Bonjour,
J'ai proposé à mon fils de lui fabriquer un tableau électrique pratique et esthétique intégrant notamment une partie rack 19" plutôt que d'utiliser des éléments standards disparates, moches et chers.
Quand le CONSUEL est venu vérifier ma propre installation, il y a plus de 20 ans, il avait pinaillé sur des points de détail. Je crains donc pour cette nouvelle expérience bien que nous ayons étudiées attentivement les normes.
La structure (en profilés d'aluminium de 30x30) fait 20 cm de profondeur et est fixé dans un emplacement réservé de 620x350mm.
Les parties basses et hautes contiennent une ligne de borniers sur lesquels sont connectés tous les câbles de puissance, et le bus domotique. Le câblage interne est fait entre ces borniers et l'appareillage.
En haut une hauteur de 12U (format rack 19") est destinée à recevoir la box internet, la box domotique, le panneau de brassage RJ45, le switch ethernet, un NAS et les connexions TV hertzien/sat.
Au centre le tableau électrique est composé de 5 rails DIN de 560mm et un espace réservé pour le panneau de commande (NF C 14-100).
En bas en plus des borniers; deux rails DIN sont utilisés pour l'alimentation du bus, le parafoudre, le DTI, les capteurs de consommation, le serveur OpenWeb.
Les parties hautes et basses seront fermées par des panneaux amovibles en plexiglass. Le rack et la partie électrique seront fermés par le même type de panneau mais monté en porte.
Tout ceci étant dit je m'interroge principalement sur la partie NF C 14-100. Je viens de lire les modalités de fixation du panneau de commande et je ne suis plus certain d'être dans les clous.
Je pense que les photos sont assez explicites.
Merci pour vos précieux avis.

Photos :




Messages : Env. 10
De : St Gely Du Fesc (34)
Ancienneté : + de 11 ans
 
message
Ne vous prenez pas la tête pour vos travaux électriques...

Allez dans la section devis electricité (travaux électriques) du site, remplissez le formulaire et vous recevrez jusqu'à 3 devis comparatifs de électriciens de votre région. Comme ça vous ne courrez plus après les électriciens, c'est eux qui viennent à vous

C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-13-devis_electricite_travaux_electriques_.php
 
Membre ultra utile Env. 4000 message Feucherolles (78)
Bonsoir,
NF C 14-100, où sera le compteur et le disjoncteur ?

Benoît
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 4000
De : Feucherolles (78)
Ancienneté : + de 9 ans
 
Env. 10 message St Gely Du Fesc (34)
Bonsoir,
Sur la platine normalisée : carré blanc présent sur la 3eme photo.
Une goulotte blanche de 40x40 est placée derrière en partant du bas et arrive au niveau de l'orifice rond.
Merci
Messages : Env. 10
De : St Gely Du Fesc (34)
Ancienneté : + de 11 ans
 
Membre ultra utile Env. 4000 message Feucherolles (78)
Ah oui, ok !
J'avais voulu faire un peu la même chose également mais Enedis ainsi que ma lecture de la 14-100 m'en a dissuadé...
Il semble que le platine ne doive pas pouvoir être démontée et qu'elle doivent être solidement fixé à un mur porteur du bâtiment...

Benoît, Aamoi6800
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 4000
De : Feucherolles (78)
Ancienneté : + de 9 ans
 
Membre ultra utile Env. 30000 message Cantal
Bonjour

Quand on regarde les exemples donnés par la NF C14-100, ça ne colle pas à 100%, même si celui de la goulotte s'en rapproche :





Autre point qui pourrait ne pas convenir, il faut que l'arrivée Enedis se fasse dans une goulotte avec un compartiment dédié et un couvercle dédié.


