Repiquage prise de terre Résolu

Ce sujet comporte 12 messages et a été affiché 523 fois
Nouveau sujetPicto plus RépondrePicto reply Picto reply
4
abonnés
surveillent ce sujet
 
Env. 10 message Gard
Bonjour,

Je suis en train de remplacer un certain nombre de radiateurs électriques chez moi, et je suis confronté à un souci pour la terre.

L’installation d’origine (maison de 1985) n’avait pas de liaison à la terre sur les circuits chauffage. Ce n’était pas un problème avec les convecteurs actuellement installés, qui n’en ont pas besoin, mais mes nouveaux radiateurs en ont besoin.
Je voulais essayer de tirer un câble de terre dans la gaine existante, en partant du tableau, mais pour l’instant c’est pas gagné… J’ai essayé de tirer sur le fil pilote, en vue de m’en servir de tire-fil pour passer le fil de terre, mais pour l’instant ça ne bouge pas.

En attendant de pouvoir faire mieux (je ne sais pas encore comment), j’envisage de me repiquer sur une des prises à proximité pour la terre. Je sais que ce n’est pas autorisé par la norme, mais ce n’est pas l’objet de ma question.
Ma question porte sur la sécurité. Y a-t-il un risque, pour l’installation ou pour les personnes, à procéder de cette façon ? À mon avis, non, mais peut-être ai-je oublié quelque chose dans mon raisonnement…

Merci d’avance pour vos avis éclairés.
Messages : Env. 10
Dept : Gard
Ancienneté : + de 7 ans
 
message
Sinon, passe par un pro...

Va dans la section devis electricité (travaux électriques) du site, remplis le formulaire et tu recevras jusqu'à 3 devis comparatifs de électriciens de ta région. Comme ça tu ne courres plus après les électriciens, c'est eux qui viennent à toi

C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-13-devis_electricite_travaux_electriques_.php
 
Membre utile Env. 500 message Loire Atlantique
Le fil pilote. Tu l utilises ?
Il n'est pas possible de l'utiliser comme terre ?
(Oui je sais, c'est du rafistolage )

Pr ce qui est de repiquer sur une terre a proximité. Pr moi aucun souci. Tant que les câbles sont dimensionnés correctement.
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 500
Dept : Loire Atlantique
Ancienneté : + de 13 ans
 
Env. 10 message Gard
J’avais pensé à utiliser le fil pilote pour la terre, mais ça ne me plaît pas trop…

D’abord, avoir un fil de terre noir, ça me dérange un peu. J’essaye de faire les choses proprement, et de remettre au propre ce qui ne l’était pas quand c’est possible sans trop de complication.
Mais en plus, je suis aussi en train de me faire mon installation domotique, et je compte bien utiliser les fils pilote, qui jusque là étaient présents mais pas utilisés.


Pour ce qui est du dimensionnement, les prises à proximité sont en 3×2,5mm² comme les circuits de chauffage, dont pas de souci la terre sera aussi en 2,5mm² du tableau jusqu’aux radiateurs.

À ce sujet, je m’interroge sur l’obligation d’avoir un fil de terre de la même section que phase et neutre. Le fil de terre n’est pas censé être parcouru par du courant. Il n’est là, en association avec le différentiel, que pour protéger les personnes en cas de défaut d’isolation. Dans la mesure où il y a un différentiel 30mA en amont, celui-ci doit sauter si le courant qui s’échappe par la terre dépasse ces 30mA. Donc le fil de terre ne sera jamais parcouru par un courant supérieur à 30mA, donc un 2,5mm² est très largement sur-dimensionné. Y a-t-il une faille dans mon raisonnement ?
Messages : Env. 10
Dept : Gard
Ancienneté : + de 7 ans
 
Membre ultra utile Env. 10000 message Rhone
JérémyG a écrit:Le fil pilote. Tu l utilises ?
Il n'est pas possible de l'utiliser comme terre ?
(Oui je sais, c'est du rafistolage )

Pr ce qui est de repiquer sur une terre a proximité. Pr moi aucun souci. Tant que les câbles sont dimensionnés correctement.

Bonjour,

La terre est réglementée, elle doit être jaune/vert. Et le neutre doit être bleu.
Les autres fils n'importe quelle couleur sauf jaune/vert ou bleu.
Totalement inutile, donc complètement indispensable !
Mon récit d'autoconstruction : Un p'tit coin de verdure au milieu de nulle part
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 10000
Dept : Rhone
Ancienneté : + de 7 ans
 
Env. 10 message Gard
Oui, je sais que la terre doit être en jaune/vert, ce n'était pas le sens de ma question

Mes questions ne portent pas sur la norme, mais sur la sécurité. Si je peux respecter la norme sans trop de contraintes (devoir casser ma dalle pour refaire toute l'installation par exemple, ou avoir de l'apparent qui traverse toute la maison), je ne m'en prive pas. Si c'est trop contraignant en revanche, je me focalise sur la sécurité en m'asseyant plus ou moins sur la norme...
Messages : Env. 10
Dept : Gard
Ancienneté : + de 7 ans
 
Membre utile Env. 300 message Bouches Du Rhone
Bonjour, il n'y a pas de risque à mettre en commun un conducteur de protection (si ce n'est que si la terre commune se détache, les 2 terres sont coupées. D'ailleurs la norme n'est pas clair et il est peut-etre même autorisé normativement parlant de le faire (même si usuellement ça ne se fait pas sur du neuf). La seule chose par contre, c'est de respecter les sections. Si la prise est cablée en 2.5mm² et le chauffage en 2.5mm², mettez du 2.5mm² pour la terre.
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 300
Dept : Bouches Du Rhone
Ancienneté : + de 8 ans
 
