
De : Loire (42)
Ancienneté : + de 18 ans
 
Env. 10 message Biot (6)
Yep, le prob c'est que l'endroit est quasi inaccessible. C'est au au bord du toit, la ou il y a le moins de hauteur.
Je crois que c'est une charpente en w et c'est ultra galere pour se déplacer dans les combles perdues :(

Je n'ai pas acheté neuf, mais d'origine les combles devaient être isolées.
L'isolation a été refaite par dessus l'ancien isolant pour atteindre 40cm.
Mais je me demande, à l'origine, ce qu'il y avait pour que l'isolant ne tombe pas le tuyau de la ventilation primaire.

Comment est ce fait d'habitude ?
Il y a une tuile chapeau pas loin, mais il n'y a aucun tuyau qui va dedans.

Je soupçonne que c'etait prevu que la ventilation primaire aille dedans, mais comme une solive a l'air de passer à cet endroit, ils ne sont peut pas embêtés et laissé le tuyau à l'arrache ...
Messages : Env. 10
De : Biot (6)
Ancienneté : + de 10 ans
 
Membre utile Env. 1000 message Bas Rhin
Bonjour ,
Peut-être moins galère par en passant par l'exterieur ...
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 1000
Dept : Bas Rhin
Ancienneté : + de 11 ans
 
Env. 10 message Biot (6)
Oui j'y ai pensé, mais perché a 6m de haut, je suis moyen serein
Messages : Env. 10
De : Biot (6)
Ancienneté : + de 10 ans
 
Env. 10 message Biot (6)
Bon, en faisant passer un bout de bois, le long du tuyau, avec une led rouge au bout, j'ai enfin repéré ou il sort au niveau des combles.
Comme je le craignais, c'est collé au bord du toit, sous une solive, totalement inaccessible de l'intérieur :(

Je pensais que je pouvais peut etre couper le tuyau depuis l'interieur, puis remonter la partie haute de 40 cm pour qu'elle sorte de l'isolant, et mettre un tuyau et des manchons pour remplacer la partie centrale .

Faisable ???

L'autre solution serait de couper la chute , mettre un durgo et installer une grille pour laisser l'air rentrer dans le coffrage avant de tout fermer... Sans doute moins respectueux des normes...

Merci
Messages : Env. 10
De : Biot (6)
Ancienneté : + de 10 ans
 
Membre utile Env. 1000 message Bas Rhin
Bonsoir ,
Si ton tube se trouve sous une solive tu n'as pas
d'autre choix que de le dévier en sous face de ton plafond
et de créer un caisson ,
les durgo je ne suis pas fan ,
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 1000
Dept : Bas Rhin
Ancienneté : + de 11 ans
 
Env. 10 message Biot (6)
Bon je viens de couper le tuyau.
En fait le tuyau ne debouche pas sur une solive mais sur une tuile canal.
Il dépassait 5-10 cm du niveau des combles.
Dc je ne sais pas si c'etait peut etre prevu que la l'entrée d'air se fasse via la tuile canal, mais manque de chance le creux de la tuile est remplie de ciment (ou un truc du genre) :(

Du coup je pense qu'avant l'isolation ca devait se ventiler via les autres ouvertures ds les combles, mais avec la nouvelle isolation ça marche bcp - bien...

Du coup je ne sais pas trop quoi faire...

Soit, comme tu le proposes, devier pour ressortir au bout du coffrage actuel (avec 2 coudes a 90° ??, ça ne pose pas de prob ?). Avec la gaine de vmc, ca risque d'être un peu serré. Pour l'instant en partant du coté mur extérieur, il y a le tuyau en 100, la gaine vmc puis en gros 20 cm de libre... Dc si je dévie, au niveau de largeur, je dois faire passer le tuyau en 100 +  la gaine VMC => limite...

Soit je peux peut etre essayer de passer un tube en diagonale qui suivrait plus ou moins la pente du toit... Avec du 100 ca va etre tendu ... J'imagine pas genial de mettre un reducteur pour passer en tube plus petit ...

Ou alors je perce le beton dans la tuile et je remets le tuyau la ou il etait ??

QQues photos ...















  
Messages : Env. 10
De : Biot (6)
Ancienneté : + de 10 ans
 
Membre utile Env. 1000 message Bas Rhin
Bonsoir ,
Pas de problème pour des coudes 90 c'est de la ventil
sinon tu peux passer en 75 , mais il est impératif de sortir
en toiture ,une ventil condense et risque de faire des dégâts ,
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 1000
Dept : Bas Rhin
Ancienneté : + de 11 ans
 
Env. 10 message Biot (6)
Bon, finalement j'ai enchainé deux coudes a 45° pour decaler le tuyau.
Ca m'a permis de sortir le tuyau de l'isolant.
Il debouche juste devant les tuiles du bord qui donnent sur l'extérieur, donc je pense qu'il n'y aura pas de prob pour que ca ventile.

je vais attendre un peu pour voir si l'odeur disparait completement.
Pour reboucher au niveau du plafond, et pour refaire le coffrage, des idées ou conseils ?

Merci





Messages : Env. 10
De : Biot (6)
Ancienneté : + de 10 ans
 
Membre utile Env. 1000 message Bas Rhin
Bonjour ,
Au plafond mousse polyuréthane et pour le coffrage
il faut poser 2 tasseaux dans l'épaisseur du placo
et réutilisé le morceau coupé ,
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 1000
Dept : Bas Rhin
Ancienneté : + de 11 ans
 
Env. 10 message Biot (6)
Ok, merci pour ton aide.
J'ai remis le morceau en place, il me reste juste à boucher le tour et j'espere m'être définitivement débarrassé de cette odeur d'égouts.
Messages : Env. 10
De : Biot (6)
Ancienneté : + de 10 ans
En cache depuis le samedi 07 décembre 2024 à 11h57
Ce sujet vous a-t-il aidé ?
2
0

Picto forum C'est intéressant aussi !

Devis VRDArtisan
Devis VRD
Demandez, en 5 minutes, 3 devis comparatifs aux professionnels de votre région. Gratuit et sans engagement.
Guide viabilisation et raccordements
Guide viabilisation et raccordements
Les guides vous aident à y voir plus clair sur la construction.
Photos VRD - fosse septique
Photos VRD - fosse septique
Picorez des idées en parcourant les photos des constructions des autres !
Suivre son chantier à distance avec une caméra
Suivre son chantier à distance avec une caméra
Les guides vous aident à y voir plus clair sur la construction.

Picto forum Autres discussions sur ce sujet :

2
abonnés
surveillent ce sujet
Voir