Bonjour

Les maçons ont coulé la dalle du RDC et du 1e étage... et dans le plafond du 1e étage je vois qu'ils ont zappé la réservation pour le conduit de cheminée! je soupçonne que la cheminée existait sur les plans d'exe mais qu'elle a mystérieusement disparu sur les plans béton...

j'en déduis donc que la dalle du RDC ne doit pas être renforcée non plus pour supporter le poids de la cheminée Dry

est-ce que l'on peut encore faire quelque chose pour renforcer cette zone?

merci à tous car là je suis un peu au fond du trou (ça plus l'accumultation d'autres bourdes, grrr)
Julie - Construction d'un Mas dans le 83 par un maître d'oeuvre
blog pas du tout à jour: http://masenprovence.over-blog.com/
mon topic: http://www.forumconstruire.com/construire/viewtopic.php?t=34392
Messages : Env. 2000
De : Trans En Provence (83) (83)
Ancienneté : + de 18 ans
 
message
Sinon, passe par un pro...

Va dans la section devis cheminée du site, remplis le formulaire et tu recevras jusqu'à 3 devis comparatifs de cheministes de ta région. Comme ça tu ne courres plus après les cheministes, c'est eux qui viennent à toi

C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-18-devis_cheminee.php
 
Env. 5000 message
Salut,
julie791 a écrit:j'en déduis donc que la dalle du RDC ne doit pas être renforcée non plus pour supporter le poids de la cheminée Dry

Etait ce explicitement prévu au contrat ?
Messages : Env. 5000

Ancienneté : + de 20 ans
 
Env. 2000 message Trans En Provence (83) (83)
Gueux a écrit:Salut,
julie791 a écrit:j'en déduis donc que la dalle du RDC ne doit pas être renforcée non plus pour supporter le poids de la cheminée Dry

Etait ce explicitement prévu au contrat ?


c'est un contrat de maitrise d'oeuvre, pas un CCMI. donc ce genre de détails n'apparaît que sur les plans et le budget prévisionnel.
Julie - Construction d'un Mas dans le 83 par un maître d'oeuvre
blog pas du tout à jour: http://masenprovence.over-blog.com/
mon topic: http://www.forumconstruire.com/construire/viewtopic.php?t=34392
Messages : Env. 2000
De : Trans En Provence (83) (83)
Ancienneté : + de 18 ans
 
Env. 5000 message
julie791 a écrit:c'est un contrat de maitrise d'oeuvre, pas un CCMI. donc ce genre de détails n'apparaît que sur les plans et le budget prévisionnel.

Etait ce prévu explicitement dans les plans et/ou budget ?
Messages : Env. 5000

Ancienneté : + de 20 ans
 
Env. 2000 message Trans En Provence (83) (83)
Gueux a écrit:
julie791 a écrit:c'est un contrat de maitrise d'oeuvre, pas un CCMI. donc ce genre de détails n'apparaît que sur les plans et le budget prévisionnel.

Etait ce prévu explicitement dans les plans et/ou budget ?


sur les plans on voit le conduit et dans le poste "couverture" il est indiqué "fourniture et pose d'un conduit feu" et dans le poste "enduit" y a une ligne "crepi souche de cheminée"

après, impossible de voir sur les plans "beton" si la dalle etc ont été prévus pour car ils sont trop techniques, c'est que des coupes.
Julie - Construction d'un Mas dans le 83 par un maître d'oeuvre
blog pas du tout à jour: http://masenprovence.over-blog.com/
mon topic: http://www.forumconstruire.com/construire/viewtopic.php?t=34392
Messages : Env. 2000
De : Trans En Provence (83) (83)
Ancienneté : + de 18 ans
 
Env. 5000 message
julie791 a écrit:après, impossible de voir sur les plans "beton" si la dalle etc ont été prévus pour car ils sont trop techniques, c'est que des coupes.

Humm, ça me parait mal barré Sad
Pour info, mon constructeur m'avait proposé de renforcer la dalle, ce que j'ai refusé.
Il faut que tu lui demandes qu'elle est la charge max admissible par ta dalle (pour moi, c'est dans la notice descriptive).
Messages : Env. 5000

Ancienneté : + de 20 ans
 
Env. 2000 message Trans En Provence (83) (83)
Gueux a écrit:
julie791 a écrit:après, impossible de voir sur les plans "beton" si la dalle etc ont été prévus pour car ils sont trop techniques, c'est que des coupes.

