Retour
Menu utilisateur
Menu

Description detaillée electricité et TGBT maison de laurent!

Ce sujet comporte 18 messages et a été affiché 7.041 fois
Nouveau sujetPicto plus RépondrePicto reply Picto reply
3
abonnés
surveillent ce sujet
 
Env. 40 message
Bonjour, voila je vous communique mon TGBT ainsi que l'ensembles des circuits de la maison. Dites vos remarques!!

C'est pour une réalisation très proche, avec passage du consuel!!

TGBT :

- Inter diff 30mA 20A HPI
> Disjoncteur 20A Congelateur

- Inter diff 30mA 40A A
> Disjoncteur 32A plaques
> Disjoncteur 20A LV
> disjoncteur 16A volets
> disjoncteur 2A hotte

- Inter diff 30ma 40A AC
> disjoncteur Eclairage 16A CH2 cuisine WC
> disjoncteur PC CH1
> disjoncteur 20A PC salle à manger
> disjoncteur 20A Seche linge
> disjoncteur 20A chauffe-eau
> horloge 2A
> contacteur jour nuit

- Inter diff 30mA 40A AC
> VMC 2A
> Eclairage 16A CH3, SDB, Hall,RGT
> PC CH2 20A
> PC RGT 20A
> PC cuisine
> Telerupteur hall
> Telerupteur RGT

- Inter diff 30mA 40A AC
> Eclairage 16A CH4, galerie, buanderie, salon, salle à manger
> PC CH3
> PC SDB/Galerie/Hall
> Frigo 20A
> Lave vaiselle 20A
> Telerupteur galerie

- Inter diff 30mA 40A AC
> Eclairage 16A CH1, vide sur hall, garage, atelier, facade avant
> PC CH4
> PC salon
> PC bar
> POmpe à chaleur
> Telerupteur garage

- Inter diff 40A 30mA AC
> Portes garage 16A
> PC atelier
> PC Garage/Buanderie
> PC communication/GTL

- 2 PC 2P+T

- Protection parafoudre bipolaire
> Parafoudre EDF



Ensemble des circuits :

- Rangement: 5 PC dont 1 specialisée congelateur

- cuisine : 18 Pc dont 4 plan de travail et dont 6 specialisée (four, frigo, hotte, micro onde, lave vaisselle, plaques)

- bar : 4 PC

- buanderie : 5 Pc dont 3 specialisée (lave linge, chauffe-eau, seche linge)

- hall : 2PC

- garage : 10 Pc dont 4 Atelier
- salle à manger salon : 12 PC
- chaque chambre : 6 Pc
- galerie 2 PC


La communication:

- cuisine, bar, salon, chambres, salle à manger : 2 RJ45 et 1 antenne chacunes
Messages : Env. 40

Ancienneté : + de 17 ans
 
message
Sinon, passe par un pro...

Va dans la section devis electricité (travaux électriques) du site, remplis le formulaire et tu recevras jusqu'à 3 devis comparatifs de électriciens de ta région. Comme ça tu ne courres plus après les électriciens, c'est eux qui viennent à toi

C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-13-devis_electricite_travaux_electriques_.php
 
Env. 5000 message Bzh (22) (22)
On frise le record du nombre de dispositifs différentiels... j'ai hâte de voir les photos ! Wink

Plutôt qu'un ID + Disjoncteur pour le congélo, tu pourrais mettre directement un disjoncteur différentiel, non ?
Messages : Env. 5000
De : Bzh (22) (22)
Ancienneté : + de 18 ans
 
Env. 2000 message Loiret (45)
Certes Olivier...mais ici il s'agit d'un TGBT Biggrin (ce terme est en général plutôt emplyé dans l'industrie Blush )



dejaout
La construction pour moi c'est terminé !
Emménagé au 30/04/05 travaux d'aménagements en cours
Photos sur http://www.ranchoman.ift.fr
Messages : Env. 2000
De : Loiret (45)
Ancienneté : + de 20 ans
 
Env. 5000 message Bzh (22) (22)
N'empêche que si le plumage est en rapport avec le ramage, il faut s'attendre à une belle réalisation ! W00t
Messages : Env. 5000
De : Bzh (22) (22)
Ancienneté : + de 18 ans
 
Env. 40 message
Pour Olivier7cles :

Bonsoir, si c'est pour ne pas répondre à mes questions ce n'est point la peine de faire des insinuations.

