Retour
Menu utilisateur
Menu

Gros problème après désembouage

Ce sujet comporte 8 messages et a été affiché 790 fois
Nouveau sujetPicto plus RépondrePicto reply Picto reply
4
abonnés
surveillent ce sujet
 
Env. 30 message Yvelines
Bonjour
Sur les conseils de mon plombier venu pour nettoyer certains de mes radiateurs, je lui ai fait désembouer mon installation de chauffage, car certains chauffaient mal.
Il a effectué le désembouage à l'aide d'une pompe, laquelle envoie (si j'ai bien compris) de l'eau et de l'air dans le circuit de chauffage, globalement d'abord, puis radiateur par radiateur, à 1,5 bar de pression.
Mes 13 radiateurs sont reliés à la chaudière par du PER encastré dans la dalle du RDC et de l'étage.

Dès la fin de l'opération la galère a commencé, avec une pression de la chaudière en chute libre et l'apparition d'une fuite importante dans mon sous-sol, entre les gaines et les tuyaux de deux radiateurs, au niveau des nourrices départ/arrivée à côté de la chaudière. Bref, ça veut dire que la fuite est dans la gaine, laquelle est encastrée dans la dalle.
Le plombier est revenu et a réglé provisoirement le problème, en condamnant les départs/retours des deux radiateurs sur les nourrices.

Outre le fait que j'ai deux radiateurs qui ne fonctionnement plus, se pose maintenant la question de la responsabilité de ce fiasco.
J'ai clairement l'impression que celle du plombier est grandement engagée, mais il réfute catégoriquement, au motif que sa machine fonctionne, me dit il, à 1,5 bar de pression, largement supportable par du PER. Pour lui l'explication est que les fuites existaient déjà* et que c'est le fait d'avoir enlevé la boue dans les tuyaux, qui a eu pour effet de les aggraver.
En clair il me dit que ce n'est pas son problème, que je lui dois la réparation provisoire qu'il a faite, sans compter le cout des travaux à entreprendre pour remettre ça d'aplomb.

En tout état de cause, il est clair que je n'aurais pas du l'écouter lorsqu'il m'a proposé le désembouage. De plus a aucun moment il ne m'a parlé des risques de fuite, il ne veut rien savoir.
Quel est votre avis sur la question ?


* je ne suis pas d'accord avec lui sur ce point, car s'il est vrai que j'avais des fuites m'obligeant à remettre de l'eau dans ma chaudière auparavant, elle ne se trouvaient pas au niveau des tuyaux dans les gaines, mais au niveau des robinets de radiateurs. C'est d'ailleurs lui qui me les a réparées il y a environ 3 mois.
Messages : Env. 30
Dept : Yvelines
Ancienneté : + de 5 ans
 
message
Ne vous prenez pas la tête pour une fourniture ou pose d'une chaudière gaz...

Allez dans la section devis chaudière gaz du site, remplissez le formulaire et vous recevrez jusqu'à 3 devis comparatifs de chauffagistes de votre région. Comme ça vous ne courrez plus après les chauffagistes, c'est eux qui viennent à vous

C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-65-devis_chaudiere_gaz.php
 
Membre super utile Env. 5000 message Langeais (37)
Bonjour,

Pour moi, le travail du plombier n'est pas en cause s'il a bien effectué le désembouage à 1.5kg maxi. Normalement les circuits du PC tiennent bien davantage en pression.
Je crois plutôt qu'il y a une mauvaise mise en oeuvre ou une erreur par la suite, due à une machine : Perceuse, disqueuse,....
Les tuyaux en question étant dans une gaine, il doit être possible de les retirer et de les remplacer.


https://www.plancher-chauffant-caleosol.fr/posts/mise-en-ser[...]fant-test-a-la-pression
Picto recompense Membre super utile
Messages : Env. 5000
De : Langeais (37)
Ancienneté : + de 14 ans
 
Membre super utile Env. 3000 message Savoie
Le PER est dans la chape, pas dans la dalle, enfin j'ose espérer. J'ai un gros doute sur la pression de la pompe de désembouage, a mon avis c'était entre 2,5 et 4 Bars.

