Liaison équipotentielle salle de bain Résolu

Ce sujet comporte 15 messages et a été affiché 446 fois
Nouveau sujetPicto plus RépondrePicto reply Picto reply
3
abonnés
surveillent ce sujet
 
Env. 100 message Calvados
Bonsoir à tous,

j'ai quelques questionnements concernant la fameuse L.E.S pour une salle de bain .

Pour faire simple , dans le cadre d'une rénovation totale ( donc consuel ) je me demande si je dois réellement faire une L.E.S sachant que cette salle de bain comporte 2 DCL ( plafond et applique ) + 1 PC + 1 inter-double et un radiateur électrique.

Je m'explique ; tous les éléments cités ci-dessus ont leurs "terres " raccordées au bornier de terre du tableau électrique comme toutes autres pièces de la maison , seul le radiateur a sa ligne directe .

Je précise bien qu'aucun élément métallique se situe dans cette SdB ( fenêtre PVC / porte en bois / tuyauterie en PER ( peut-être une nourrice à la limite )

Dans ce cadre , je ne vois pas pourquoi faire une L.E.S car si j'ai bien compris , depuis l'amendement 5 cette connexion peut être réalisée au tableau ( à une distance de 7 ml ) .

Donc en fait, on câble et raccorde cette SdB comme une pièce non humide !!

Ai-je bien compris ?
Là est la question !!

Mon autre interrogation concerne les distances.

Il s'agit d'un logement de type " PMR " ( handicap ) , la douche est complètement ouverte sans aucunes parois et le receveur est au même niveau que le sol ( affleurant )

Le radiateur sera en face de la douche ( flexible ) à une distance de 2.20 ml du mitigeur ( avec flexible ) cela me parait bon ( + de 1.20 + 0.60 pour être hors volume ) mais cela reste impressionnant car aucune paroi empêche un jet d'eau accidentel vers le radiateur !!

Idem pour la PC prés du lavabo et la DCL en applique ( de type " étanche " )

Qu'en pensez vous ?

D'avance merci.

Bien cordialement .
Messages : Env. 100
Dept : Calvados
Ancienneté : + de 7 ans
 
message
Ne vous prenez pas la tête pour vos travaux électriques...

Allez dans la section devis electricité (travaux électriques) du site, remplissez le formulaire et vous recevrez jusqu'à 3 devis comparatifs de électriciens de votre région. Comme ça vous ne courrez plus après les électriciens, c'est eux qui viennent à vous

C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-13-devis_electricite_travaux_electriques_.php
 
Membre utile Env. 2000 message Houlgate (14)
Salut mini14,cette prise équipotentielle,consiste a brancher le fil de terre sur un des pieds de ta baignoire,pour éviter l électrocution en milieu humide
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 2000
De : Houlgate (14)
Ancienneté : + de 15 ans
 
Membre ultra utile Env. 10000 message Manche (50)
Bonjour.


peintdeco a écrit:Salut mini14,cette prise équipotentielle,consiste a brancher le fil de terre sur un des pieds de ta baignoire,pour éviter l électrocution en milieu humide



Sérieux, tu a lu ce qui a été dit???


Pour répondre, en effet, non, il n'y a rien à faire.


@+
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 10000
De : Manche (50)
Ancienneté : + de 16 ans
 
Membre ultra utile Env. 30000 message Cantal
Bonjour

Pour la LES rien à faire

Pour les distances tout semble hors volume.
Mais si vous pensez qu'il y a risque vous pouvez augmenter les indices IP
Carminas
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 30000
Dept : Cantal
Ancienneté : + de 16 ans
 
Env. 100 message Calvados
Bonjour,

un grand merci à tous pour vos réponses , cela me rassure avant la pose du placo .

J'ai oublié 4 petites questions concernant une salle de bain ;

- une PC ne peut pas se située dans un volume 2 ? ( dans mon cas, 1.20 + 0.6 / 1.80 ml ) à part peut-être une spéciale ?
Idem pour une DCL en applique ?
Parce que 1.80 ml dans une petite SdB ça limite les emplacements .

- est ce que c'est l'appareillage qui compte pour la mesure ou bien l’appareil en lui même ? ( ex ; radiateur , lave-linge , ballon ..) car la dimensions de ces appareils "avancent dans le volume et peuvent entrer dans le volume 2 / dans ce cas , fait-on une différence entre une PC et un boitier de raccordement ?

