Bonjour à tous
Je me permets de solliciter vos avis sur un problème que nous rencontrons avec notre fosse toutes eaux.
Voilà la maison a été construite en 2010 et en septembre 2018 nous avons reçu un courrier du Sivom pour effectuer un contrôle périodique de bon fonctionnement de la fosse.
Lors de la visite, l'agent a constaté que le niveau de la fosse était anormalement bas. Il nous l'a faite remplir d'eau entièrement (à vue d'oeil 2m3) et nous a demandé de surveiller le niveau. Le lendemain le niveau avait un peu baissé mais maintenant,soit 1 mois après, la fosse garde le même niveau.

Le problème est que nous avons reçu un avis défavorable du Sivom nous disant qu'il y avait un problème sûrement de fissure.

J'ai donc envoyé un courrier à la dommage ouvrage puisque nous sommes à 8 ans de la construction mais celle-ci me répond que ce problème n'est pas pris en compte et qu'il faut que je voie avec mon constructeur.
Je téléphone au constructeur qui me dit que c'est la dommage ouvrage...
Que faire ? Est ce que quelqu'un a déjà eu un problème de fosse pris en charge pendant la garantie décennale ? Je suis perdue... Merci par avance pour vos réponses.
Messages : Env. 20
Dept : Allier
Ancienneté : + de 5 ans
 
message
Ne vous prenez pas la tête pour une expertise en batiment...

Allez dans la section devis expert en bâtiment du site, remplissez le formulaire et vous recevrez jusqu'à 3 devis comparatifs de experts de votre région. Comme ça vous ne courrez plus après les experts, c'est eux qui viennent à vous

C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-124-devis_expert_en_batiment.php
 
Membre ultra utile Env. 10000 message Herault
Luno03 a écrit:
J'ai donc envoyé un courrier à la dommage ouvrage puisque nous sommes à 8 ans de la construction mais celle-ci me répond que ce problème n'est pas pris en compte et qu'il faut que je voie avec mon constructeur.
Je téléphone au constructeur qui me dit que c'est la dommage ouvrage...

Bonjour,
Envoyez un recommandé AR au constructeur avec copie de la réponse qui vous a été faite par la DO.
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 10000
Dept : Herault
Ancienneté : + de 10 ans
 
Env. 20 message Allier
Bonjour Je vais suivre votre conseil et faire un courrier en recommandé au constructeur. Merci et bonne journée.[/quote]
Messages : Env. 20
Dept : Allier
Ancienneté : + de 5 ans
 
Env. 20 message Allier
Bonjour
Suite au courrier un expert a été mandaté par l'assurance. Le compte rendu n'est pas encore fait mais il préconise de voir ce que la fosse "donne" sans être utilisée pendant plusieurs jours et après avoir été vidée et nettoyée. Il veut voir si le niveau baisse sans apport d'eau ce qui laisserait bien penser à une fissure.
Normalement le test est prévu pendant les vacances d'avril lorsque nous serons absents de la maison.
Voilà affaire à suivre...
Messages : Env. 20
Dept : Allier
Ancienneté : + de 5 ans
 
Membre super utile Env. 3000 message Gironde
Merci pour votre retour. 
Du coup, je prend le topic en cours :
Fosse béton ou plastique ? Quel volume ? Présence d'une ventilation secondaire (Ø 100 mm remontée en toiture avec un extracteur) ?

Luno03 a écrit:
Lors de la visite, l'agent a constaté que le niveau de la  fosse était anormalement bas. Il nous l'a faite remplir d'eau entièrement (à vue d'oeil 2m3) et nous a demandé de surveiller le niveau. Le lendemain le niveau avait un peu baissé mais maintenant,soit 1 mois après, la fosse garde le même niveau.

