Retour
Menu utilisateur
Menu

Entrée d'air hygro trop grande pour ma fenêtre

Ce sujet comporte 14 messages et a été affiché 482 fois
Nouveau sujetPicto plus RépondrePicto reply Picto reply
1
personne
surveille ce sujet
 
Env. 100 message Bdr (13)
Bonjour,

Nous sommes en train d'installer une VMC hygro par nos propres moyens , et j'avais commandé des entrées d'air hygro pour remplacer les anciennes (modèle basique) .

Problème, l'une des chambres a une petite fenêtre, il m'est donc impossible de poser l'entrée d'air hygro à la place de l'ancienne .
Je n'ai pas trouvé dans le commerce d'entrée d'air hygro de plus petite taille, du coup je ne sais pas trop quoi faire.

Est-ce que je laisse une entrée d'air non hygro, et dans ce cas de quel type (autoréglable ?) .

Est ce que je perce juste au dessus des vantaux pour créer une nouvelle aération ? A priori, ce n'est pas si simple .
Je ne peux pas percer dans le coffre du volet roulant, il est posé à l’extérieur .

Je ne vois pas trop de solution, et je ne voudrais pas que ça gène le fonctionnement de la VMC . En même temps je ne veux qu'un excès d’aération fasse bondir ma facture de chauffage ...

Si vous avez des idées, je suis preneuse ! Merci d'avance !
Maison ancienne avec plein de travaux, on avance doucement, mais on avance !
Messages : Env. 100
De : Bdr (13)
Ancienneté : + de 16 ans
 
message
Sinon, passe par un pro...

Va dans la section devis vmc du site, remplis le formulaire et tu recevras jusqu'à 3 devis comparatifs de professionnels de ta région. Comme ça tu ne courres plus après les professionnels, c'est eux qui viennent à toi

C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-98-devis_vmc.php
 
Membre ultra utile Env. 10000 message Aveyron
Bonjour, Mettez des photos. quelle est cette pièce avec une petite fenêtre ?
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 10000
Dept : Aveyron
Ancienneté : + de 13 ans
 
Env. 100 message Bdr (13)
Il s’agit d’une petite chambre environ 7m 2 . Il y a une fenêtre avec 2 vantaux mais chacun fait moins de 40 cm ... je posterai une photo demain !
Maison ancienne avec plein de travaux, on avance doucement, mais on avance !
Messages : Env. 100
De : Bdr (13)
Ancienneté : + de 16 ans
 
Membre super utile Env. 3000 message Savoie
Avez vous pensez à poser l'entrée d'air sur un dormant latéral ?
Picto recompense Membre super utile
Messages : Env. 3000
Dept : Savoie
Ancienneté : + de 8 ans
 
Membre ultra utile Env. 80000 message 3 X Cote D'or = 63 !
Bonjour

Emile73 a écrit:Avez vous pensez à poser l'entrée d'air sur un dormant latéral ?

+1
ou changer la fenêtre pour une simple battant.
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 80000
De : 3 X Cote D'or = 63 !
Ancienneté : + de 19 ans
 
Membre utile Env. 2000 message Dans Le Médoc (33)
Bonjour

Il existe aussi des solutions :

- A poser sur volet roulant
- a poser en tunnel de maçonnerie avec un tunnel acier (soit entaille de l'entrée d'air menuiserie ou avec un carroyage de dia 80)

Sinon pas l'idéal mais en pose latéral sur le dormant comme dit plus haut.

Mais attention au sens du flux d'air. L'air est froid en hiver et recevoir le flux sur soi est tres désagréable.
Qualification : couteau suisse médocain : j'ai rénové ma maison avec mes petits bras

Un p'tit recit : Mon abris de jardin structure métallique
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 2000
De : Dans Le Médoc (33)
Ancienneté : + de 12 ans
 
Membre ultra utile Env. 10000 message Aveyron
Bonjour, vous mettez l'ancienne entrée d'air, en intercalant un carton mince que vous découperez de façon à réduire le passage en largeur, et vous mettez un peu de filtre de hotte pour faire un peu ralentisseur, et vous regardez ce que ça donne. Attention, il faut que l'air soit dirigé vers le plafond. Et si on met un rideau sur une tringle, l'air arrivera derrière le rideau et se mélangera avec l'air intérieur, ainsi on n'aura pas de sensation de froid.

