Bonjour à tous,

J'ai fait déplacer la chaudière de ma villa dans une nouvelle pièce (extension).

L'installation était totalement en cuivre. Les prolongements eau froide / eau chaude / chauffage ont été faits en multicouche.

Il y a une ligne équipotentielle sur l'ancienne arrivée de gaz, l'eau chaude et l'eau froide dans l'ancienne pièce.
Rien sur les circuits de chauffage (mais j'ai l'impression qu'il n'y avait rien avant).


Ancienne pièce


Nouvelle installation

A votre avis que dois-je faire pour que tout soit nickel niveau ligne équipotentielle ?
Je vous remercie.
Messages : Env. 300
Dept : Var
Ancienneté : + de 13 ans
 
message
Sinon, passe par un pro...

Va dans la section devis electricité (travaux électriques) du site, remplis le formulaire et tu recevras jusqu'à 3 devis comparatifs de électriciens de ta région. Comme ça tu ne courres plus après les électriciens, c'est eux qui viennent à toi

C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-13-devis_electricite_travaux_electriques_.php
 
Env. 300 message Var
Pas d'avis ?
Messages : Env. 300
Dept : Var
Ancienneté : + de 13 ans
 
Env. 300 message Var
Bonjour à tous,
Je remonte ce vieux topic car je suis en train de repeindre ma buanderie, et je me repose dons cette même question.
Doit-on brancher à la terre les conduits cuivre d'eau froide et eau chaude ?
Merci.
Messages : Env. 300
Dept : Var
Ancienneté : + de 13 ans
 
Bloggeur Env. 40 message Saint Laurent De Mûre (69)
Bonjour OUI. La ligne équipotentielle mis à la terre vous protège de l électricité statique, fuite de courant ( même si le différentiel en tableau doit faire le travail) et quand on sait que le cuivre est conducteur ...
Picto recompense Bloggeur
Messages : Env. 40
De : Saint Laurent De Mûre (69)
Ancienneté : + de 12 ans
 
Bloggeur Env. 40 message Saint Laurent De Mûre (69)
Ah dernière chose un doute? la norme c est la NFC 15-100, tapez sur votre moteur NFC 15-100 ligne équipotentielle. Vous aurez votre reponse
Picto recompense Bloggeur
Messages : Env. 40
De : Saint Laurent De Mûre (69)
Ancienneté : + de 12 ans
 
Membre ultra utile Env. 30000 message Cantal
Bonjour

Reliez en 10² au bornier principal de terre au plus près de leur point de départ :
- arrivée eau froide
- arrivée gaz
- sorties chauffage
- départ eau chaude

Vous pouvez faire une liaison de part en part.
Carminas
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 30000
Dept : Cantal
Ancienneté : + de 16 ans
 
Env. 300 message Var
Je vous remercie pour vos réponses.
Si je relie toutes les canalisations au niveau de l'ancien positionnement, est-ce suffisant ? Ou dois-je relier aussi quelque chose au niveau de la nouvelle position de la chaudière ?
Messages : Env. 300
Dept : Var
Ancienneté : + de 13 ans
 
Env. 300 message Var
Messages : Env. 300
Dept : Var
Ancienneté : + de 13 ans
 
Membre ultra utile Env. 10000 message Manche (50)
Hello,

Tout en 10mm², même à l'ancien emplacement, surtout qu'il y a pas mal de plastique vers le nouvel emplacement

@+
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 10000
De : Manche (50)
Ancienneté : + de 16 ans
 
Env. 300 message Var
Merci pour vos réponses.
J'ai vérifié l'installation, et j'ai 2 6mm2 qui partent du bornier de terre et qui arrivent aux canalisations (gaz, eau, chauffage).
Ma question : est-ce 2 6mm2 peuvent être équivalentes à une 10mm2, ou bien dois-je retirer une ligne en 10mm2 ?
Je vous remercie.
Messages : Env. 300
Dept : Var
Ancienneté : + de 13 ans
 
Membre ultra utile Env. 10000 message Manche (50)
Hello

Tout dépend du DB (Disjoncteur de Branchement)

Si c'est un 15-45A alors c'est bon
Si c'est autre (30-60 ou 60A) alors oui, il faut un 10²

@+
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 10000
De : Manche (50)
Ancienneté : + de 16 ans
 
Env. 300 message Var


J'ai rajouté une ligne de 10mm2 du coup, même si mon DB est en 45A, on ne sait pas de quoi est fait l'avenir. Pour 1 heure et 20e, ça serait bête de ne pas jouer la sécurité !

J'ai laissé aussi les 2 6mm2 qui ne me gênaient pas pour la nouvelle ligne. Si ça ne sert à rien, ça ne peut pas faire de mal.

Des remarques sur la nouvelle installation ? Merci pour votre aide en tout cas, les canalisations de chauffage n'ont pas été mises à la terre ni à la construction de la maison, ni au déplacement de la chaudière (par des pros je précise). Regrettable erreur corrigée grâce à votre aide ! Merci.
Messages : Env. 300
Dept : Var
Ancienneté : + de 13 ans
 
Bloggeur Env. 40 message Saint Laurent De Mûre (69)
Question esthétisme tu dénudes sur toute la longueur pour n avoir que le cuivre et tu passes le câble derrière les tuyaux entre le mur et les tuyaux histoire qu il n y ai pas un abruti qui se prend les pieds dedans. Bon c est chipoter.
Picto recompense Bloggeur
Messages : Env. 40
De : Saint Laurent De Mûre (69)
Ancienneté : + de 12 ans
 
Env. 300 message Var
Il y a un frigo devant, maintenant que j'ai terminé de rénover cette pièce. Donc pas de risque d'arrachement par inadvertance.
Messages : Env. 300
Dept : Var
Ancienneté : + de 13 ans
En cache depuis le vendredi 08 novembre 2024 à 00h12
Ce sujet vous a-t-il aidé ?
0
0

Picto forum C'est intéressant aussi !

Devis travaux électriquesArtisan
Devis travaux électriques
Demandez, en 5 minutes, 3 devis comparatifs aux professionnels de votre région. Gratuit et sans engagement.
Comment choisir ses disjoncteurs ?
Comment choisir ses disjoncteurs ?
Les guides vous aident à y voir plus clair sur la construction.
Photos installations électriques
Photos installations électriques
Picorez des idées en parcourant les photos des constructions des autres !
16 idées d'éclairages indirects
16 idées d'éclairages indirects
L'équipe de Forum Construire sélectionne pour vous les plus belles photos des membres et du web.

Picto forum Autres discussions sur ce sujet :

3
abonnés
surveillent ce sujet
Voir