Bonjour à tous,

Je construit ma maison depuis 1 ans, j'ai fait faire la maison hors d'eau et je fait tout le reste moi même. Après avoir repousser un long moment je m'attaque au tableau électrique.
Le cadre : Une maison sur 3 niveaux, un tableau en triphasé (car pompe à chaleur et machines 380V)

Après de longues heures de réflexion j'arrive à caser tout mon petit monde dans un tableau 4x18 en respectant la règle des 8 circuits derrière chacun de mes 3 ID. J'ai essayé de repartir au mieux suivant les niveaux et les équipements pour équilibrer mes phases.

Je me rends maintenant compte que je ne respecte pas la règle des puissances, en effet si j'additionne 0.5xI de chaque circuit (1 pour le circuit chauffage) je suis systématiquement au dessus de la puissance de mes ID malgré le fait que je sois déja en 63A.

J'ai 2 solutions dont je ne suis pas sur:
- rajouter un ID 40A sur la première rangée de mon tableau pour délester les 2 du dessous, malheureusement si je fait ça je ne respecte plus la règle du 20 % (enfin il me semble, je ne sais pas si c'est calculé par rapport au nombre de modules installés ou par rapport au 72 modules du coffret). J'ai déjà gagner de la place en virant les 2 prises (je les mettrais dans ma GTL mais pas sur le tableau), en faisant un seul circuit volet au lieu des 2 prévus et en rassemblant au max mon éclairage.
- virer mon 10A des portes de garages (elles ne seront pas installés pour le passage du consuel donc a la limite je les rajouterais plus tard je peut dire qu'elles seront manuelles)

Questions :
- mes solutions sont elles bonnes
- alternative : puis-je mettre des disjoncteurs mono derrière mon tetrapolaire 63A sans rajouter d'ID mono ? (ça me réduit les coûts et me fait gagner 2 modules) ou est ce que je suis obligé de prendre un coffret encore plus gros (ça me parait compliqué et coûteux)
- est ce que le consuel est vraiment pointilleux sur les calculs des puissances sur chaque ID
-est ce que mon tableau parait correct mis à part ça ou je m'y prend comme une tanche  ?

En tout cas merci les normes, ça fait des tableaux démesurés et extrêmement chers !!

http://zupimages.net/viewer.php?id=18/48/y8o0.jpg

http://zupimages.net/viewer.php?id=18/48/w5v9.png
Messages : Env. 10
Dept : Savoie
Ancienneté : + de 6 ans
Sujet résolu !
 
message
Sinon, passe par un pro...

Va dans la section devis electricité (travaux électriques) du site, remplis le formulaire et tu recevras jusqu'à 3 devis comparatifs de électriciens de ta région. Comme ça tu ne courres plus après les électriciens, c'est eux qui viennent à toi

C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-13-devis_electricite_travaux_electriques_.php
 
Membre ultra utile Env. 30000 message Cantal
Bonsoir

Si vous avez mis des ID 63A, la règle par rapport à l'amont est respectée.
Il est donc inutile de chercher à respecter la règle par rapport à l'aval sur le cumul des calibres.

C'est soit l'une, soit l'autre. Pas obligatoirement les deux.
Carminas
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 30000
Dept : Cantal
Ancienneté : + de 16 ans
 
Env. 10 message Savoie
Du coup je peut laisser comme ça ??
Messages : Env. 10
Dept : Savoie
Ancienneté : + de 6 ans
 
Membre ultra utile Env. 30000 message Cantal
Bien sûr

Je vous remets l'original du texte de la norme pour confirmation.
Vous voyez que cela dit :
. soit par rapport à l'amont...
. soit par rapport à l'aval...


Carminas
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 30000
Dept : Cantal
Ancienneté : + de 16 ans
 
Env. 10 message Savoie
Super, c’est vrai que j’avais le texte mais’ le « soit » m’a échappé c’était pas super limpide pour moi.
Merci pour votre réponse rapide !! (Et toutes vos autres réponses sur lesquelles je suis tombé sur les différents forums qui m’ont bien aidé pendant mon élec )

Y’a plus qu’à installer tout ça !
Messages : Env. 10
Dept : Savoie
Ancienneté : + de 6 ans
En cache depuis le lundi 25 novembre 2024 à 16h30
Ce sujet vous a-t-il aidé ?
0
0

Picto forum C'est intéressant aussi !

Devis travaux électriquesArtisan
Devis travaux électriques
Demandez, en 5 minutes, 3 devis comparatifs aux professionnels de votre région. Gratuit et sans engagement.
Comment choisir ses disjoncteurs ?
Comment choisir ses disjoncteurs ?
Les guides vous aident à y voir plus clair sur la construction.
16 idées d'éclairages indirects
16 idées d'éclairages indirects
L'équipe de Forum Construire sélectionne pour vous les plus belles photos des membres et du web.
Photos installations électriques
Photos installations électriques
Picorez des idées en parcourant les photos des constructions des autres !

Picto forum Autres discussions sur ce sujet :

1
personne
surveille ce sujet
Voir