Retour
Menu utilisateur
Menu

Raccordement électrique PAC air air + RT 2012

Ce sujet comporte 30 messages et a été affiché 953 fois
Nouveau sujetPicto plus RépondrePicto reply Picto reply
3
abonnés
surveillent ce sujet
 
Env. 60 message Villeneuve D'ascq (59)
Bonjour,

Je suis en train de faire construire une maison dans le nord, donc à la norme RT 2012.
Je voudrai mettre en place une climatisation mono split, donc en PAC air air, après que la maison soit livrée.
C'est pour refroidir le RDC, qui est ouvert sur +/- 50m².

Ci-dessous le plan, avec mon idée d'implantation.
A noté que le jardin est en haut du plan, ainsi que sur le côté gauche.

- Où dois-je prévoir une prise électrique pour le branchement ? à l'extérieur ou à l'intérieur ? hauteur ? sortie type four ou branchement prise ?
- Dois-t-elle est seul sur le disjoncteur ?
- 20A c'est suffisant ?
- A quoi dois-je faire attention pour être conforme RT 2012 ?


Merci d'avance

Messages : Env. 60
De : Villeneuve D'ascq (59)
Ancienneté : + de 12 ans
 
message
Ne vous prenez pas la tête pour une installation de pompe à chaleur...

Allez dans la section devis pompe à chaleur du site, remplissez le formulaire et vous recevrez jusqu'à 3 devis comparatifs de chauffagistes de votre région. Comme ça vous ne courrez plus après les chauffagistes, c'est eux qui viennent à vous

C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-36-devis_pompes_a_chaleur.php
 
Env. 60000 message
Dans le nord il suffit d'ouvrir les fenêtres pour climatiser Biggrin

Il faut une alimentation indépendante depuis le tableau. L'amperage dependra de la puissance de la clim.


Théoriquement en RT2012 tant que l'utilisation de la climatisation permet à la maison de rester sous les plafonds de consommation que vous avez déclaré, rien ne l'interdit.
Messages : Env. 60000

 
Env. 60 message Villeneuve D'ascq (59)
Ok merci.
Et pour le pris, du coup ce sera à l'intérieur en sorti avec des files comme le four, ou en prise normale ?
Messages : Env. 60
De : Villeneuve D'ascq (59)
Ancienneté : + de 12 ans
 
Membre ultra utile Env. 10000 message Herault
lonsdalien a écrit:Ok merci.
Et pour le pris, du coup ce sera à l'intérieur en sorti avec des files comme le four, ou en prise normale ?

Bonjour,
Non, il faut un câble direct du disjoncteur à l'unité extérieure.
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 10000
Dept : Herault
Ancienneté : + de 10 ans
 
Env. 60 message Villeneuve D'ascq (59)
mistigri34 a écrit:
lonsdalien a écrit:Ok merci.
Et pour le pris, du coup ce sera à l'intérieur en sorti avec des files comme le four, ou en prise normale ?

Bonjour,
Non, il faut un câble direct du disjoncteur à l'unité extérieure.

Oui mais le fil électrique, il doit sortir à l’intérieur de la maison ou à l'extérieur ?
J’imagine qu'une prise externe c'est pas top quand même quand qqc est branché et qu'il pleut ?
Messages : Env. 60
De : Villeneuve D'ascq (59)
Ancienneté : + de 12 ans
 
Membre ultra utile Env. 10000 message Herault
Un seul et unique fil raccordé au disjoncteur à un bout et qui va direct se raccorder à l'unité extérieure.
Sans prise ou quoi que ce soit.
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 10000
Dept : Herault
Ancienneté : + de 10 ans
 
Env. 60 message Villeneuve D'ascq (59)
C'est quand même galère, car avant la livraison de la maison, il y aura un teste d'étanchéité pour la RT 2012, donc il faut un truc propre, pas juste un trou dans le mur et un câble qui passe.

Il faudrait donc un petit trou avec de la mousse expansive ou autre autour du câble ?
La clim allant être installé plus tard, c'est pas gégé :(
Messages : Env. 60
De : Villeneuve D'ascq (59)
Ancienneté : + de 12 ans
 
Membre super utile Env. 5000 message Langeais (37)
Bonjour,
Il faut "sceller" une réservation traversant le mur(morceau de gaine de 20 ou 25mm selon le ou les câbles utilisés), la boucher à chaque extrémité, avec ce que vous pouvez(bouchon, papier,...), et vous retirerez ces "bouchons" le jour où vous ferez l'installation de la clim. Après vous boucherez définitivement avec de la mousse PU.
Picto recompense Membre super utile
Messages : Env. 5000
De : Langeais (37)
Ancienneté : + de 14 ans
 
Env. 60 message Villeneuve D'ascq (59)
Ok merci.

- Je peux aussi demander une prise étanche à l'extérieur pour que ce soit propre, et le jour ou je fais installer une clim, il suffit de virer la prise et d'utiliser les cable derrière la prise pour brancher l'unité extérieur ?

- Je suppose que une fois bouché ensuite avec de la pousse expansive ou autre, il existe des trucs propre pour masquer le trou dans le mur par où sort le câble ?

- L'emplacement en plein milieu du mur gauche est bien pour installer le monosplit et l'unité extérieur ?

- Si je prend une clim pour 50m² du RDC :

CONSOMMÉ : 2050 W
RESTITUÉE : 5000 W

Une prise 16A en 1.5mm² suffit, ou il faut privilégié du 20A ?
Théoriquement on peut monter à 350w consomé avec du 1.5mm² en 16A.


