Bonjour à tous.

Propriétaire d'une maison neuve depuis 4 ans j'ai des soucis avec ma VMC Aldes Bahia Microwatt

https://www.plomberie-pro.co[...]EgIB6fD_BwE

Un jour elle cesse de fonctionner. Je monte dans les combles, j'effectue un entretien complet. Elle redémarre puis s'arrête au bout de 30 minutes environ. A chaque fois que je baisse puis remonte le disjoncteur elle tourne environ 30 minutes avant de s'arrêter définitivement.

Après visionnage de tuto sur internet, je découvre qu'elle est mal branchée, l'une des arrivées d'air n'a jamais été raccordée, je retrouve la gaine sous la laine soufflée dans mes combles. Voici l'entrée manquante, celle de la cuisine :


Ma VMC a donc tourné dans le vide pendant trois ans sans que je m'en rende compte ...

Je retrouve le conduit et l'installe correctement. Je redémarre la VMC. Deux choses : elle est bruyante et aspire fort, contrairement à mes voisins qui ont la même maison et la même VMC, et elle s'arrête toujours au bout d'une trentaine de minutes ...

Des idées pour la faire fonctionner correctement sans qu'elle s'arrête ? Car elle est bien propre mais on a l'impression qu'elle se met en sécurité ...

Puis-je faire jouer la garantie décennale ? La VMC était garantie 2 ans mais là clairement elle était mal posée.

Sinon, puis-je la remplacer par un modèle moins coûteux type auto-réglable ? Des conseils de modèles ? J'aimerai ne pas y mettre plus de 150-200€ et qu'elle soit relativement silencieuse.

Merci d'avance à ceux qu prendront le temps de m'aider
Messages : Env. 10
Dept : Seine Maritime
Ancienneté : + de 6 ans
Sujet résolu !
 
message
Sinon, passe par un pro...

Va dans la section devis vmc du site, remplis le formulaire et tu recevras jusqu'à 3 devis comparatifs de professionnels de ta région. Comme ça tu ne courres plus après les professionnels, c'est eux qui viennent à toi

C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-98-devis_vmc.php
 
Membre utile Env. 1000 message Limoges (87)
Momichto a écrit:Puis-je faire jouer la garantie décennale ? La VMC était garantie 2 ans mais là clairement elle était mal posée.


Bonjour,

étant donné qu'il n'y a pas de réel sinistre la dommage ouvrage n'interviendra pas, quant au défaut de pose c est impossible à prouver car l'installateur pourra toujours dire que c est vous qui avez débranché le conduit.

Par curiosité en quoi a consisté votre entretien ? car j'ai également une VMC depuis 5 ans (maison neuve) mise à part les bouches d'extraction, je n'ai jamais fait (à tort) d'entretien de la VMC en elle même.
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 1000
De : Limoges (87)
Ancienneté : + de 12 ans
 
Membre utile Env. 1000 message Calvados
Bonjour, à mon avis la protection thermique se met en route, puis lorsque le moteur refroidit, il redémarre, attention au risque d'incendie qui se déclare souvent à partir de VMC.
https://www.forumconstruire.[...]-225328.php

Pour l'entretien, il faut nettoyer l'hélice tous les 2 ans je crois, car l'aspiration d'air humide, gras et poussière ne font pas bon ménage, cela vient se coller sur les pales, rendant bruyant le moteur,....
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 1000
Dept : Calvados
Ancienneté : + de 10 ans
 
Env. 10 message Seine Maritime
Merci de vos réponses. J'avais déjà lu ce sujet. Qu'est-ce qui pourrait expliquer le déclenchement de la sécurité thermique ? J'avais déjà fait le test d'attendre qu'elle se coupe devant moi. Elle ne m'avait pas semblé chaude.

D'autres pistes ?

Changer de bloc Vmc resoudra-t-il mon problème ou ça peut venir d'ailleurs ?
Messages : Env. 10
Dept : Seine Maritime
Ancienneté : + de 6 ans
 
Membre utile Env. 1000 message Calvados
Vos bouches s'ouvrent elles bien ? y a t il une bonne aspiration (test de la feuille devant) vous avez un interrupteur ?
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 1000
Dept : Calvados
Ancienneté : + de 10 ans
 
Membre super utile Env. 3000 message Savoie
A mon avis, le ventilo est bien malade. Et c'est un peu normal puisque c'est une Hygro, donc sans la gaine cuisine pendant 3 ans, elle a tourné à fond puisque la pression n'était pas atteinte
Picto recompense Membre super utile
Messages : Env. 3000
Dept : Savoie
Ancienneté : + de 8 ans
 
Membre utile Env. 1000 message Calvados
Emile73 a écrit:A mon avis, le ventilo est bien malade. Et c'est un peu normal puisque c'est une Hygro, donc sans la gaine cuisine pendant 3 ans, elle a tourné à fond puisque la pression n'était pas atteinte  

Pas faux, d'où ma question sur les bouches d'aération, comme quoi il faut vérifier son installation, surtout faite par des pros à la va vite.
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 1000
Dept : Calvados
Ancienneté : + de 10 ans
 
Membre super utile Env. 3000 message Savoie
Dans le cas présent ça ne devait pas beaucoup ventiler aux bouches branchées sur le caisson, donc ouvertes ou fermées ça ne changeait rien puisque la 125 cuisine n'était pas fixée au caisson.
Picto recompense Membre super utile
Messages : Env. 3000
Dept : Savoie
Ancienneté : + de 8 ans
 
Env. 10 message Seine Maritime
Merci de vos réponses. Avant de rebrancher le 125 de la cuisine en effet ça n'aspirait presque pas. Une fois rebranché ça aspire mais une trentaine de minutes ( le record est d'un peu plus d'une heure avant qu'elle ne s'éteigne )

Pour la question sur l'interrupteur, oui il y en a un dans la cuisine pour contrôler l'ouverture de la bouche. Sinon j'ai deux bouches à détection de mouvement ( une dans chaque toilettes/sdb ) et une bouche hygro ( dans la chaufferie/buanderie )

Si c'est mon bloc qui est mort, un conseil de marque/modèle à me donner pour le remplacer ?

Merci d'avance
Messages : Env. 10
Dept : Seine Maritime
Ancienneté : + de 6 ans
 
Env. 10 message Seine Maritime
Https://www.econology.fr/eas[...]EgJQXfD_BwE

ça vous semble correct ? Ou avez vous mieux à me proposer ?
Messages : Env. 10
Dept : Seine Maritime
Ancienneté : + de 6 ans
 
Env. 10 message Vienne
Ma VMC 2xFlux Doméo s'arrêtait toutes les demie-heures, puis redémarrait toute seule.
C'était simplement dû aux piles de la télécommande radio qui étaient déchargées...
La VMC ne devait pas localiser sa télécommande correctement et se mettait en défaut.
Une fois les piles de la télécommande radio changées : Problème résolu.
Si ça peut aider quelqu'un...
Messages : Env. 10
Dept : Vienne
Ancienneté : + de 7 mois
En cache depuis avant-hier à 14h15
Ce sujet vous a-t-il aidé ?
0
1

Picto forum C'est intéressant aussi !

Devis VMC / VMC double fluxArtisan
Devis VMC / VMC double flux
Demandez, en 5 minutes, 3 devis comparatifs aux professionnels de votre région. Gratuit et sans engagement.
Guide sur la VMC (simple ou double flux, ...)
Guide sur la VMC (simple ou double flux, ...)
Les guides vous aident à y voir plus clair sur la construction.

Picto forum Autres discussions sur ce sujet :

3
abonnés
surveillent ce sujet
Voir