Je suis venu voir aujourd’hui ce que le maçon avait préparé avant de couler la dalle de ma terrasse demain.
Il y a d’après moi il y a plusieurs choses qui ne vont pas (épaisseur de la ciment trop souvent en dessous de 10 cm et pente de 1 cm sur 3 m) mais la où je suis moins sûr est qu'il a utilisé du gravats (ciment et brique) jusqu’au coffrage du bord. Il me semble que sur le bord il devrait y avoir aussi une épaisseur de 10 cm de béton sinon ça ne sera jamais solidement borduré. Qu’en pensez-vous ?
Merci
Edité 1 fois, la dernière fois il y a +6 ans.
Messages : Env. 200
Dept : Vienne
Ancienneté : + de 11 ans
 
message
Sinon, passe par un pro...

Va dans la section devis expert en bâtiment du site, remplis le formulaire et tu recevras jusqu'à 3 devis comparatifs de experts de ta région. Comme ça tu ne courres plus après les experts, c'est eux qui viennent à toi

C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-124-devis_expert_en_batiment.php
 
Membre super utile Env. 2000 message Finistere
Bonjour,

Sans photo dur de vous répondre....
Picto recompense Membre super utile
Messages : Env. 2000
Dept : Finistere
Ancienneté : + de 6 ans
 
Membre ultra utile Env. 7000 message Eure Et Loir
Bonjour,
On ne comprend pas bien vos explications, mais peux importe. Une terrasse dans les règles c'est une dalle de 12 cm minimum. Sur un remblai non gelif jusqu'au niveau hors gel. Où une fondation bêche au pourtour de la dalle toujours jusqu'au niveau hors gel.
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 7000
Dept : Eure Et Loir
Ancienneté : + de 12 ans
 
Env. 200 message Vienne
Je crois que c'est justement la fondation beche qui manque. Voici quelques photos. A noter que de la terre va etre ajoutée autour de la terrasse pour arriver au niveau de la terrasse.







Messages : Env. 200
Dept : Vienne
Ancienneté : + de 11 ans
 
Membre super utile Env. 2000 message Finistere
H ben voilà une photo et tout est dit, ce que j'ai relevé :

- pas de hauteur minimale atteinte (12cm comme cité au dessus)
- il faudrait un treillis st25cs à priori c est pas le cas ici vu l'écartement des mailles, je dirais même qu'on est sur du 4,5 en section d'acier...
- pas de ceinture horizontal via un chaînage 2ha10 en bordure de dalle
- pas de bêche (deja relève) donc pas d'hors Gel

Bref c'est pas un maçon qui a fait ça c'est pas possible, même un bricoleur du dimanche avec un peu de documentation aurais fait mieux !!

Il faut absolument refuser ce travail et pas payer ! Et changer de maçon ce à ce niveau impossible d'evoluer...
Picto recompense Membre super utile
Messages : Env. 2000
Dept : Finistere
Ancienneté : + de 6 ans
 
Membre ultra utile Env. 7000 message Eure Et Loir
La fondation bêche n'est pas obligatoire si votre remblai est situé au niveau hors gel sur la totalité de la surface. Par contre manque de bol la brique n'est pas conforme en remblai. Après il faut regarder le niveau hors gel dans votre région pour le reste des matériaux. Ensuite il faut finir le remblai avec un materiaux qui permet une couche de 'glissement' pour la dalle. Sable par exemple en couche de finition avant coulage. Dans le cas présent il n'y a rien de conforme. Enfin il semblerait.
Et on ne parle pas du treillis.
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 7000
Dept : Eure Et Loir
Ancienneté : + de 12 ans
 
Env. 200 message Vienne
Ok c'est clair, merci à vous
Messages : Env. 200
Dept : Vienne
Ancienneté : + de 11 ans
En cache depuis le vendredi 22 novembre 2024 à 02h26
Ce sujet vous a-t-il aidé ?
0
0

Picto forum C'est intéressant aussi !

Devis expert en batimentArtisan
Devis expert en batiment
Demandez, en 5 minutes, 3 devis comparatifs aux professionnels de votre région. Gratuit et sans engagement.
Guide : Que faire en cas de malfaçon ?
Guide : Que faire en cas de malfaçon ?
Les guides vous aident à y voir plus clair sur la construction.

Picto forum Autres discussions sur ce sujet :

2
abonnés
surveillent ce sujet
Voir