Bonjour.
J ai acheté une maison il y a 3 ans.
Ma chaudière à gaz condensation à était remplacer en janvier de cette année (corp de chauffe percé) et il y a deux semaine j ai changer les collecteurs de chauffage (on a bien fait, il y avait de la merde dedans)

J ai allumé le chauffage vendredi soir et le samedi matin erreur problème de pression. J ai du rajouter de l eau. Suite à ça j ai contrôlé tout la journée.

Lorsqu la chaudière ne chauffe pas (en milieu de journée ) j ai une pression de 2 bar... et lorsque le soir et venu le chauffage c est met en route et ma pression baisse à 1 bar O_O.

J ai surveillé tout ça. En faite lorsque la chaudière ce met en route. Les débitmètres descende et laisse passer l eau et la la pression baisse.

Pour commencer j ai déjà une question.

- peux t on laisser les débimètres tjrs ouvert. Ouvert à 1 ou 2 ou 3 L minutes ?? Car je pense que le problème de pression viens de la
Messages : Env. 30
Dept : Charente Maritime
Ancienneté : + de 13 ans
 
message
Sinon, passe par un pro...

Va dans la section devis chauffage électrique du site, remplis le formulaire et tu recevras jusqu'à 3 devis comparatifs de électriciens de ta région. Comme ça tu ne courres plus après les électriciens, c'est eux qui viennent à toi

C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-15-devis_chauffage_electrique.php
 
Membre super utile Env. 3000 message Haut Rhin
Bonjour,

Est-ce qu'une purge du réseau a été faite avec des débitmètres automatique ou manuel ?
Picto recompense Membre super utile
Messages : Env. 3000
Dept : Haut Rhin
Ancienneté : + de 7 ans
 
Env. 30 message Charente Maritime
Vous voulez dire des purgeurs automatiques ?
Je ne possède pas de purgeur automatique, ils sont manuel.
Sinon je ne comprends pas très bien.


Le chauffagiste m'a dit que je devrais surement remettre de l'eau lorsque le chauffage sera en route. Car il y avait surement quelque bulle d'air.
Messages : Env. 30
Dept : Charente Maritime
Ancienneté : + de 13 ans
 
Env. 30 message Charente Maritime
J'ai des bulles d'aires de coincé dans chaque débitmètre. Cela peut poser des problèmes ? et qu'elles typent de problèmes ?
Messages : Env. 30
Dept : Charente Maritime
Ancienneté : + de 13 ans
 
Membre super utile Env. 3000 message Haut Rhin
Normalement le chauffagiste aurait du le faire selon moi mais bon ...

Si vous avez des purgeurs manuels, il faut les ouvrir pour chasser un maximum d'air présent dans votre circuit.
Picto recompense Membre super utile
Messages : Env. 3000
Dept : Haut Rhin
Ancienneté : + de 7 ans
 
Env. 30 message Charente Maritime
Merci pour vos conseils,

Le chargé d'affaire de l'entreprise passe voir ça la semaine prochaine. Il m'a dit qu'il ne devrait pas voir de bulle d'air dans les débitmètres.

J'ai du mal à me reprendre compte des problèmes que pose des bulles d'air dans les débitmètres ? cela créé une résistance et empêche le bon équilibrage ?

Je ne possède pas de purgeur automatique, serai 'il judicieux d'en faire installer ?
Messages : Env. 30
Dept : Charente Maritime
Ancienneté : + de 13 ans
 
Membre super utile Env. 3000 message Haut Rhin
Les bulles dans les débitmètres, ce n'est pas ça le problème. Le problème est que vous devez certainement en avoir dans le reste du circuit, donc:
- la pression n'est pas juste et va descendre au fur et à mesure que le circuit sera purgé
- cela peut provoquer la cavitation de la pompe
- plus il y a d'air et plus il y a de formation de boues, mais bon ça ne devrait pas durer pour vous j'espère

Pour la purge, manuel ou automatique, les deux fonctionnent. Le principal étant que ce soit au point haut de l'installation.
Picto recompense Membre super utile
Messages : Env. 3000
Dept : Haut Rhin
Ancienneté : + de 7 ans
 
Env. 30 message Charente Maritime
En attendant que le problème se règle dans la semaine qui arrive. Je me pose d autre question.
Lorsque ma chaudière ce met en route, avec le circulatoire en vitesse maxi. les debimeteres n arrive pas à grimper au dessus des 1 L minutes. J ai également un delta des T départ et sorties de 20 °.
Je me dit que le circulateur de la chaudière ne suffit pas. J ai 8 boucles pour un plancher de 103 m2. Vous en pensez quoi,,?
Messages : Env. 30
Dept : Charente Maritime
Ancienneté : + de 13 ans
 
Membre super utile Env. 3000 message Haut Rhin
Ça dépend du pas de pose du plancher chauffant, mais pour les cas courants il n'y a normalement pas de problème.
Pas de pose de 20 cm = 5 ml de tube par m²
Donc sur 103 m², cela ferait 515 ml de tube -> 65 ml par circuit en moyenne

On considère qu'il ne faut pas dépasser les 100 ml/circuit. Vous êtes dans les clous.

Est-ce que toutes vos vannes sont ouvertes en grand ou il en reste des bridées ?
Picto recompense Membre super utile
Messages : Env. 3000
Dept : Haut Rhin
Ancienneté : + de 7 ans
 
Env. 30 message Charente Maritime
Bon le chauffagiste n'est toujours pas passé... Mais il m'a dit qu'il va passer pour rincer afin de retirer les bulles d'aires dans les débitmètres. Selon lui, sa créé une résistance dans le débitmètre
- Etant donné que les débitmètres sont les points le plus haut des nourrices quelque part les bulles d'air viendrons toujours se loger dedans non ?

- Les vannes d'ouverture de chaque circuit sont ouvertes au maximum.


- Je ne possède pas l'étude du plancher chauffant, ancienne maison de 2005.
Mais la chose que je peux dire c'est que la répartition du pkanchere a l'aire de ce présenter comme ça :
2 boucle de 9 m²
3 boucles de 10 m²
1 boucle de 12 m²
2 boucles de 16m²

Dans le cellier il ne doit pas y en avoir (C'est le départ de la chaudière et nourrices)
Et il y a un couloir de 5m²
Messages : Env. 30
Dept : Charente Maritime
Ancienneté : + de 13 ans
En cache depuis avant-hier à 09h48
Ce sujet vous a-t-il aidé ?
0
0

Picto forum C'est intéressant aussi !

Devis chauffage électriqueArtisan
Devis chauffage électrique
Demandez, en 5 minutes, 3 devis comparatifs aux professionnels de votre région. Gratuit et sans engagement.
Le chauffage électrique
Le chauffage électrique
Les guides vous aident à y voir plus clair sur la construction.
Photos installations chauffages
Photos installations chauffages
Picorez des idées en parcourant les photos des constructions des autres !
Quel chauffage choisir ?
Quel chauffage choisir ?
Les guides vous aident à y voir plus clair sur la construction.

Picto forum Autres discussions sur ce sujet :

2
abonnés
surveillent ce sujet
Voir