Retour
Menu utilisateur
Menu

Lambri au plafond autour d'un conduit de cheminée Résolu

Ce sujet comporte 19 messages et a été affiché 852 fois
Nouveau sujetPicto plus RépondrePicto reply Picto reply
3
abonnés
surveillent ce sujet
 
Membre ultra utile Env. 10000 message Rhone
Bonjour,

Mes parents souhaitent mettre un lambri clair au plafond du salon (avec un vide entre 5 et 10 cm). Actuellement, le plafond est en Placoplatre, BA13 sur fourrures métalliques. Laine de verre en isolant au dessus puis plancher du grenier en OSB.
Donc en gros de bas en haut : BA13 - fourrures métalliques - laine de verre entre solives - OSB.

Ils ont un petit poêle au milieu de la pièce, et donc il faudra traiter le passage du conduit d'évacuation des fumées. Je doute qu'on puisse y coller le lambri. Je n'ai pas de photo mais actuellement il y a une sorte de collerette métallique vissée sur le BA13 au plafond autour du conduit, et qui doit j'imagine tenir fixée le conduit au plafond. L'OSB est découpé à quelques cm autour du conduit.
Donc comment faire ce tour de conduit ? A quelle distance le lambri doit-il être du conduit ? Que peut-on mettre d'esthétique pour refermer le trou ?

Question subsidiaire : dans le vide créé, faut-il isoler autour du conduit ? Voir sur toute l'épaisseur du faux-plafond (mais ça me semble inutile) ?

A noter que c'est une vieille grande rénovée il y a quelques décennies, on est loin de la RT2012 en terme d'isolation. Le poêle sert de chauffage d'appoint entre saison (comme en ce moment), en hiver il y a un chauffage au sol via chaudière gaz. Et il fait froid dans le coin, le poêle fonctionne environ 6-7 mois par an.

Merci pour votre aide et vos idées.
Totalement inutile, donc complètement indispensable !
Mon récit d'autoconstruction : Un p'tit coin de verdure au milieu de nulle part
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 10000
Dept : Rhone
Ancienneté : + de 7 ans
Sujet résolu !
 
message
Sinon, passe par un pro...

Va dans la section devis poele du site, remplis le formulaire et tu recevras jusqu'à 3 devis comparatifs de cheministes de ta région. Comme ça tu ne courres plus après les cheministes, c'est eux qui viennent à toi

C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-70-devis_poele.php
 
Membre super utile Env. 3000 message Luynes (37)
Bonjour,

normalement sur la doc du poêle est indiqué les distances de sécurité en fonction du diamètre, (DTU24-1) sont de 16cm de distance au feu (16cm entre ce qui est chaud et un morceau de bois), et peut-être ramener à 8cm si conduit double paroi.
Picto recompense Membre super utile
Messages : Env. 3000
De : Luynes (37)
Ancienneté : + de 8 ans
 
Membre ultra utile Env. 10000 message Rhone
Nop, ce n'est pas un conduit double paroi et on ne peut pas mettre la main dessus, c'est trop chaud.
Du coup, une idée de comment on peut traiter le "trou" autour du conduit ? Une collerette avec un autre matériau ? Mais lequel ? Un remplissage en plâtre (au plafond bonjour) ?
Totalement inutile, donc complètement indispensable !
Mon récit d'autoconstruction : Un p'tit coin de verdure au milieu de nulle part
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 10000
Dept : Rhone
Ancienneté : + de 7 ans
 
Membre super utile Env. 3000 message Luynes (37)
Trop facile le plâtre, en vrai c'est du ciment qu'il faut mettre Tongue faut coffrer en dessous avec une planche en 2 morceaux au diamètre du conduit, et remplir par le dessus dans le chevêtre.
Edité 1 fois, la dernière fois il y a +6 ans.
Picto recompense Membre super utile
Messages : Env. 3000
De : Luynes (37)
Ancienneté : + de 8 ans
 
Membre ultra utile Env. 10000 message Rhone
Hein ? Du ciment au plafond ? Mais comment tu fais tenir ça ? :/
Parce que si je dois faire un donut de 10 cm de haut sur 16cm d'épaisseur (autour d'un conduit qui doit en faire peut-être 20 de diamètre), ça va pas être rigolo. Ni très beau.
Totalement inutile, donc complètement indispensable !
Mon récit d'autoconstruction : Un p'tit coin de verdure au milieu de nulle part
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 10000
Dept : Rhone
Ancienneté : + de 7 ans
 
Membre super utile Env. 3000 message Luynes (37)
J'ai corrigé au dessus
Picto recompense Membre super utile
Messages : Env. 3000
De : Luynes (37)
Ancienneté : + de 8 ans
 
Membre ultra utile Env. 10000 message Rhone
J'ai quand même un doute sur la matière. Ca ne va pas faire lourd ? En plâtre c'est pas possible selon la même technique ?
Et tu le fais tenir comment ensuite ?
Et en finition on peut faire quoi, on laisse brut ?
Totalement inutile, donc complètement indispensable !
Mon récit d'autoconstruction : Un p'tit coin de verdure au milieu de nulle part
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 10000
Dept : Rhone
Ancienneté : + de 7 ans
 