Humm, ça me parait mal barré Sad
Pour info, mon constructeur m'avait proposé de renforcer la dalle, ce que j'ai refusé.
Il faut que tu lui demandes qu'elle est la charge max admissible par ta dalle (pour moi, c'est dans la notice descriptive).


pourquoi as - tu refusé?

est-il possible de faire un trou dans la dalle pour la renforcer (ça me paraît idiot mais bon)

euh la charge max admissible... à part "Plancher 16+4 en BA avec hourdis ciment" et "dallage beton armé ep. 0.20" je vois rien de spécial
Julie - Construction d'un Mas dans le 83 par un maître d'oeuvre
blog pas du tout à jour: http://masenprovence.over-blog.com/
mon topic: http://www.forumconstruire.com/construire/viewtopic.php?t=34392
Edité 1 fois, la dernière fois il y a +17 ans.
Messages : Env. 2000
De : Trans En Provence (83) (83)
Ancienneté : + de 18 ans
 
Env. 2000 message Trans En Provence (83) (83)
et si je regarde la page de garde des plans beton y a ecrit

materiaux:
Beton de CPA45 ou 55, fc28=20MPa
Acier, fe= 400MPa ou 500MPa
Julie - Construction d'un Mas dans le 83 par un maître d'oeuvre
blog pas du tout à jour: http://masenprovence.over-blog.com/
mon topic: http://www.forumconstruire.com/construire/viewtopic.php?t=34392
Messages : Env. 2000
De : Trans En Provence (83) (83)
Ancienneté : + de 18 ans
 
Env. 5000 message
julie791 a écrit:pourquoi as - tu refusé?

Car je ne compte pas mettre une cheminée de 300 kg ou plus.

Pour le reste, désolé, je ne suis pas pro. Je pense que dans un premier temps, l'interlocuteur à privilégier reste ton MOE ou ton maçon.
Messages : Env. 5000

Ancienneté : + de 20 ans
 
Env. 2000 message Trans En Provence (83) (83)
Gueux a écrit:
julie791 a écrit:pourquoi as - tu refusé?

Car je ne compte pas mettre une cheminée de 300 kg ou plus.

Pour le reste, désolé, je ne suis pas pro. Je pense que dans un premier temps, l'interlocuteur à privilégier reste ton MOE ou ton maçon.


ca c'est évident. pour régler ce problème j'ai programmé une réunion de chantier avec eux lundi matin. mais avant d'y aller je voulais avoir l'avis de forumeurs histoire de pas y aller les mains dans les poches et me faire raconter une belle berceuse Tongue
Julie - Construction d'un Mas dans le 83 par un maître d'oeuvre
blog pas du tout à jour: http://masenprovence.over-blog.com/
mon topic: http://www.forumconstruire.com/construire/viewtopic.php?t=34392
Messages : Env. 2000
De : Trans En Provence (83) (83)
Ancienneté : + de 18 ans
 
Env. 2000 message Trans En Provence (83) (83)
Gueux a écrit:
julie791 a écrit:pourquoi as - tu refusé?

Car je ne compte pas mettre une cheminée de 300 kg ou plus.

Pour le reste, désolé, je ne suis pas pro. Je pense que dans un premier temps, l'interlocuteur à privilégier reste ton MOE ou ton maçon.


tu ne mets pas de foyer fermé alors?
Julie - Construction d'un Mas dans le 83 par un maître d'oeuvre
blog pas du tout à jour: http://masenprovence.over-blog.com/
mon topic: http://www.forumconstruire.com/construire/viewtopic.php?t=34392
Messages : Env. 2000
De : Trans En Provence (83) (83)
Ancienneté : + de 18 ans
 
Env. 5000 message
julie791 a écrit:tu ne mets pas de foyer fermé alors?

Pour le moment je n'ai encore rien mis, mais je pense que ce sera un poele.

Fais une recherche sur le forum, ton cas n'est pas si rare il me semble.
Messages : Env. 5000

Ancienneté : + de 20 ans
 
Env. 2000 message Trans En Provence (83) (83)
je viens de lire le post de kaline... ça m'a donné une idée des contraintes nécessaires!
Julie - Construction d'un Mas dans le 83 par un maître d'oeuvre
blog pas du tout à jour: http://masenprovence.over-blog.com/
mon topic: http://www.forumconstruire.com/construire/viewtopic.php?t=34392
Messages : Env. 2000
De : Trans En Provence (83) (83)
Ancienneté : + de 18 ans
En cache depuis le samedi 14 décembre 2024 à 02h43
Ce sujet vous a-t-il aidé ?
0
0

Picto forum C'est intéressant aussi !

Devis installation poeleArtisan
Devis installation poele
Demandez, en 5 minutes, 3 devis comparatifs aux professionnels de votre région. Gratuit et sans engagement.
Quel chauffage choisir ?
Quel chauffage choisir ?
Les guides vous aident à y voir plus clair sur la construction.
Photos de cheminées
Photos de cheminées
Picorez des idées en parcourant les photos des constructions des autres !
11 idées de poeles à bois
11 idées de poeles à bois
L'équipe de Forum Construire sélectionne pour vous les plus belles photos des membres et du web.

Picto forum Autres discussions sur ce sujet :

1
personne
surveille ce sujet
Voir