D’autre part ,lors d'un contrôle, on m'a rapporté qu'un inspecteur du Consuel prenait la douchette avec son flexible et qu'il ajouté 60 cm pour délimité le "hors volume " , cela vous parait-il normal ? dans ce cas, si + de 1.80 ml , on retire le flexible le Jour " J " ?


- peut-on en mettre un spot LED " étanche " alimenté en 230 V ( modèle avec transfo intégré ) au dessus du bac à douche ou doit-on toujours passer par un 12 volts avec transfo séparé situé hors volume dans le faux plafond ( hauteur du plafond à + de 2.25 ml )

- a t'on des hauteurs spécifiques pour les PC , DCL (applique ) , raccord radiateur .... pour une SdB ( traditionnelles ou " PMR "? )

D'avance un grand merci pour vos éclaircissements .

Bien cordialement
Messages : Env. 100
Dept : Calvados
Ancienneté : + de 7 ans
 
Membre ultra utile Env. 30000 message Cantal
1/ pas de PC en volume 2 sauf prise rasoir avec transformateur de séparation
DCL possible si IPx4 ou luminaire de classe 2 IPx4

2/ les 2
Il y a une règle particulière pour les ballons

3/ c'est l'esprit de la norme. Les 1m20 correspondent à la longueur moyenne d'une douchette et les 60cm à la longueur du bras. Reste que seule la mesure fait foi

4/ si à plus de 2m25, vous êtes hors volume et vous mettez ce que vous voulez.
Si moins de 2m25 il faut de la TBTS avec transfo situé hors volume

5/ Cas normal : non
PMR : prise et inter entre 0m90 et 1m30. Prise obligatoire à côté de l'inter, comme dans toutes les pièces de l’unitété de vie (hors séjour et cuisine)
Carminas
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 30000
Dept : Cantal
Ancienneté : + de 16 ans
 
Env. 100 message Calvados
Merci Carminas pour vos réponses détaillées .

1 / donc pour la détermination des 1.8 ml ( à part pour le ballon ) ce qui compte, c'est la distance entre la connexion du flexible sur le robinet et le boitier de raccordement du radiateur , peu importe si le radiateur rentre dans le volume 2 ou alors est-ce que le radiateur ne doit en aucun cas rentrer dans le volume 2 ( même de quelques cm ) / idem pour le branchement par exemple d'un lave-linge sur une PC (spécialisée).

2 / Concernant la hauteur des PC en PMR , c'est donc entre 0.90 m et 1.30 m dans la SdB mais sinon dans les autres pièces la hauteur maxi sera de 1.30 m mais pour la hauteur minimale , on m'a parlé de 0.40 m ??

3 / dernier point, dans ce logement PMR , l'ancien disjoncteur de branchement existant a sa manette de coupure à 1.60 ml ; a votre avis peut-on le laisser tel quel et se contenter d'installer un sectionneur ( repéré "coupure d'urgence" ) en tête du tableau à 1.30 m de hauteur maxi car le câble arrivant sur DB vient par le haut , il est donc trop court ( Enedis ne veux pas de le rallonger mais le changer sur toute sa longueur / 800 euros environ )

Encore merci pour votre aide et bonne soirée.
Messages : Env. 100
Dept : Calvados
Ancienneté : + de 7 ans
 
Membre ultra utile Env. 30000 message Cantal
1/ si cela compte.
Mais la plupart des radiateurs de sdb sont de classe 2 et IPx4 et peuvent être posés en volume 2
Par contre, pas correct pour le LL

2/ 5cm mini comme d'habitude sauf les prises à côté du point de commande de l'eclairage

3/ habituellement c'est ce qu'on fait lorsque les DB EDF sont trop hauts.
Mais je ne sais pas si c'est recevable pour les PMR
Carminas
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 30000
Dept : Cantal
Ancienneté : + de 16 ans
 
Env. 100 message Calvados
Merci Carminas pour vos éclaircissements .

Pour la hauteur du DB , Enedis dit qu'il faut le faire ( 800 EUR de travaux à facturer ) , le consuel me dit que ça ne concerne plus la NFC 15-100 ( donc pas eux ) car relatif au code de la construction / donc qui ??

Si j'ai pas une réponse d'un de ces services , je ne prends pas le risque , Enedis fera les travaux !

Encore un grand merci .