Membre super utile Env. 3000 message Luynes (37)
Bon, j'te la fait simple, ton conduit doit passer entre 2 pannes ou 2 poutres, faut remettre un intercalaire de chaque coté de la même section que les pannes, planter des clous dedans, dépouiller le lambris en dessous à la cote du coffrage, et couler par au dessus. Une fois sec tu remets le lambris.
Picto recompense Membre super utile
Messages : Env. 3000
De : Luynes (37)
Ancienneté : + de 8 ans
 
Membre ultra utile Env. 10000 message Rhone
Mais du coup, si je peut mettre le lambri par dessus, à quoi sert le ciment ?
Je sais, je te fais péter et répéter, mais j'ai du mal à saisir le concept, l'intérêt, enfin bref ce qu'on veut éviter ou faire ^^
Pour moi il ne fallait pas qu'il y ai un matériaux inflammable à moins de 16cm du conduit, donc hors de question de mettre le lambri. Du coup j'ai un vide autour du conduit que je ne sais pas combler esthétiquement.
Là je comprends maintenant comment faire pour combler le trou, mais si tu me dis que je peux mettre du lambri ensuite par dessus bah ... autant juste mettre le lambri de manière "flottante" non ?
Totalement inutile, donc complètement indispensable !
Mon récit d'autoconstruction : Un p'tit coin de verdure au milieu de nulle part
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 10000
Dept : Rhone
Ancienneté : + de 7 ans
 
Membre super utile Env. 3000 message Luynes (37)
Bonsoir,

bon si tu veux être puriste, une fois le ciment coulé, tu fais couper une plaque de tôle carré de 2X16cm plus le diamètre de ton conduit, tu le fixe en dessous du ciment, et tu viens à mourir dessus avec ton lambris.
Picto recompense Membre super utile
Messages : Env. 3000
De : Luynes (37)
Ancienneté : + de 8 ans
 
Membre ultra utile Env. 10000 message Rhone
Merci pour les infos et ta patience. Du coup le ciment sert d'isolant ?
Totalement inutile, donc complètement indispensable !
Mon récit d'autoconstruction : Un p'tit coin de verdure au milieu de nulle part
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 10000
Dept : Rhone
Ancienneté : + de 7 ans
 
Membre super utile Env. 3000 message Luynes (37)
D'isolant oui, mais surtout de coupe feu.
Picto recompense Membre super utile
Messages : Env. 3000
De : Luynes (37)
Ancienneté : + de 8 ans
 
Membre super utile Env. 4000 message Maine Et Loire
Bonjour

Si le tuyau n'est pas un isolé..la distance de sécurité est de 3 X son diamètre !

Pour un isolé c'est 8 cm .

Donc avec le ciment ...ça va faire piège à calories ! il faut une ventilation autour du tuyau .
Picto recompense Membre super utile
Messages : Env. 4000
Dept : Maine Et Loire
Ancienneté : + de 11 ans
 
Membre ultra utile Env. 10000 message Rhone
Bonjour 500 XT, merci pour le retour.
Je ne pense pas que le tuyau soit isolé (ce n'est pas un poujoulat par exemple). La prise d'air du poêle se fait dans la pièce de vie à même le poêle. En revanche il n'a pas plus d'une 15aine d'années donc on peut dire qu'il n'est pas trop vieux non plus.

Donc contrairement à bibi, tu ne ferais pas la couronne en ciment mais tu laisserait le vide autour du conduit (j'imagine en coffrant avec le lambri ou autre pour ne pas voir le vide entre lambri et plafond) ?
Question subsidiaire, on souhaite également mettre une ventilation dans le mur à côté du poêle avec un petit ventilateur (type ceci) afin de prendre l'air chaud et l'envoyer dans un couloir de l'autre côté du mur. Peut-être finalement il est possible, et plus intéressant, de faire la prise d'air dans le "trou" autour du conduit dans ce cas ? Il serait plus chaud et cela aiderait à ventiler (mais ça ne sera peut-être pas possible car on a une poutre à traverser donc à voir) ?

Oui je sais, des photos ce serait mieux, je vois pour en faire ce week-end.
Totalement inutile, donc complètement indispensable !
Mon récit d'autoconstruction : Un p'tit coin de verdure au milieu de nulle part
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 10000
Dept : Rhone
Ancienneté : + de 7 ans
 
Membre super utile Env. 4000 message Maine Et Loire
 Bjr

 Avec une photo ce serait le top .

 Une traversée de plancher ...ça pose toujours problème !

 une que je viens de  faire qui n'est pas encore finie :
Picto recompense Membre super utile
Messages : Env. 4000
Dept : Maine Et Loire
Ancienneté : + de 11 ans
En cache depuis le dimanche 08 décembre 2024 à 13h19
Ce sujet vous a-t-il aidé ?
1
0

Picto forum C'est intéressant aussi !

Devis cheminéeArtisan
Devis cheminée
Demandez, en 5 minutes, 3 devis comparatifs aux professionnels de votre région. Gratuit et sans engagement.
Quel chauffage choisir ?
Quel chauffage choisir ?
Les guides vous aident à y voir plus clair sur la construction.
Photos de cheminées
Photos de cheminées
Picorez des idées en parcourant les photos des constructions des autres !
11 idées de poeles à bois
11 idées de poeles à bois
L'équipe de Forum Construire sélectionne pour vous les plus belles photos des membres et du web.

Picto forum Autres discussions sur ce sujet :

3
abonnés
surveillent ce sujet
Voir