Branchement d'un chauffe eau monophasé sur une installation en triphasé

Ce sujet comporte 20 messages et a été affiché 564 fois
Nouveau sujetPicto plus RépondrePicto reply Picto reply
2
abonnés
surveillent ce sujet
 
Env. 600 message Oise
Bonjour,

Je vais changer mon chauffe eau triphasé actuel 300 litres. Je vais le remplacer par un 200 litres mais dans ce volume je trouve très peu de chauffe triphasé. Et aucun pour un budget d'environ 200 à 250 €.

Une solution serait d'installer le nouveau chauffe eau monophasé en utilisant une des 3 phases pour la phase et une autre des 3 phases pour le neutre (changement au niveau du tableau).

Mais je suis obligé de racheter un contacteur jour/nuit et un disjoncteur monophasé.

Faut il aussi changer la protection 30 mA ? est elle également en triphasé ?

J'aimerais vos avis concernant la modification au niveau du tableau ?

Savez-vous s'il y a des chauffe eau 200 l triphasé à prix "correct" ?

Merci

Edité 1 fois, la dernière fois il y a +5 ans.
Messages : Env. 600
Dept : Oise
Ancienneté : + de 19 ans
 
message
Ne vous prenez pas la tête pour vos travaux électriques...

Allez dans la section devis electricité (travaux électriques) du site, remplissez le formulaire et vous recevrez jusqu'à 3 devis comparatifs de électriciens de votre région. Comme ça vous ne courrez plus après les électriciens, c'est eux qui viennent à vous

C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-13-devis_electricite_travaux_electriques_.php
 
Membre ultra utile Env. 30000 message Cantal
Bonsoir

Vous pourriez très bien garder vos appareils modulaires triphasé en n'utilisant à chaque fois que 2 pôles.
Carminas
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 30000
Dept : Cantal
Ancienneté : + de 15 ans
 
Env. 600 message Oise
Carminas a écrit:Bonsoir

Vous pourriez très bien garder vos appareils modulaires triphasé en n'utilisant à chaque fois que 2 pôles.

Merci, donc concrètement au niveau du tableau que dois je faire exactement ?
Actuellement je suppose que les 3 phases sont branchées dans le disjoncteur et dans le contacteur ? Je dois donc brancher une seule phase et le neutre dans le disjoncteur ainsi que le contacteur ? C'est bien ça ?
Messages : Env. 600
Dept : Oise
Ancienneté : + de 19 ans
 
Membre ultra utile Env. 30000 message Cantal
Avant




Après

Carminas
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 30000
Dept : Cantal
Ancienneté : + de 15 ans
 
Membre ultra utile Env. 30000 message Cantal
Vous pouvez également laisser la phase inutile en place sans la raccorder au chauffe-eau
Comme cela vous pourrez un jour repasser en tri si nécessaire

Carminas
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 30000
Dept : Cantal
Ancienneté : + de 15 ans
 
Membre ultra utile Env. 30000 message Cantal
Assurez vous cependant que le câblage est en 2,5² et pas en 1,5²
Carminas
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 30000
Dept : Cantal
Ancienneté : + de 15 ans
 
Env. 600 message Oise
Carminas a écrit:Vous pouvez également laisser la phase inutile en place sans la raccorder au chauffe-eau
Comme cela vous pourrez un jour repasser en tri si nécessaire


 
Merci beaucoup pour les schémas, ça va m'aider. 
1/ Donc le contacteur jour/nuit fonctionnera toujours aussi bien ainsi que le disjoncteur ? le fait d'enlever 2 phases ne changera rien quand à la sécurité de ces éléments ?


2/ Dans votre photo avant, par exemple les 3 phases "traversent" le contacteur, dans la photo après modification, y a t'il un emplacement pour le neutre dans le contacteur ou bien le neutre prend la place d'une des 3 phases ?
Merci
Messages : Env. 600
Dept : Oise
Ancienneté : + de 19 ans
 
Membre ultra utile Env. 30000 message Cantal
C'est éléments ont 3 pôles et se fichent de savoir ce qui les traversent : phase ou neutre peu importe
On peut mettre le neutre et la phase sur n'importe quelle borne cela fonctionne.

L'usage est de mettre le neutre à gauche, mais c'est juste une convention.
Techniquement cela ne change rien.
Carminas
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 30000
Dept : Cantal
Ancienneté : + de 15 ans
 
Env. 600 message Oise


Bonjour,

Je poste la photo avant de modifier le câblage. (clicker sur l'image est elle s'ouvre en grand, ensuite double clicker sur la grande image est elle s'affiche correctement).

Flèche bleue num 1: Je "supprime" ce câble et je le remplace par un neutre bleu . OK ?
Flèches bleues 2-3 et 4: je laisse comme c'est mais je marque que c'est du neutre bleu

Flèches 5-6-7 et 8 rouge: c'est une des 3 phases que je laisse intact! OK ?

Croix rose: j'enlève ces câbles que j'isole avec un bouchon pour ne plus s'en servir. OK ?