Merci encore.
Messages : Env. 60
De : Villeneuve D'ascq (59)
Ancienneté : + de 12 ans
 
Membre super utile Env. 5000 message Langeais (37)
ça, c'est la notice d'installation de la PAC qui vous le dira.

Pour une PAC Pansonic 6KW, j'ai dû installé deux lignes en 4mm2, protégées par fusibles 30A : une pour la PAC et une autre pour les résistances additionnelles .
Une ligne en 1.5 me paraît un peu "léger".
Picto recompense Membre super utile
Messages : Env. 5000
De : Langeais (37)
Ancienneté : + de 14 ans
 
Membre ultra utile Env. 10000 message Herault
lonsdalien a écrit:Ok merci.

- Je peux aussi demander une prise étanche à l'extérieur pour que ce soit propre, et le jour ou je fais installer une clim, il suffit de virer la prise et d'utiliser les cable derrière la prise pour brancher l'unité extérieur ?


Non, car le câble doit être raccordé en 1 pièce directement sur l'unité extérieure et que vous n'aurez pas assez de longueur. Je vous conseille donc de prévoir une gaine en attente depuis le compteur jusqu'à l'extérieur comme l'a dit Raymond.
Et de toute façon, le jour où vous installerez votre clim, il faudra percer d'autres trous pour relier l'unité extérieure à l'intérieure.
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 10000
Dept : Herault
Ancienneté : + de 10 ans
 
Membre super utile Env. 2000 message Haute Garonne
Bonjour,

Attention, pour une PAC vous avez la puissance nominale, indiquée dans les data, mais sur la machine, vous aurez sur la plaquette signalétique un courant maximal absorbé qui peut être atteint des cas très particulier. Pour ma PAC Hitachi, la puissance nominale absorbée en chaud = 3000W, et le courant max indiqué est 28 A. Donc câblage en 6 mm2 et protection 32A, comme demandé dans la notice de montage.
Regarder la notice de montage de la PAC qui vous intéresse, vous trouverez ces informations.
Par précaution, utilisez du 6 mm2, vous serez paré à toute éventualité, quitte ensuite à protéger l'installation par un disjoncteur 16, 20 ou 25 A selon les besoins réels.
Picto recompense Membre super utile
Messages : Env. 2000
Dept : Haute Garonne
Ancienneté : + de 6 ans
 
Membre ultra utile Env. 10000 message Herault
Raymond037 a écrit:ça, c'est la notice d'installation de la PAC qui vous le dira.

Pour une PAC Pansonic 6KW, j'ai dû installé deux lignes en 4mm2, protégées par fusibles 30A : une pour la PAC et une autre pour les résistances additionnelles .
Une ligne en 1.5 me paraît un peu "léger".

On m'a installé hier un bi-split Mitsu, unité extérieure 6Kw et sur la notice il est indiqué qu'il faut un disjoncteur de 15 A.
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 10000
Dept : Herault
Ancienneté : + de 10 ans
 
Membre super utile Env. 2000 message Haute Garonne
mistigri34 a écrit:
Raymond037 a écrit:ça, c'est la notice d'installation de la PAC qui vous le dira.

Pour une PAC Pansonic 6KW, j'ai dû installé deux lignes en 4mm2, protégées par fusibles 30A : une pour la PAC et une autre pour les résistances additionnelles .
Une ligne en 1.5 me paraît un peu "léger".

On m'a installé hier un bi-split Mitsu, unité extérieure 6Kw et sur la notice il est indiqué qu'il faut un disjoncteur de 15 A.

15A doit correspondre au courant max que la machine peut absorber. Ca correspond à un peu plus de 3000W, ce qui en condition extrême 
correspondrait à un COP de 2 pour fournir 6 kW. C'est logique. J'espère qu'on vous a installé une ligne en 2.5 mm2 plutôt que 1.5 mm2.
Picto recompense Membre super utile
Messages : Env. 2000
Dept : Haute Garonne
Ancienneté : + de 6 ans
 
Env. 60000 message
mistigri34 a écrit:
Raymond037 a écrit:ça, c'est la notice d'installation de la PAC qui vous le dira.

Pour une PAC Pansonic 6KW, j'ai dû installé deux lignes en 4mm2, protégées par fusibles 30A : une pour la PAC et une autre pour les résistances additionnelles .
Une ligne en 1.5 me paraît un peu "léger".

On m'a installé hier un bi-split Mitsu, unité extérieure 6Kw et sur la notice il est indiqué qu'il faut un disjoncteur de 15 A.


Bonjour

Vous confondez puissance absorbée électrique et puissance restituée thermique.

Théoriquement le 1,5 supporte 16A au maximum (longueur de câble inférieur à 20m)
Messages : Env. 60000

En cache depuis le samedi 07 décembre 2024 à 01h42
Ce sujet vous a-t-il aidé ?
0
0

Picto forum C'est intéressant aussi !

Devis pompe à chaleurArtisan
Devis pompe à chaleur
Demandez, en 5 minutes, 3 devis comparatifs aux professionnels de votre région. Gratuit et sans engagement.
Guide pompe à chaleur
Guide pompe à chaleur
Les guides vous aident à y voir plus clair sur la construction.
Photos installations chauffages
Photos installations chauffages
Picorez des idées en parcourant les photos des constructions des autres !
Quel chauffage choisir ?
Quel chauffage choisir ?
Les guides vous aident à y voir plus clair sur la construction.

Picto forum Autres discussions sur ce sujet :

3
abonnés
surveillent ce sujet
Voir