Pour info, je ne suis pas du tout entrain de "ramer"comme tu dis, je voulais juste partager des réactions de ma future réalisation avec de "vrai électriciens" (tout comme moi)

Bonne soirée
Messages : Env. 40

Ancienneté : + de 17 ans
 
Env. 5000 message Bzh (22) (22)
olivier7cles a écrit:Plutôt qu'un ID + Disjoncteur pour le congélo, tu pourrais mettre directement un disjoncteur différentiel, non ?


Je n'ai pas d'autre question.

Le reste de mes commentaires faisaient office de compliment... désolé.
Messages : Env. 5000
De : Bzh (22) (22)
Ancienneté : + de 18 ans
 
Super bloggeur Env. 2000 message Montner (66) (66)
Moi qui suis un bricoleur "confirmé" j'avais aussi relevé la remarque d'olivier comme étant un compliment...
Ménageons les susceptibilités... Laugh
La question d'olivier est pertinente pourquoi pas un D.diff pour le congélo ?
Merci d'éclairer aussi ma lanterne sur le terme TGBT Wink
Picto recompense Super bloggeur
Messages : Env. 2000
De : Montner (66) (66)
Ancienneté : + de 20 ans
 
Env. 5000 message Bzh (22) (22)
Tiens, si, j'ai une autre question : quelle est la puissance de ta PAC ?
Messages : Env. 5000
De : Bzh (22) (22)
Ancienneté : + de 18 ans
 
Env. 40 message
Concernant la pompe à chaleur je ne sais pas encore la puissance définitive (pas encore reçu le retour du plan du specialiste).

Mais le technicien qui s'occupe de ça m'a dit qu'elle devrait etre cabler en 6².

Donc protection disj 32A.

Mais je me tate à le mettre indépendant de l'installation : disj diff!!

OK pr le congelo je n'y avait pas pensé.

Bonne journée
Messages : Env. 40

Ancienneté : + de 17 ans
 
Env. 5000 message Bzh (22) (22)
Tu n'as pas forcément besoin de la sortir de l'ID sur laquelle tu l'as prévue, mais par contre renseigne-toi bien sur son alim car la mienne est sur un disjoncteur 40A (spécifique) câblée en 10mm2 et derrière un ID 63A.

Sinon, pour ton parafoudre, fais gaffe aux distances à respecter avec le bornier de terre.

A+

Olivier
Messages : Env. 5000
De : Bzh (22) (22)
Ancienneté : + de 18 ans
 
Env. 40 message
Ok merci je vais me pencher la dessus.

Je vien de me rendre compte que j'ai oublier les disj. four et micro ondes.

Tu ne trouve pas que ca me fait beaucoup de disjoncteur toi ?

Et sinon pour le dispatching du materiels ca te semble bon ?

laurent
Messages : Env. 40

Ancienneté : + de 17 ans
 
Env. 5000 message Bzh (22) (22)
1) je trouve que ça fait beaucoup d'ID : 4 pourraient suffire en les chargeant un peu plus + un DD pour le congélo.

2) la répartition me semble correcte mais je suis mal placé pour donner des conseils : je mets toujours tous les circuits lumière derrière un ID, puis toutes les PC derrière le deuxième... ce qui n'est pas conseillé, mais ça a toujours bien marché (8 ans d'utilisation...)

Tu as chiffré l'ensemble ?

Est-ce que ça rentre dans un 4x18 ?
Messages : Env. 5000
De : Bzh (22) (22)
Ancienneté : + de 18 ans
 
Env. 40 message
Ben en faites pour le DD congelo c'est bon je vais faire ca.

Mais sinon pour les autres ID j'ai peur de trop les charger et que le consuel passe et me reboule pour ca.

Sinon je n'ai pas encore chiffrée l'installation.

Mais ce qui est sur c'est que j'aurai une belle "claque"!!! car à mon avis j'ai mis le nombre de prises suffisants, des gaines de réserve pour l'étage.

J'espere que je n'oublie rien.

Concernant la disposition éclairage et prises de courant, j'ai tout dispatcher pour avoir soit l'un ou l'autre qui ne va pas.