Qu'entendez vous par "la fosse garde le même niveau" ? Le niveau d'eau se situe à 20 cm en dessous du plafond de la fosse ou bien est revenu au niveau "anormalement bas" cité au dessus ? Car la contrainte n'est pas la même en effet.
Si la fosse était réellement fissurée comme l'a laissé entendre le SIVOM, alors ce niveau d'eau "anormal" serait constant, il ne sert à rien de la vider pour voir sa réaction. Soit c'est fissuré et le niveau d'eau baisse jusqu'à la fissure, soit il n'y avait rien et le niveau d'eau est revenu à la normale. (environ 20 cm en dessous du plafond de la fosse).
Pourquoi ne pas avoir fait revenir le SPANC directement pour vous en assurer du coup et confirme ou non l'éventuel problème ?
Picto recompense Membre super utile
Messages : Env. 3000
Dept : Gironde
Ancienneté : + de 12 ans
 
Env. 20 message Allier
Bonjour bboy33,

Il s'agit d'une fosse plastique de 4000 l et il y a bien une ventilation secondaire qui remonte au niveau de la toiture de la maison.

Le jour où l'agent du SPANC nous a fait remplir notre fosse entièrement, le niveau avait baissé d'environ 50 cm 3 heures plus tard. Il était convenu de le rappeler le lendemain afin de le tenir au courant de la situation. C'est ce que nous avons fait et c'est ce qui a déclenché son rapport avec un avis défavorable.


Mais ce qui est curieux, c'est que depuis ce jour là, la fosse garde sensiblement le même niveau (à 10/20 cm près) ou du moins elle n'est jamais redescendue aussi bas qu'elle l'était le jour de la visite du SPANC.

Le SPANC était présent avec le terrassier lors de la visite de l'expert et ils ont tous constaté un niveau haut. Une hypothèse émise serait que la fissure se serait colmatée... Le terrassier est perplexe.
Le SPANC se défend en disant qu'avec un apport journalier d'une famille de 5 personnes et depuis 8 ans, il est anormal que le niveau soit si bas le jour de la visite. Le SPANC ne revient pas sur que ce qu'il a constaté et même si le test de l'expert ne montre aucune fissure, l'historique de l'intervention resterait apparent ce qui n'est pas top pour revendre éventuellement notre maison.
Messages : Env. 20
Dept : Allier
Ancienneté : + de 5 ans
 
Membre super utile Env. 3000 message Gironde
Bonjour, merci pour toutes ces précisions.

50 cm en moins de 3 heures, en effet, y a bel et bien un problème !

En effet, c'est assez étrange le fait que le niveau d'eau se soit "stabilisé". Si la fosse était vraiment fissurée, ce n'est pas un bout de papier ou de mer** qui va le colmater.

Je comprend la position du SPANC autant que celle du terrassier.

Un mauvais remblais (gros cailloux ou autre) aurait pu entraîner une fissure dans le plastique de la fosse, toutefois, cela sous entend aussi que la suite de votre installation (épandage ou filtre à sable) ne sert pas réellement. Un contrôle visuel est tout aussi rapide au niveau du regard de répartition de l'épandage et si ce dernier est "sec" alors, cela confirme la théorie de la fosse fissurée puisque l'eau n'arriverait pas jusqu'à ce regard.

Oui je comprend vis à vis de l'historique sur le papier du SPANC. Peut être du coup que la procédure en cours va vous permettre par la suite d'actualiser le rapport suivant les conclusions de l'expert.

Bonne continuation et n'hésitez pas à nous tenir informés.
Picto recompense Membre super utile
Messages : Env. 3000
Dept : Gironde
Ancienneté : + de 12 ans
En cache depuis le samedi 09 novembre 2024 à 13h44
Ce sujet vous a-t-il aidé ?
0
0

Picto forum C'est intéressant aussi !

Devis expert en batimentArtisan
Devis expert en batiment
Demandez, en 5 minutes, 3 devis comparatifs aux professionnels de votre région. Gratuit et sans engagement.
Guide : Que faire en cas de malfaçon ?
Guide : Que faire en cas de malfaçon ?
Les guides vous aident à y voir plus clair sur la construction.

Picto forum Autres discussions sur ce sujet :

2
abonnés
surveillent ce sujet
Voir