Merci de me corriger si j'ai oublié quelque chose.

Merci
Messages : Env. 600
Dept : Oise
Ancienneté : + de 19 ans
 
Membre utile Env. 900 message Vosges
Bonsoir,ok pour pour "fléche bleue n°1"(prendre le neutre depuis la sortie du diff.).Fléche bleue 2 et 3:ok,mais vous pouvez aussi le changer et mettre du bleu.Fléche bleue 4:oui il faut le scotcher en bleu(ou mettre du rétractable bleu) et faire pareil côté chauffe eau.Fléches 5 6 7 8 ok.Croix roses :au dessus,ne faites rien,ça reste comme ça.Croix rose en bas:2 solutions soit le débrancher,soit le laisser mais l'isoler au niveau du chauffe eau.Au niveau du chauffe eau,il vous faudra repérer le fil noir qui est devenu neutre car vous avez 2 noirs en sortie du contacteur.Bonne soirée et bon branchement.
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 900
Dept : Vosges
Ancienneté : + de 11 ans
 
Env. 600 message Oise
Bonsoir,

J'ai fait mon câblage, pas de soucis, mon multimètre branché en fin de ligne juste avant le ballon indique 249 volts.

1er soucis, quand je branche le ballon mon 30 ma disjoncte (soucis d'équilibrage des phases ? pourtant je n'avais rein d'autre qui tiré du courant en même temps ...)

2ème soucis: j'ai branché le ballon en direct sur une prise (rien ne disjoncte) mais une odeur de brûlé accompagnée d'une fumée blanche au niveau de la résistance mais j'ai lu sur le net que se serait normal 

([font=Roboto, sans-serif]c'est simplement les "isolants d'usine" des contacts qui brûlent lors de leur premier chauffe. ça dure quelques dizaines de secondes, ensuite, c'est bon. tant que ça disjoncte pas, c'est Ok.

[font=Roboto, sans-serif]Donc que dois je faire ? Essayer avec une autre phase pour voir si le 30ma disjoncte ?

[font=Roboto, sans-serif]Dois je m'inquiéter de cette fumée ou puis je le brancher sur une prise normale en attendant de régler le soucis du disjonctage ?

[font=Roboto, sans-serif]Merci pour votre aide car sinon pas d'eau chaude pour demain matin.
Messages : Env. 600
Dept : Oise
Ancienneté : + de 19 ans
 
Membre utile Env. 900 message Vosges
Bonsoir,votre 30mA c'est un inter diff ou un disjoncteur diff?(on ne voit pas sur la photo).Si c'est uninter diff,il ne peut sauter en surcharge,c'est forçément un pb.d'isolement ou de neutre.Si votre chauffe eau est branché sur une prise avec la terre raccordée,et que ça ne saute pas,ce n'est oas un pb d'isolement.Reste le pb de neutre,il faut que le neutre et la phase du chauffe eau proviennent du même différentiel.Perso,je n'ai jamais vu un chauffe eau fumer(un convecteur si)C'est bien du 230 V sur la prise?Enfin votre mesure de 249V me parait bizarre,ça fait beaucoup,mais peut être que votre voltmètre n'est pas trés précis?Bonne soirée.
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 900
Dept : Vosges
Ancienneté : + de 11 ans
 
Env. 600 message Oise
Pour la fumée voir ICI

Tu m'as mis sur la voie du neutre car j'ai pris le neutre sur un "peigne" commun en bas du tableau

Je file faire une photo et je reviens
Messages : Env. 600
Dept : Oise
Ancienneté : + de 19 ans
 
Env. 600 message Oise
[img]no[/img]
Messages : Env. 600
Dept : Oise
Ancienneté : + de 19 ans
 
Env. 600 message Oise
J'ai rajouté le neutre en mettant 2 câbles bleu en bas à droite de l'image (j'en ai mis 2 car ce sont des 1,5 mm² chacun. c'est bon d'entre mettre 2 ensemble ou pas ? j'en avais pas de plus gros).

Si mon soucis vient du neutre, de quel endroit dois je me repiquer ?

Merci 
Messages : Env. 600
Dept : Oise
Ancienneté : + de 19 ans
En cache depuis le mardi 30 juillet 2024 à 09h57
Ce sujet vous a-t-il aidé ?
0
0

Picto forum C'est intéressant aussi !

Devis travaux électriquesArtisan
Devis travaux électriques
Demandez, en 5 minutes, 3 devis comparatifs aux professionnels de votre région. Gratuit et sans engagement.
Tout sur l'électricité dans la salle de bain
Tout sur l'électricité dans la salle de bain
Les guides vous aident à y voir plus clair sur la construction.
16 idées d'éclairages indirects
16 idées d'éclairages indirects
L'équipe de Forum Construire sélectionne pour vous les plus belles photos des membres et du web.
Photos installations électriques
Photos installations électriques
Picorez des idées en parcourant les photos des constructions des autres !

Picto forum Autres discussions sur ce sujet :

2
abonnés
surveillent ce sujet
Voir