Retour
Menu utilisateur
Menu

Basse température fioul et solaire

Ce sujet comporte 6 messages et a été affiché 1.894 fois
Nouveau sujetPicto plus RépondrePicto reply Picto reply
1
personne
surveille ce sujet
 
Env. 100 message Haute Loire (43)
Bonjour à tous,

J'ai une petite question à vous poser, non pour moi (ça change !!) mais pour mon frêre qui souhaite refaire son installation de chauffage. Il dispose actuellement d'une chaudière fioul 15 ans avec radiateurs pour 137 m². Il souhaite installer un système solaire SSC. On lui propose actuellement 13 m² de capteurs et un ballon de 750 L couplés avec une chaudière de dietrich fioul basse température, des radiateurs basse température .
Que pensez vous d'un tel dispositif ?, notamment quant au choix de la chaudière basse température? ne vaudrait -il pas mieux une chaudière à condensation?
Merci de me répondre, pour lui.
A bientôt
A+
terrain acheté le 22/12/2005
permis déposé le 31/05/2006
permis obtenu le 14/09/2006
début des travaux octobre 2006
Messages : Env. 100
De : Haute Loire (43)
Ancienneté : + de 19 ans
 
message
Ne vous prenez pas la tête pour une fourniture ou pose de chauffage solaire...

Allez dans la section devis chauffage solaire du site, remplissez le formulaire et vous recevrez jusqu'à 3 devis comparatifs de professionnels de votre région. Comme ça vous ne courrez plus après les professionnels, c'est eux qui viennent à vous

C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-86-devis_chauffage_solaire.php
 
Env. 3000 message Lille - Nord (59)
Citation: Il souhaite installer un système solaire SSC. On lui propose actuellement 13 m² de capteurs et un ballon de 750 L couplés avec une chaudière de dietrich fioul basse température, des radiateurs basse température .
Que pensez vous d'un tel dispositif ?, notamment quant au choix de la chaudière basse température? ne vaudrait -il pas mieux une chaudière à condensation?

Chaudière à condensation fioul : danger!
et en plus, il n'y a pas grand chose à récupérer : PCS/PCI = 1.06 pour le fioul!
http://www.viessmann.fr/web/france/fr_publish.nsf/Attachment[...]fr-brennwerttechnik.pdf

Par contre, il faut regarder les températures de retour acceptées par la chaudière.. et faire le schéma hydraulique en conséquence : peut être mettre deux ballons tampon.

De plus, quel type d'émetteurs de chauffage équipe la masion? Est des radiateurs déjà largement surdimensionnés ou un plancher chauffant?

LA maison fait 137m² mais est-elle bien isolée? Conforme RT2000, RT2005?

Dans une maison ancienne, mal isolée, pas évident de mettre du solaire.
Je n'aime pas trop cela mais faudrait mieux même garder la chudière actuelle et faire une insatllation avec un PAC en relève de chaudière : en ce moment, c'est ce qui est le plus performant (malheureusement..).

http://www.chauffage-decotherm.com/pompe_chaleur_air_eau.htm

http://www.econen.fr/produits.htm
Messages : Env. 3000
De : Lille - Nord (59)
Ancienneté : + de 19 ans
 
Env. 100 message Haute Loire (43)
Merci Pierre01.

La maison a été construite, il y a 15 ans (parpaing + 10 cm laine de verre + carrobric). Ell est située plein sud.
Elle est située à 800m d'altitude. Il s'était renseigné aussi pour un PAC mais j'avais cru comprendre qu'à une certain température en dessous de 0, cele ne fonction plus ou beaucoup moins !!
Il n'y a que des radiateurs.

A+
terrain acheté le 22/12/2005
permis déposé le 31/05/2006
permis obtenu le 14/09/2006
début des travaux octobre 2006
Messages : Env. 100
De : Haute Loire (43)
Ancienneté : + de 19 ans
 
Env. 3000 message Lille - Nord (59)
Citation: La maison a été construite, il y a 15 ans (parpaing + 10 cm laine de verre + carrobric). Ell est située plein sud.
Elle est située à 800m d'altitude. Il s'était renseigné aussi pour un PAC mais j'avais cru comprendre qu'à une certain température en dessous de 0, cele ne fonction plus ou beaucoup moins !!

C'est donc parfait!
Evidemment, que la PAC fonctionne moins bien en dessous de 7°c extérieur.. mais c'est là que la chaudière prend la relève!