Membre utile Env. 300 message Bouches Du Rhone
Youri30 a écrit:
À ce sujet, je m’interroge sur l’obligation d’avoir un fil de terre de la même section que phase et neutre. Le fil de terre n’est pas censé être parcouru par du courant. Il n’est là, en association avec le différentiel, que pour protéger les personnes en cas de défaut d’isolation. Dans la mesure où il y a un différentiel 30mA en amont, celui-ci doit sauter si le courant qui s’échappe par la terre dépasse ces 30mA. Donc le fil de terre ne sera jamais parcouru par un courant supérieur à 30mA, donc un 2,5mm² est très largement sur-dimensionné. Y a-t-il une faille dans mon raisonnement ?

Quand à le pourquoi d'une section égale, je me pose également la question... en cas de défaillance des différentiels? limiter la chute de tension et ainsi améliorer le passage du courant de fuite 'au lieu qu'il passe par nous?  Si quelqu'un sait?
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 300
Dept : Bouches Du Rhone
Ancienneté : + de 8 ans
 
Env. 10 message Gard
Merci pour ta réponse.


cedrikk a écrit:Quand à le pourquoi d'une section égale, je me pose également la question... en cas de défaillance des différentiels?

Oui, j’avais pensé à cette hypothèse aussi, c’est même la seule justification technique que je puisse trouver…
Mais si le 30mA est défaillant ne saute pas, même avec un « fort » courant de fuite, il y a encore le 500mA principal en amont pour limiter le courant, et même si le courant de fuite dans le fil de arrive jusqu’à faire sauter le 500mA, ça fait encore extrêmement peu pour justifier du 2,5mm²…

Et puis, si on va dans ce sens, à imaginer une défaillance d’un élément de protection, on peut envisager une défaillance de n’importe quel disjoncteur aussi. Si on voulait être cohérent, mettre du 2,5mm² derrière un disjoncteur de 16A ne serait pas à recommander non plus, il faudrait du beaucoup plus gros en cas de défaillance du disjoncteur…

cedrikk a écrit:limiter la chute de tension et ainsi améliorer le passage du courant de fuite 'au lieu qu'il passe par nous?

Mouais, ça change pas grand chose à ce niveau-là. 2,5 ou 1,5mm² pour un câble jusqu’à 80m, on reste en-dessous de 1Ω, ça reste de toute façon très inférieur aux quelques centaines d’ohms du corps humain. Et la chute de tension pour 1Ω avec un courant de 30mA n’est que de 1mV.

cedrikk a écrit:Si quelqu'un sait?

Oui, la question reste ouverte…
Messages : Env. 10
Dept : Gard
Ancienneté : + de 7 ans
 
Membre ultra utile Env. 30000 message Cantal
Bonjour

Vous etes dans le cadre d'une installation existante.

Une terre repiquée sur une prise à côté, c'est toujours mieux que pas de terre du tout.
Et un section de 2,5² sera de toute façon suffisante pour votre circuit chauffage.
Carminas
Picto recompense Membre ultra utile
Actuellement en ligne !
Messages : Env. 30000
Dept : Cantal
Ancienneté : + de 16 ans
 
Env. 10 message Gard
Merci Carminas

Je n'envisageais pas de brancher mes radiateurs sans les avoir raccordés à la terre

J'ai profité des 4 jours rouges cette semaine (avec tous les circuits chauffage coupés) pour avancer un peu.
N'arrivant toujours pas à tirer la terre depuis le tableau, j'ai effectivement repiqué la terre sur une prise à proximité pour le séjour. Et je ferai très probablement pareil pour le circuit des chambres.
Messages : Env. 10
Dept : Gard
Ancienneté : + de 7 ans
 
Membre ultra utile Env. 10000 message Manche (50)
Hello


Une question (pour ma culture), c'est quoi ces radiateurs de classe I???

Il y a bien longtemps que j'en ai vu.


@+
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 10000
De : Manche (50)
Ancienneté : + de 16 ans
 
Env. 10 message Gard
Oups, je viens seulement de voir cette question, en revenant par hasard sur ce topic…

Rfco a écrit:Une question (pour ma culture), c'est quoi ces radiateurs de classe I???


Ce sont des radiateur Univ’R Chauffage.

Voici le modèle en question :
https://ales.entrepot-du-bricolage.fr/pr-titan-radiateur-inertie-seche-avec-fil-pilote-6-ordres-1500w-univ-r-chauffage-chcb03-475120,23976,12,56.htm
Messages : Env. 10
Dept : Gard
Ancienneté : + de 7 ans
En cache depuis le mercredi 11 décembre 2024 à 12h46
Ce sujet vous a-t-il aidé ?
1
0

Picto forum C'est intéressant aussi !

Devis travaux électriquesArtisan
Devis travaux électriques
Demandez, en 5 minutes, 3 devis comparatifs aux professionnels de votre région. Gratuit et sans engagement.
Comment choisir ses fils et câbles électriques ?
Comment choisir ses fils et câbles électriques ?
Les guides vous aident à y voir plus clair sur la construction.
16 idées d'éclairages indirects
16 idées d'éclairages indirects
L'équipe de Forum Construire sélectionne pour vous les plus belles photos des membres et du web.
Photos installations électriques
Photos installations électriques
Picorez des idées en parcourant les photos des constructions des autres !

Picto forum Autres discussions sur ce sujet :

4
abonnés
surveillent ce sujet
Voir