Cuisine et circuits spécialisés, que dit la norme ? Résolu

Ce sujet comporte 13 messages et a été affiché 511 fois
Nouveau sujetPicto plus RépondrePicto reply Picto reply
1
personne
surveille ce sujet
 
Env. 400 message Loire
Bonjour,

Je vous sollicite là-dessus car j'ai fais quelques recherches mais certaines choses ne sont pas très claires.

Dans ma cuisine, j'ai : 
- Plaque de cuisson au GAZ
- four
- micro-onde encastré
- réfrigérateur avec congélateur intégré
- Hotte
- Lave-vaisselle
- 7 prises sur mon plan de travail

Si j'ai bien compris, selon la norme NFC 15-100 A5, il me faut :
- Circuit spécialisé 32A pour la plaque
- Circuit spécialisé 20A pour la lave-vaisselle
- Circuit spécialisé 20A pour le four
- Un circuit non-spécialisé 16A pour 5 de mes prises sur le plan de travail 
- Un circuit non-spécialisé 16A pour ma hotte, mon micro-onde, mon frigo-congélo et 2 de mes prises sur le plan de travail 

Là où je ne suis pas sur :
- Faut-il mettre obligatoirement le circuit spécialisé pour la plaque de cuisson ? même si je suis au gaz ?
- Pour les circuits spécialisés, faut-il des sorties de câble ou des prises ? Cela a une importance vis à vis du consuel ? (plaque de cuisson, lave-vaisselle, four)
- Pour le réfrigérateur, faut-il un circuit spécialisé ?
- Pour le réfrigérateur, faut-il du 16A ou 20A ? Je peux lire 16A un peu partout sur le net, mais sur le plan technique de mon cuisiniste c'est marqué 20A
- Je compte répartir les éléments non-spécialisés sur 2 circuits 16A pour ne pas utiliser de 2,5mm² et avoir la possibilité d'une éventuelle extension. Qu'en pensez vous ?

Merci à vous
Messages : Env. 400
Dept : Loire
Ancienneté : + de 8 ans
 
message
Ne vous prenez pas la tête pour vos travaux électriques...

Allez dans la section devis electricité (travaux électriques) du site, remplissez le formulaire et vous recevrez jusqu'à 3 devis comparatifs de électriciens de votre région. Comme ça vous ne courrez plus après les électriciens, c'est eux qui viennent à vous

C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-13-devis_electricite_travaux_electriques_.php
 
Membre ultra utile Env. 30000 message Cantal
Bonsoir

1/ Oui

2/ Mettre des prises 16A 2P+T

3/ Ce n'est pas une obligation, mais si c'est un congelateur, oui c'est préférable

4/ Avec un circuit en 2,5², donc 20A maxi. Mais 16A suffira largement cela autorise 3500W alors qu'un frigo ne dépasse pas 200W
De manière générale la norme donne des calibre maxi. 16A est d'usage courant pour les prises, y compris les circuits spécialisés

5/ 2,5² obligatoire pour le circuit non spécialisé des prises de la cuisine (et de toute façon limité à 6 prises)
Carminas
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 30000
Dept : Cantal
Ancienneté : + de 16 ans
 
Env. 400 message Loire
Ok merci

Donc j'aurai un circuit 20A 2,5mm² non spécialisé avec mes 7 prises de plan de travail, prise micro-onde, prise hotte, prise frigo/congélo et également une prise extérieur (terrasse vers la cuisine).

Soit 11 socles au total donc tout est bon je crois. Éventuellement il sera possible de faire une extension pour 1 seule prise.