De toute manière, le solaire ne fait que 30% du chauffage.. maxi!

L'intérêt de cette solution, c'est de ne pas avoir à changer de chaudière puisqu'elle ne fonctionnera quasiment plus pendant l'année.
Il faut que le chauffagiste fasse le calcul e fonction des caractéristiques de la PAC et des caractéristiques de la maison.

J'ai regardé les solutions possibles :
- Soit une PAC haute-température (65°C) qui a l'intérêt de pouvoir faire l'ECS,
- Soit une PAC classique (54°C).

Je pense que la clasique est bien mieux (plus performante et moins chère..) elle fonctionnera juste un peu moins au cours de l'année.

Chez De Dietrich (qui n'est pas un spécialiste en PAC...), le prix de la ROE-II, 13 MR, de 13,55 kW (en 220 V mono et puissance électrique absorbée de 3,94kW) est de 8300 € HT, tout compris, régulation et module de raccordement hydraulique à la chaudière.
Ce qui donne un COP de 3,94 pour un air extérieur à 7°C et une eau chaude à 35°C (voilà pourquoi, je parlais de surdimensionnemnt des émetteurs de chauffage : l'idéal serait qu'une température d'eau de départ de 35°C soit suffisante pour une température extérieure de 7°C : pour cela, il suffit peut être d'améliorer l'isolation en comble, changer les menuiseries en posant des vitrages à faible émissivité+argon et en remplaçant la VMC classique par une hygro-réglable).
C'est aisément réalisable sans travaux lourds.

Reste la question de l'ECS : il y a de multiples solutions possibles, y compris solaire.
Avec un ballon à double serpentin, le serpentin solaire peut être branché sur le solaire, le serpentin chauffage sur la PAC (en fait l'installation de chauffage) et le complément peut être fait de nuit par une résistance électrique (si la chaudière a déjà une fonction de chauffage ECS, elle peut être branchée directement sur le second serpentin..) mais je dis bien que ce n'est qu'une solution possible.
Messages : Env. 3000
De : Lille - Nord (59)
Ancienneté : + de 19 ans
 
Env. 100 message Haute Loire (43)
Merci pour tous ces éléments précis.

Le choix que tu proposes est intéressant.
Avec une PAC classique, garderait-il ses radiateurs acier (qui ne sont pas basse température) ou faudrait-il en changer ?

Merci encore
A+
terrain acheté le 22/12/2005
permis déposé le 31/05/2006
permis obtenu le 14/09/2006
début des travaux octobre 2006
Messages : Env. 100
De : Haute Loire (43)
Ancienneté : + de 19 ans
 
Env. 3000 message Lille - Nord (59)
Citation: garderait-il ses radiateurs acier (qui ne sont pas basse température) ou faudrait-il en changer ?

Je n'ai pas proposé de changer de radiateurs car ce n'est pas necessairement ce qu'il y plus de pertinent! :Je propose de renforcer l'isolation ce qui permet, sans chager les radiateurs, de les faire passer à des radiateurs basse température.
C'est plus "rentable" d'investir dans de l'isolation que dans des changements de radiateurs!
Là-aussi, il faut faire les calculs.. thermiques et coût d'investissement..

Mais je vois mal comment justifier l'investissement dans de nouveaux radiateurs avec juste une amélioration des performances d ela PAC et la possibilité de la faire fonctionner plus longtemps.

C'est pourquoi, c'est une solutiion que je ne proposais pas : CQFD!
Messages : Env. 3000
De : Lille - Nord (59)
Ancienneté : + de 19 ans
En cache depuis hier à 14h11
Ce sujet vous a-t-il aidé ?
1
0

Picto forum C'est intéressant aussi !

Devis chauffage solaireArtisan
Devis chauffage solaire
Demandez, en 5 minutes, 3 devis comparatifs aux professionnels de votre région. Gratuit et sans engagement.
S'équiper d'un chauffe-eau solaire
S'équiper d'un chauffe-eau solaire
Les guides vous aident à y voir plus clair sur la construction.
Photos installations chauffages
Photos installations chauffages
Picorez des idées en parcourant les photos des constructions des autres !
Quel chauffage choisir ?
Quel chauffage choisir ?
Les guides vous aident à y voir plus clair sur la construction.

Picto forum Autres discussions sur ce sujet :

1
personne
surveille ce sujet
Voir