Si au final ce n'est pas OK pour Enedis et que vous voulez conserver le panneau de contrôle à cet endroit, demandez un branchement type 2
Carminas
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 30000
Dept : Cantal
Ancienneté : + de 16 ans
 
Env. 10 message St Gely Du Fesc (34)
Ok mais je ne vois pas bien la différence par rapport à une fixation de la platine sur une goulotte GTL...(cf. Solution Drivia Legrand)
Mon assemblage est beaucoup plus solide que plastique sur plastique.
Jean-Yves
Messages : Env. 10
De : St Gely Du Fesc (34)
Ancienneté : + de 11 ans
 
Env. 10 message St Gely Du Fesc (34)
C'est le cas pour la goulotte. Goulotte de 40x40 dédiée qui va de l'arrivée du sol à la platine, visible sur photo 2.
JY
Messages : Env. 10
De : St Gely Du Fesc (34)
Ancienneté : + de 11 ans
 
Membre ultra utile Env. 30000 message Cantal
Bah tentez le coup et au pire si refus : type 2
Carminas
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 30000
Dept : Cantal
Ancienneté : + de 16 ans
 
Env. 10 message St Gely Du Fesc (34)
Oui, c'est ma conclusion également.
Merci
Messages : Env. 10
De : St Gely Du Fesc (34)
Ancienneté : + de 11 ans
 
Membre ultra utile Env. 8000 message La Rochelle (17)
Bonjour,

Question: La position de la platine de contrôle (compteur+DB) à l'intérieur du tableau de répartition ne pose-t-elle pas problème???
Tableau de contrôle dans l'ETEL OK, mais séparé il me semble du TR.
@+
multiplie toi mais ne te disperse pas!
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 8000
De : La Rochelle (17)
Ancienneté : + de 18 ans
 
Env. 10 message St Gely Du Fesc (34)
Bonjour,
Différence par rapport à ça ? (photo doc legrand)



JY
Messages : Env. 10
De : St Gely Du Fesc (34)
Ancienneté : + de 11 ans
 
Env. 10 message Nord
Bonjour a tous.
Pouvez vous me dire si la gtl doit être obligatoirement du préfabriqué.
Ou peux t'on la fabrique soi-même en bois ou placo par exemple.
Car dans les schema de norme il indique une enveloppe métallique ou plastique alors que dans le texte ils disent tous les matériaux de construction
Messages : Env. 10
Dept : Nord
Ancienneté : + de 5 ans
 
Env. 10 message St Gely Du Fesc (34)
Dans mon cas j'ai utilisé des profilés alu placés dans un renfoncement en placo (cf. photos).
Je n'ai pas eu de remarques particulières sur ce sujet.
L'important est de bien avoir une conduite séparée dédiée tout le long de la partie NFC-14-100.
Si la réalisation est au moins aussi bien faite qu'avec des éléments du commerce et que tout est fait avec soins, il y a peu de raison d'avoir des craintes.
Le consuel va vérifier essentiellement les terres des prises et le bon calibrage des différents disjoncteurs.
JY
Messages : Env. 10
De : St Gely Du Fesc (34)
Ancienneté : + de 11 ans
 
Env. 10 message Nord
Merci de votre réponse.
Donc si je comprends bien on peut utiliser tout type de matériaux(isolant ou non) du moment que chaque réseau (arrivé EDF, repartition et communication) soit dans un chemin qui lui est dédié.
Quid d'une réserve pour une production autonome? Doit elle être aussi séparé des autres réseaux?
Messages : Env. 10
Dept : Nord
Ancienneté : + de 5 ans
 
Membre ultra utile Env. 30000 message Cantal
Bonjour

Attention c'est l'ETEL qui peut être matérialisé en tout matériau autorisé pour les locaux d'habitation (bois, PVC, maçonnerie...)
Donc le volume dédié à l'alimentation de l'alimentation et la protection électrique.

La GTL, cela ne se matérialise pas.
C'est le résultat de la mise en place de façon organisée par l'installation des équipements contenus dans l'ETEL : tableaux, panneaux de contrôles, arrivée et départ des circuits...
Carminas
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 30000
Dept : Cantal
Ancienneté : + de 16 ans
En cache depuis le jeudi 05 décembre 2024 à 21h57
Ce sujet vous a-t-il aidé ?
0
0

Picto forum C'est intéressant aussi !

Devis travaux électriquesArtisan
Devis travaux électriques
Demandez, en 5 minutes, 3 devis comparatifs aux professionnels de votre région. Gratuit et sans engagement.
Tout savoir sur le consuel
Tout savoir sur le consuel
Les guides vous aident à y voir plus clair sur la construction.
Photos installations électriques
Photos installations électriques
Picorez des idées en parcourant les photos des constructions des autres !

Picto forum Autres discussions sur ce sujet :

4
abonnés
surveillent ce sujet
Voir