Pour le tableau, ca ne passe pas dans un tableau 4x18 modules, la solution que j'ai opté est 2 tableaux 4x13 modules avec une marge de securité de 20% au cas ou le tableau évolurai.

Sinon le parafoudre : maxi 50cm de terre
Messages : Env. 40

Ancienneté : + de 17 ans
 
Env. 5000 message Bzh (22) (22)
Je m'en doutais un peu... ça prend de la place tout ça !

Pour le coût, tu as intérêt à établir ta nomenclature complète et aller voir un grossiste (genre Revimex, CGED, Comptoir des Lumières...) pour négocier une remise.

Une autre astuce serait d'acheter en GSB 2 tableaux complets pré-câblés que tu complètes ensuite à ton gré... à voir.

Tu n'évoques pas la partie "communication" de ta GTL ; ça va être du même acabit ? Laugh
Messages : Env. 5000
De : Bzh (22) (22)
Ancienneté : + de 18 ans
 
Env. 40 message
Oui bonne idée pour le coffret déja equipé, je n'y avait pas pensé.

Sinon coffret communication, ca va etre un coffret legrand (le plus gros), avec internet au RJ45 et telephone illimité au RJ45 dedie au telephone, TV par hertzienne ou satellite et logement du modem ADSL dans la GTL

Mais il me manque encore quelque truc dessus : genre côté cablage...
Messages : Env. 40

Ancienneté : + de 17 ans
 
Env. 5000 message Bzh (22) (22)
SV_ZX9R a fait un post-it excellent sur ce sujet.
Messages : Env. 5000
De : Bzh (22) (22)
Ancienneté : + de 18 ans
 
Env. 40 message
oui tk j'ai deja potassé son post!!!

Il me reste qu'à le fignoler avant de me lancer dedans!!
Messages : Env. 40

Ancienneté : + de 17 ans
 
Membre utile Env. 1000 message 33 (33)
Dis moi, tu tire l'alim de ton four en 2.5² ou 6² ?

Tu proteges tes circuits PC en 20A et tes circuits eclairage en 16A ?

Je te pose ça car je vais egalement faire l'elec de ma maison, et j'ai des petites zones d'ombres Unsure


J'ai été electricien il y a 7 ans pendant 2 an, depuis je n'y ai plus touché et la norme a évolué donc c'est pas facile de s'y remettre.

Bref a l'epoque les circuits PC se protegé en 16A et l'eclairage en 10A, j'ai l'impression qu'aujourd'hui ce n'est plus le cas Unsure

Tu as mis la hotte et le micro onde en PC specialisées, mais je pensais que ca n'en etait pas ?

Un eclairage par telerupteur doit forcement avoir sa propre protection, ou on peut le joindre a d'autre eclairage ?

Les 2 PC modulaires dans le taleaux doivent-elles avoir leur propre disjoncteur ou on peut les joindre sur un autre circuit ?

J'ai 8 volets roulants, et ce qu'une seule protection peut suffir ? ou 2? ou plus ?
Tu as mis tes volets roulants sous le diff type A, tu crois que c'est vraiment necessaire ?

J'ai 2 seches serviettes de 1000w chaqu'un, je peux les rejoindre sous un seul disjoncteur, ou bien chacun doit avoir son prpopre disjoncteur ?
faut-il un fil pilote sur les seches serviettes ?

Toi qui l'air d'etre un bon electricien, tu vas peut etre pouvoir m'aider Cool

Merci d'avance.
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 1000
De : 33 (33)
Ancienneté : + de 17 ans
En cache depuis le lundi 11 novembre 2024 à 06h12
Ce sujet vous a-t-il aidé ?
0
0

Picto forum C'est intéressant aussi !

Devis travaux électriquesArtisan
Devis travaux électriques
Demandez, en 5 minutes, 3 devis comparatifs aux professionnels de votre région. Gratuit et sans engagement.
Comment choisir ses disjoncteurs ?
Comment choisir ses disjoncteurs ?
Les guides vous aident à y voir plus clair sur la construction.
16 idées d'éclairages indirects
16 idées d'éclairages indirects
L'équipe de Forum Construire sélectionne pour vous les plus belles photos des membres et du web.
Photos installations électriques
Photos installations électriques
Picorez des idées en parcourant les photos des constructions des autres !

Picto forum Autres discussions sur ce sujet :

3
abonnés
surveillent ce sujet
Voir