Retour
Menu utilisateur
Menu

Problème de pression d'eau dans réseau de distribution

Ce sujet comporte 8 messages et a été affiché 303 fois
Nouveau sujetPicto plus RépondrePicto reply Picto reply
3
abonnés
surveillent ce sujet
 
Env. 10 message Gironde
Bonjour à tous.

Je suis technicien en charge d'un site et j'aurais besoin de quelques conseils concernant deux problèmes sur lesquels je bute un peu ( qui pour moi sont liés )

Je gère un centre avec plusieurs bassins de baignade.

Actuellement mes soucis sont les suivants :

Lorsque les clients vont prendre une douche dans les blocs sanitaires la température varie énormément à savoir 
  1. actionnement d'une douche : température à 40-41°C ( je suis d'accord c'est un peu chaud )
  2. actionnement de deux ou trois douches : température à 36-37°C

Température de bouclage ECS à 59°C

Concernant mon second problème qui pour moi est en relation avec le premier :

Ma pression d'eau de distribution ( sortie compteur d'eau général ) réglée au réducteur de pression à 2.8b varie de manière assez impressionnante entre 2.2b et 2.8b lorsque j'ai du tirage, ce qui forcément me cause le premier problème à savoir ma variation de température vu que les mitigeurs fonctionnent correctement avec une pression constante.

Lors de ma prise en charge de ce centre l'ancien prestataire fonctionnait avec un surpresseur mal réglé et le réducteur de pression fermé quasiment entièrement et j'avais des variations de températures encore plus impressionnantes.

J'ai éteint mon surpresseur et réglé mon réducteur, dés lors j'avais moins de variation de pression.

J'ai également regonflé le vase d'expansion du surpresseur ( sans réellement y croire ) à 3b ( d'abord un essai à 2.5b puis à 3b mais variations toujours présentes )

Filtre en aval du réducteur de pression vérifié ( propre ).

Et là je bloque un peu... ^^' 

Auriez vous des suggestions à me proposer, des pistes que je pourrais explorer ?

D'avance merci tout le monde
Messages : Env. 10
Dept : Gironde
Ancienneté : + de 6 ans
 
Env. 10 message Gironde
Ne vous prenez pas la tête pour vos travaux de VRD...

Allez dans la section devis vrd / fosse septique du site, remplissez le formulaire et vous recevrez jusqu'à 3 devis comparatifs de terrassiers de votre région. Comme ça vous ne courrez plus après les terrassiers, c'est eux qui viennent à vous

C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-61-devis_vrd_fosse_septique.php
 
Membre super utile Env. 5000 message Langeais (37)
Bonsoir,

Trop de pertes de charges :canalisations qui doivent être trop petites et/ou trop longues ou pertes de débit sur le circuit dues à une canalisation en partie bouchée.
Je pense installation à revoir, elle n'est peut être pas prévue pour les débits d'utilisation actuelles.
Picto recompense Membre super utile
Messages : Env. 5000
De : Langeais (37)
Ancienneté : + de 14 ans
 
Membre super utile Env. 3000 message Finistére (29)
Bonsoir
Pour completer,je dirais qu'il faut contrôler la pression en amont du réducteur ainsi que le filtre en entrée du compteur.si bouché,impossible d'avoir un debit et donc une pression constante en puisage.
Le réducteur est de quel taille? Pas exclu non plus qu'il soit fatigué puisque si j'ai bien compris,tu l'as trouvé avec la vis de réglage serrée a fond....
Le problème peut avoir plusieurs causes mais il faut commencer par t'assurer que l'arrivée générale soit bonne en pression et en débit avant de chercher plus loin.
Picto recompense Membre super utile
Messages : Env. 3000
De : Finistére (29)
Ancienneté : + de 17 ans
 
Env. 10 message Gironde
Je vous remercie de vos réponses.

J'avais déjà regardé le delta P de mon filtre en amont du réducteur de pression qui était nickel ( pas d'encrassement ).
Je viens de sortir de 2 jours de réunion avec des collègues et eux m'ont aiguillé sur une remise en route de mon surpressseur avec un gonflage de vase d'expansion à 2b-2.5b, un enclenchement à 2b et un arrêt à 3b ( niveau surpresseur ) pour arriver à lisser ma pression.

Toute fois comme tu disais Foues, j'avais un doute sur le réducteur de pression ( le centre va sur c'est 5 ans et il n'est pas exclu qu'il a fonctionné pendant 3 ans fermé... ).

Je vais tester tout ça, reprendre ma bonne vieille feuille de calcul et je reviendrais d'ici quelques jours pour dire que ça marche ( j'espère ^^ )

Merci encore 
Messages : Env. 10
Dept : Gironde
Ancienneté : + de 6 ans
 
Env. 10 message Gironde
Raymond037, de visu mes sections de canalisations m'ont l'air d'être correcte ( après je vais les recalculer et les comparer avec mon DOE, mais la disposition de ma panoplie n'a pas l'air déconnante ) mais je vais les reprendre, autant faire un point zéro sur tout pour être le plus précis.

Merci beaucoup
Messages : Env. 10
Dept : Gironde
Ancienneté : + de 6 ans
 
Membre super utile Env. 3000 message Finistére (29)
Bonsoir
Comme dit plus haut,il faut commencer par voir ce que le branchement fournit.
Le surpresseur n'est pas là pour rien.
Picto recompense Membre super utile
Messages : Env. 3000
De : Finistére (29)
Ancienneté : + de 17 ans
 
Membre utile Env. 1000 message Bas Rhin
Bonsoir ,
Si j'ai bien compris votre problème est la différence de température
en fonction  des puisages ,si c'est le cas je dirais un problème de
mitigeur collectif ,parce que peu importe le débit ou la pression
c'est ce dernier qui fait l'appoint et règle la température souhaitée,
c'est la base de tous mitigeurs thermostatique ,
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 1000
Dept : Bas Rhin
Ancienneté : + de 11 ans
 
Env. 10 message Gironde
Bonjour

Merci à tous de vos réponses en fait problème réglé en ouvrant mon réducteur de pression à fond, j'avais 2.9b en pression d'eau de ville donc largement suffisant pour alimenter mes blocs sanitaires.

Depuis que j'ai une pression stable, mes mitigeurs collectifs régulent correctement et je n'ai plus de variation de température.

Merci bubeline67 ( en fait vu que j'avais plusieurs mitigeur et vu que tous étaient impacté, je me suis rabattu sur mon problème de pression vu qu'un mitigeur thermostatique fonctionne à pression constante )
Messages : Env. 10
Dept : Gironde
Ancienneté : + de 6 ans
Ce sujet vous a-t-il aidé ?
1
0

Picto forum C'est intéressant aussi !

Devis fosse septiqueArtisan
Devis fosse septique
Demandez, en 5 minutes, 3 devis comparatifs aux professionnels de votre région. Gratuit et sans engagement.
Guide viabilisation et raccordements
Guide viabilisation et raccordements
Les guides vous aident à y voir plus clair sur la construction.
Photos VRD - fosse septique
Photos VRD - fosse septique
Picorez des idées en parcourant les photos des constructions des autres !
Suivre son chantier à distance avec une caméra
Suivre son chantier à distance avec une caméra
Les guides vous aident à y voir plus clair sur la construction.

Picto forum Autres discussions sur ce sujet :

3
abonnés
surveillent ce sujet
Voir