Mettre des radiateurs avec un circuit PER dans des gaines en chape pour ne pas avoir d'apparent, ça se fait mais voilà il peut y avoir des inconvénients à long ou moyen terme.

La "boue" dans un circuit à 1,5b n'a jamais empêché les fuites, ça c'est une pirouette. Sans pression, oui c'est possible.

PS) je ne fais jamais de désembouage à la pompe sur un chauffage radiateurs eau. Je vide un à un les radiateurs, éventuellement je rince chaque radiateur, je remets en eau et je règle la pression. Ça marche très bien depuis 40 ans avec un ctrl tous les 10 ans.
Picto recompense Membre super utile
Messages : Env. 3000
Dept : Savoie
Ancienneté : + de 8 ans
 
Membre utile Env. 900 message Loire (42)
Sentinel 400 avant d'utiliser une pompe, le PER même à 10 bar ça bouge pas.
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 900
De : Loire (42)
Ancienneté : + de 13 ans
 
Env. 10 message Seine Saint Denis
Bonjour,

impossible de prendre en charge d'éventuelles fuites dans un réseau après désembouage, ce sont malheureusement des choses qui arrivent encore plus quand le désembouage est réalisé très tardivement sur un réseau oxydé. Mais sur une tuyauterie p.e.r ça ne m'est jamais arrivé en 14ans de désembouage quotidien.
Je confirme que le p.e.r tient plus que 1.5 bars, je suis déjà monté jusqu'à 5 bars sur des réseaux bouchés sans aucun problème.
Pour savoir si il y a une erreur de manipulation du plombier il faudrait savoir quelle matériel il a utilisé exactement. J'ai entendu dire par certains de mes clients que des entreprises utilisent des pompes d'épreuve (capable de monter à 50bars -> là il y a un risque pour le plastique) pour déboucher des tuyaux.

Je confirme que le plus judicieux serait de remplacer un tuyau pour voir le problème directement sur le p.e.r, sinon il faut passer un tuyau en apparent ce n'est pas beaucoup mieux. Sans enlever le tuyau difficile de prouver que le plombier a une part de responsabilité.

Enfin, je ne sais pas si c'est spécifique à la région parisienne mes parfois je me demande si ceux qui installent sont vraiment qualifiés, tuyaux pincés et donc fragile, raccord entre 2 p.e.r dans les gaines...
Messages : Env. 10
Dept : Seine Saint Denis
Ancienneté : + de 5 ans
 
Env. 60000 message
Il s'agit d'un dégât des eaux, vérifier les garanties de votre contrat d'assurance habitation. Faite une déclaration. C'est le boulot de l'assureur.
Messages : Env. 60000

 
Env. 10 message Cotes D'armor
Il existe des désemboueur a vie 
Messages : Env. 10
Dept : Cotes D'armor
Ancienneté : + de 3 ans
 
Env. 10 message Seine Saint Denis
RICHARD 22 a écrit:Il existe des désemboueur a vie 

Bonjour,
c’est à dire, qu’entendez-vous par « desemboueur à vie » ?
Messages : Env. 10
Dept : Seine Saint Denis
Ancienneté : + de 5 ans
En cache depuis le vendredi 08 novembre 2024 à 16h42
Ce sujet vous a-t-il aidé ?
6
3

Picto forum C'est intéressant aussi !

Devis chaudière gazArtisan
Devis chaudière gaz
Demandez, en 5 minutes, 3 devis comparatifs aux professionnels de votre région. Gratuit et sans engagement.
Guides des chaudières gaz
Guides des chaudières gaz
Les guides vous aident à y voir plus clair sur la construction.
Photos d'installations de chauffages au gaz
Photos d'installations de chauffages au gaz
Picorez des idées en parcourant les photos des constructions des autres !
Quel chauffage choisir ?
Quel chauffage choisir ?
Les guides vous aident à y voir plus clair sur la construction.

Picto forum Autres discussions sur ce sujet :

4
abonnés
surveillent ce sujet
Voir