Si jamais je veux rajouter 2 prises supplémentaires, cela peut être du 1,5mm² 16A sur un autre circuit non spécialisé ? Ou il faut nécessairement mettre du 2,5mm² dans la cuisine ?
Messages : Env. 400
Dept : Loire
Ancienneté : + de 8 ans
 
Membre ultra utile Env. 30000 message Cantal
Non, c'est 6 socles maxi pour le circuit cuisine en 2,5².
Les socles de courants supplémentaires doivent être mis sur un autre circuit, éventuellement commun avec d'autres pièces. La norme ne précise rien sur la section associée (mais je vous conseille du 2,5² pour cet usage)

Carminas
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 30000
Dept : Cantal
Ancienneté : + de 16 ans
 
Env. 400 message Loire
Ca marche

Par ailleurs, j'ai observé d'autre choses sur l'extrait que tu m'as fourni Carminas.

Je ne peux pas mettre ma prise extérieur (terrasse devant la cuisine) sur un circuit de la cuisine ou du salon car il faut un circuit spécialisé pour l'extérieur.

Pour un sèche serviette dans une salle d'eau, il faut également un circuit spécialisé, et donc dédié à l'appareil ?
Messages : Env. 400
Dept : Loire
Ancienneté : + de 8 ans
 
Membre ultra utile Env. 30000 message Cantal
Bonsoir

Pour la prise extérieure ce n'est pas nécessaire de dédier un circuit si elle est attenante au batiment

Pour le sèche serviette, il faut effectivement un circuit dédié à l'appareil
Carminas
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 30000
Dept : Cantal
Ancienneté : + de 16 ans
 
Env. 400 message Loire
Thanks
Messages : Env. 400
Dept : Loire
Ancienneté : + de 8 ans
 
Env. 400 message Loire
Carminas a écrit:Pour la prise extérieure ce n'est pas nécessaire de dédier un circuit si elle est attenante au batiment

Une petite question supplémentaire en rapport : Pour de l'éclairage attenant au batiment, pas besoin de dédier le circuit non plus ? C'est comme les prises ? (ex : sous un auvent, ou sur le mur de la maison)
Messages : Env. 400
Dept : Loire
Ancienneté : + de 8 ans
 
Membre ultra utile Env. 30000 message Cantal
Oui c'est comme pour les prises si fixé au batiment
Carminas
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 30000
Dept : Cantal
Ancienneté : + de 16 ans
 
Env. 400 message Loire
Merci
Messages : Env. 400
Dept : Loire
Ancienneté : + de 8 ans
 
Membre ultra utile Env. 30000 message Cantal
Mais même si non obligatoire, je préfère toujours mettre les appareillages extérieurs sur des circuits à part.
Ce sont des composants plus sensibles au défaut et ce sera dommage de par exemple ne plus avoir de lumière dans le salon parce que l'éclairage extérieur a pris l'eau
Carminas
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 30000
Dept : Cantal
Ancienneté : + de 16 ans
 
Env. 400 message Loire
C'est un peu dommage de faire un circuit dédié juste pour une ou 2 prises non ? alors que le circuit intérieur passe juste à coté.

Après, je comprends ce que tu veux dire...
Messages : Env. 400
Dept : Loire
Ancienneté : + de 8 ans
 
Membre ultra utile Env. 30000 message Cantal
Je suis d'accord, c'est pour cela que la norme le permet.
C'était juste une suggestion.
Carminas
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 30000
Dept : Cantal
Ancienneté : + de 16 ans
En cache depuis le mercredi 20 novembre 2024 à 07h48
Ce sujet vous a-t-il aidé ?
0
1

Picto forum C'est intéressant aussi !

Devis travaux électriquesArtisan
Devis travaux électriques
Demandez, en 5 minutes, 3 devis comparatifs aux professionnels de votre région. Gratuit et sans engagement.
Tout sur l'électricité dans la salle de bain
Tout sur l'électricité dans la salle de bain
Les guides vous aident à y voir plus clair sur la construction.
Photos installations électriques
Photos installations électriques
Picorez des idées en parcourant les photos des constructions des autres !
16 idées d'éclairages indirects
16 idées d'éclairages indirects
L'équipe de Forum Construire sélectionne pour vous les plus belles photos des membres et du web.

Picto forum Autres discussions sur ce sujet :

1
personne
surveille ce sujet
Voir