Retour
Menu utilisateur
Menu

Votre avis sur mon plan électrique et domotique KNX

Ce sujet comporte 5 messages et a été affiché 1.047 fois
Nouveau sujetPicto plus RépondrePicto reply Picto reply
3
abonnés
surveillent ce sujet
 
Bloggeur Env. 50 message Moselle
Bonjour,

Etant chargé de tout le second oeuvre de ma grange en rénovation, je m'attaque à l'implantation électrique et domotique. Le but est que tous les éclairages soient contrôlés en KNX (interrupteurs et/ou détecteurs de mouvements), les 2 sèches-serviettes électriques des 2 salles d'eau, les 5 radiateurs eau de l'étage (le RDC est sur plancher chauffant), les 8 volets roulants, les 3 prises extérieures.

Pour le moment je n'ai pas prévu de prises intérieures commandées car je n'en vois pas l'utilité sauf éclairage d'appoint et dans ce cas j'utilise déja des Philips Hue.

La VMC est une simple flux Hygro B. Je n'ai pas encore choisi la solution pour la porte sectionnelle et le portail mais ces appareils devront être commandable et offrir un retour d'état.

Toutes vos remarques sont les bienvenues aussi bien sur l'implantation électrique que la partie KNX.


Plan électrique du RDC

Plan électrique du 1er étage


Note : il y aura un 2ème tableau électrique qui sera installé dans une annexe sur le terrain. Ce tableau pourra m'être utile pour desservir tout le nécessaire pour l'extérieur (piscine, allée de jardin etc)
Picto recompense Bloggeur
Messages : Env. 50
Dept : Moselle
Ancienneté : + de 6 ans
 
message
Sinon, passe par un pro...

Va dans la section devis electricité (travaux électriques) du site, remplis le formulaire et tu recevras jusqu'à 3 devis comparatifs de électriciens de ta région. Comme ça tu ne courres plus après les électriciens, c'est eux qui viennent à toi

C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-13-devis_electricite_travaux_electriques_.php
 
Bloggeur Env. 50 message Moselle
Bonjour, Je me permets de faire remonter mon sujet pour obtenir des avis sur le plan électrique. Pour les détecteurs de mouvement est-ce justifié d'en mettre dans toutes les pièces ?

Pour les points d'éclairage, tout semble "logique" ?
Picto recompense Bloggeur
Messages : Env. 50
Dept : Moselle
Ancienneté : + de 6 ans
 
Membre utile Env. 600 message Cote D'or
Bonjour,
Perso, je n'ai mis que les zones de "passage" sur détecteur : couloirs, escalier, dressing, extérieur côté porte d'entrée et garage. Les zones de "vie" je les ai laissé uniquement sur interrupteur.
Concernant la porte de garage : il faudra au minimum une sortie TOR pour le pilotage (donc 2 fils) + alim. Pour le retour d'info, j'ai choisi d'installer un capteur porte fermé et de le gérer indépendamment du moteur.
Pour le chauffage, les sèches serviette, perso j'ai laissé tombé car le design m'a été imposé par madame et avaient leur propre gestion.
La façon dont vous parlez des radiateurs à eau, me laisse penser que vous voulez changer les vannes thermostatiques par des vannes KNX ? il faut donc pour cela prévoir d'amener le câble jusque là. (en fonction de la solution retenue). Encore une fois, je les ai prévu, mais pas utilisé : déjà parce que les vannes proportionnelles représentent un coût, ensuite parce que ça se gère très bien depuis la PAC, comme le plancher chauffant.

Je ne sais pas si j'interprète bien, mais il me semble voir des détecteurs de présence dans chaque chambre ? si c'est le cas, comment gérer le sommeil ? xD
Je ne vois pas d'inter. dans la chambre 4 ?
Pas d'inter à l'entrée de la suite parentale ? pour allumer la lumière ?
pas d'inter vers les têtes de lit des autres chambres ? (pas sympa pour les enfants ^^).
Après tout dépend de votre façon de penser. Perso, j'ai voulu me rapprocher au maximum d'un plan électrique standard avec les + que peut apporter le KNX.

L'autre chose prévue, en attente pour ma part est la gestion de l'arrosage extérieur.
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 600
Dept : Cote D'or
Ancienneté : + de 11 ans
 
Bloggeur Env. 50 message Moselle
Bonjour Globetrotter21, Merci d'apporter ces précisions.