Pas la peine de se compliquer davantage. Mais il faut faire attention au passage d'air sous toutes les portes intérieures.
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 10000
Dept : Aveyron
Ancienneté : + de 13 ans
 
Membre super utile Env. 3000 message Savoie
Larzac, vous devriez faire breveter la méthode canadienne des entrées d'air autoréglables avec du filtre à graisse Biggrin
Picto recompense Membre super utile
Messages : Env. 3000
Dept : Savoie
Ancienneté : + de 8 ans
 
Membre ultra utile Env. 10000 message Herault
LARZAC a écrit:Bonjour,     vous mettez l'ancienne entrée d'air, en intercalant un carton mince que vous découperez de façon à réduire le passage en largeur, et vous mettez un peu de filtre de hotte pour faire un peu ralentisseur

Bonjour,
J'ai fait ça l'hiver dernier (1er hiver dans la maison que je venais d'acheter)
Diminution au moins par 3 du flux d'air et aussi du bruit extérieur !
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 10000
Dept : Herault
Ancienneté : + de 10 ans
 
Membre ultra utile Env. 10000 message Aveyron
Bonjour, Je ne connais pas la méthode canadienne, mais il n'est pas interdit de faire du système D et le plus souvent ça marche bien.

Où est cette méthode canadienne, donnez un lien si vous en avez un. C'est toujours intéressant d'aller voir ce qui se passe ailleurs.
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 10000
Dept : Aveyron
Ancienneté : + de 13 ans
 
Membre super utile Env. 3000 message Savoie
Il faut que je cherche, j'ai eu le lien hier sur forum d'un film sur YouTube, il faut que je le retrouve. En gros les Canadiens achètent des entrée d'air hygro B, ils enlèvent la partie hygro et ils mettent à la place du filtre à graisse dont ils divisent l'épaisseur en 2 puis il l'enroule pour la mettre dedans.

La présentatrice du film a une voix de rêve

J'ai fait la photo suivante (tirée du film) :


Sur ce coup là j'ai été doublé par mistigri
Edité 2 fois, la dernière fois il y a +5 ans.
Picto recompense Membre super utile
Messages : Env. 3000
Dept : Savoie
Ancienneté : + de 8 ans
 
Membre ultra utile Env. 10000 message Herault
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 10000
Dept : Herault
Ancienneté : + de 10 ans
 
Membre ultra utile Env. 10000 message Aveyron
Bonjour, Oui, mais il n'y a pas la place de mettre autre chose que ce qu'il y a, donc on réutilise l'entrée d'air d'origine, en y mettant un ralentisseur comme indiqué précédemment. On ne va pas changer la fenêtre au prix que ça coûte.

Et ça ne dispense pas d'ouvrir la fenêtre en grand ne serait-ce que 3 mn, et en courant d'air c'est encore mieux.
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 10000
Dept : Aveyron
Ancienneté : + de 13 ans
 
Env. 100 message Bdr (13)
Merci beaucoup pour tous vos conseils. Je ne pensais pas qu'on pouvait mettre une entrée d'air sur le dormant latéral, je pensais qu.il fallait forcément que l'air arrive par le haut . Je valide aussi l'idee Du filtre à graisse et du carton, je vais essayer ça dans un premier temps, et si ça ne fonctionne pas, je tenterais le plan B !
Maison ancienne avec plein de travaux, on avance doucement, mais on avance !
Messages : Env. 100
De : Bdr (13)
Ancienneté : + de 16 ans
En cache depuis le samedi 16 novembre 2024 à 09h40
Ce sujet vous a-t-il aidé ?
0
0

Picto forum C'est intéressant aussi !

Devis VMC / VMC double fluxArtisan
Devis VMC / VMC double flux
Demandez, en 5 minutes, 3 devis comparatifs aux professionnels de votre région. Gratuit et sans engagement.
Guide sur la VMC (simple ou double flux, ...)
Guide sur la VMC (simple ou double flux, ...)
Les guides vous aident à y voir plus clair sur la construction.

Picto forum Autres discussions sur ce sujet :

1
personne
surveille ce sujet
Voir