Bonne soirée.
Messages : Env. 100
Dept : Calvados
Ancienneté : + de 7 ans
 
Membre ultra utile Env. 30000 message Cantal
Je ne sais pas dans quel contexte vous effectuez ces travaux.
C'est vrai que l'accessibilité aux PMR ne fait plus partie de la NF C15-100 depuis 2015, reste juste le texte tel qu'il était au départ dans le code de la construction.
Donc vous aurez une attestation de conformité du consuel indépendamment de celà.

Reste à voir ensuite ce que vous voudrez faire de ce logement
Carminas
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 30000
Dept : Cantal
Ancienneté : + de 16 ans
 
Env. 100 message Calvados
Bonjour ,

le contexte, c'est suite à appel d'offre pour rénovation complète ( tous corps de métiers ) de 2 appartements; ceux-ci seront destinés à la location ( dont le RDC en PMR )

Dans l'inconnue , je préfère que Enedis descende le DB à 1.30 ml .

Cordialement
Messages : Env. 100
Dept : Calvados
Ancienneté : + de 7 ans
 
Env. 30 message Lot
Bonsoir.

J'ai une petite interrogation concernant ce que je viens de lire.

Mini14 précise que tous les circuits sont reliés au bornier de terre du tableau, mais si certains sont en 1,5² (éclairage, PC, sèche-serviette, ...), j'avais crû comprendre qu'il fallait tout de même les interconnecter en 2,5² et qu'au moins un des circuits soit relié au tableau en 2,5².

Merci de me dire ce qu'il en est.
Messages : Env. 30
Dept : Lot
Ancienneté : + de 9 ans
 
Env. 100 message Calvados
Bonsoir,

sans certitude absolue , d'après les renseignements que je prends auprès de ce forum ; à partir du moment où dans la SdB il n'y a aucuns éléments métalliques conducteurs tels que fenêtre , porte , canalisations cuivre / acier , e.t.c ..... tu peux câbler, PC, DCL ,Radiateur, de cette pièce comme les autres pièces c-a-d que toutes les terres sont réunies sur ton bornier de terre au niveau du tableau ( bien sûr en respectant les réglementations sur les volumes ).

Si tu as un élément métallique ( ou + ), tu dois le ( les ) connecter sur un 1.5 Vert Jaune ( si protégé mécaniquement ) ou 2.5 V/J dans le cas contraire directement au tableau.

En attendant les avis de membres plus aguerris que moi sur la L.E.S .

Cordialement
Messages : Env. 100
Dept : Calvados
Ancienneté : + de 7 ans
 
Membre ultra utile Env. 10000 message Manche (50)
mini14 a écrit:Bonsoir,

sans certitude absolue , d'après les renseignements que je prends auprès de ce forum ; à partir du moment où dans la SdB il n'y a aucuns éléments métalliques conducteurs tels que fenêtre , porte , canalisations cuivre / acier , e.t.c ..... tu peux câbler, PC, DCL ,Radiateur, de cette pièce comme les autres pièces c-a-d que toutes les terres sont réunies sur ton bornier de terre au niveau du tableau ( bien sûr en respectant les réglementations sur les volumes ).

Si tu as un élément métallique ( ou + ), tu dois le ( les ) connecter sur un 1.5 Vert Jaune ( si protégé mécaniquement ) ou 2.5 V/J dans le cas contraire directement au tableau.

En attendant les avis de membres plus aguerris que moi sur la L.E.S .

Cordialement



hello


2,5² mini


@+
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 10000
De : Manche (50)
Ancienneté : + de 16 ans
 
Membre utile Env. 2000 message Houlgate (14)
Salut rfco,en effet sa revendication est de ne pas etre raccordé correctement sur l ensemble de la salle de bain
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 2000
De : Houlgate (14)
Ancienneté : + de 15 ans
En cache depuis le samedi 07 décembre 2024 à 18h21
Ce sujet vous a-t-il aidé ?
0
0

Picto forum C'est intéressant aussi !

Devis travaux électriquesArtisan
Devis travaux électriques
Demandez, en 5 minutes, 3 devis comparatifs aux professionnels de votre région. Gratuit et sans engagement.
Comment choisir ses disjoncteurs ?
Comment choisir ses disjoncteurs ?
Les guides vous aident à y voir plus clair sur la construction.
16 idées d'éclairages indirects
16 idées d'éclairages indirects
L'équipe de Forum Construire sélectionne pour vous les plus belles photos des membres et du web.
Photos installations électriques
Photos installations électriques
Picorez des idées en parcourant les photos des constructions des autres !

Picto forum Autres discussions sur ce sujet :

3
abonnés
surveillent ce sujet
Voir