Citation: Concernant la porte de garage : il faudra au minimum une sortie TOR pour le pilotage (donc 2 fils) + alim. Pour le retour d'info, j'ai choisi d'installer un capteur porte fermé et de le gérer indépendamment du moteur.

Bien vu, c'est une question que je me posais au cas ou la porte de garage ne remontait pas cette info. Dans ce cas on est sur un capteur analogique c'est bien çà ?

Citation: La façon dont vous parlez des radiateurs à eau, me laisse penser que vous voulez changer les vannes thermostatiques par des vannes KNX ? il faut donc pour cela prévoir d'amener le câble jusque là. (en fonction de la solution retenue). Encore une fois, je les ai prévu, mais pas utilisé : déjà parce que les vannes proportionnelles représentent un coût, ensuite parce que ça se gère très bien depuis la PAC, comme le plancher chauffant.

C'est ca je pensais mettre des vannes KNX. Les radiateurs seront alimentées par une chaudière gaz et pour l'instant il n'y a pas d'enfants donc certaines pièces resteront inoccupées d'ou l'intérêt de les réguler pour économiser. Après c'est vrai qu'une tête thermostatique classique fais aussi le job.

Citation: Je ne sais pas si j'interprète bien, mais il me semble voir des détecteurs de présence dans chaque chambre ? si c'est le cas, comment gérer le sommeil ? xD

Pour moi détecteur de présence ne signifie pas obligatoirement allumage des lampes mais plutôt pour savoir si qqun est dans la pièce de façon à pouvoir lancer des actions ou des scènes.

Citation: Je ne vois pas d'inter. dans la chambre 4 ?
Pas d'inter à l'entrée de la suite parentale ? pour allumer la lumière ?
pas d'inter vers les têtes de lit des autres chambres ? (pas sympa pour les enfants ^^).

- Exact c'est ou oubli pour la chambre 4, bien vu.
- Non car il y a un détecteur pour l'allumage du spot. et 3 interrupteurs pour la même pièce ca commence à chiffrer.
- C'est volontaire car les pièces seront inoccupées pour un bon moment. Par contre suite à votre remarque je ferais arriver le câble bus de façon à pouvoir ajouter un interrupteur par la suite (idem pour chambre parent).
Picto recompense Bloggeur
Messages : Env. 50
Dept : Moselle
Ancienneté : + de 6 ans
 
Membre utile Env. 600 message Cote D'or
Citation: Dans ce cas on est sur un capteur analogique c'est bien çà ?

Un capteur sabot magnétique + un module d'entré binaire KNX, et voilà.

Citation: Pour moi détecteur de présence ne signifie pas obligatoirement allumage des lampes mais plutôt pour savoir si qqun est dans la pièce de façon à pouvoir lancer des actions ou des scènes.

pourquoi pas, j'avoue que je n'avais pas pensé à ça...à voir dans le futur :p. Faut que je réfléchisse à des scénarios possibles ^^.

Citation: et 3 interrupteurs pour la même pièce ca commence à chiffrer.

J'en n'ai mis que 2, je l'ai placé au centre de la tête lit :p(justement pour limiter les coûts ^^) plutôt que 1 de chaque côté.
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 600
Dept : Cote D'or
Ancienneté : + de 11 ans
En cache depuis le mercredi 18 décembre 2024 à 23h37
Ce sujet vous a-t-il aidé ?
0
0

Picto forum C'est intéressant aussi !

Devis travaux électriquesArtisan
Devis travaux électriques
Demandez, en 5 minutes, 3 devis comparatifs aux professionnels de votre région. Gratuit et sans engagement.
Comment choisir ses disjoncteurs ?
Comment choisir ses disjoncteurs ?
Les guides vous aident à y voir plus clair sur la construction.
16 idées d'éclairages indirects
16 idées d'éclairages indirects
L'équipe de Forum Construire sélectionne pour vous les plus belles photos des membres et du web.
Photos installations électriques
Photos installations électriques
Picorez des idées en parcourant les photos des constructions des autres !

Picto forum Autres discussions sur ce sujet :

3
abonnés
surveillent ce sujet
Voir