Bonjour,
Je suis une petite nouvelle et j'espère que vous serez indulgent .
Nous construisons notre maison dans les Landes et nous nous sommes réservés pas mal de postes dont l'électricité. Nous avons passés nos gaines et nous devons acheter le tableau avec toutes ses composantes. Avant de passer commande nous voudrions être sûr qu'il ne manque rien.
Ci-après toutes les lignes que nous avons tirées:
- une pour le lave linge ( en 2.5)
- une pour le sèche linge (en2.5)
- une pour le congélateur (en 2.5)
- une pour le lave vaisselle (en 2.5)
- une pour four ( en 6 mm2)
- une pour la VMC
- 7 lignes pour les prises en 2.5 (maxi 8 par ligne)
- 2 lignes pour 9 volets roulants ( en 1.5)
- 3 lignes pour boutons poussoirs (télérupteurs en 1.5)
- 4 lignes pour tous les éclairages (maxi 8)
- 6 lignes pour TV
- 5 lignes pour téléphone
Quel matériel est nécessaire pour cette installation?
Merci vivement par avance
Messages : Env. 10
De : Leon Dans Les Landes
Ancienneté : + de 17 ans
 
message
Sinon, passe par un pro...

Va dans la section devis electricité (travaux électriques) du site, remplis le formulaire et tu recevras jusqu'à 3 devis comparatifs de électriciens de ta région. Comme ça tu ne courres plus après les électriciens, c'est eux qui viennent à toi

C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-13-devis_electricite_travaux_electriques_.php
 
Env. 200 message Auvergne (43)
Salut catherine,

N'oublie tu pas des lignes pour la chaudiere, la hotte , les portes de garage, l'eclairage exterieur, prises exterieure,
prises garage, le frigo, portail, comble, plaque de cuisson, ampli antenne, sonnette......

++
Messages : Env. 200
De : Auvergne (43)
Ancienneté : + de 17 ans
 
Env. 5000 message Bzh (22) (22)
Salut,

il faut commencer par établir :

1) le plan de l'installation : à partir des plans des niveaux, placer les composants (prises, lumière, autres...)

2) le schéma électrique : d'après le plan ci-dessus et suivant la NF-C 15100 pour dimensionner le tableau.

Ensuite seulement on peut parler d'une nomenclature de matériel.
Messages : Env. 5000
De : Bzh (22) (22)
Ancienneté : + de 18 ans
 
Env. 10 message Leon Dans Les Landes
bonjour,
Je me suis probablement mal exprimée. Toutes les gaines sont déjà passées et arrivent toutes à la GTL. Les prises, interrupteurs, poussoirs...sont posées. Je voudrais pouvoir aller voir un fournisseur de matériel et lui dire précisèment ce dont j'ai besoin pour pouvoir connecter l'ensemble.
Messages : Env. 10
De : Leon Dans Les Landes
Ancienneté : + de 17 ans
 
Env. 5000 message Bzh (22) (22)
Quelle est la surface de ta maison ?
Messages : Env. 5000
De : Bzh (22) (22)
Ancienneté : + de 18 ans
 
Env. 5000 message Bzh (22) (22)
Comment ta maison est-elle chauffée ?
Messages : Env. 5000
De : Bzh (22) (22)
Ancienneté : + de 18 ans
 
Env. 10 message Leon Dans Les Landes
Superficie: 140 m2 (plain-pied, pas de combles)
Plancher chauffant à eau, chaudière au gaz.
Messages : Env. 10
De : Leon Dans Les Landes
Ancienneté : + de 17 ans
 
Env. 200 message Auvergne (43)
salut,

je ne veux pas te faire peur mais je crois que ton consuel ne seras jamais accordé si tu n'as pas de ligne chaudiere
Messages : Env. 200
De : Auvergne (43)
Ancienneté : + de 17 ans
 
Env. 10 message Leon Dans Les Landes
merci Ziom, dans mon énumération j'ai omis la ligne spécialisée pour la chaudière.J'ai heureusement tirée la ligne.
Messages : Env. 10
De : Leon Dans Les Landes
Ancienneté : + de 17 ans
 
Membre ultra utile Env. 80000 message 3 X Cote D'or = 63 !
bonjour,

le consuel demande "parfois" que l'elec salle de bain soit également à part.

Citation: Je voudrais pouvoir aller voir un fournisseur de matériel et lui dire précisèment ce dont j'ai besoin pour pouvoir connecter l'ensemble.

on avait bien compris la question mais suis d'accord avec Olivier7cles : avec le shéma elec c'est plus facile pour dimensionner le tableau et de toutes façons ce shéma est obligatoire pour le Consuel Wink

vu ton instal standard, tu peux prendre un coffret pré-équipé avec 4 30mA dont 3 type AC et 1 type A
Sinon, tu peux te baser sur :
2 cables en 2,5 par disj 16A pour les prises,
2 en 1,5 sur 10A pour les lampes,
tout l'electro sur des circuits spécialisés donc 1 disj par appareil,
1 32A obligatoire pour les plaques (cable 6²)...

ou sinon tu mets autant de disj que tu as tiré de cables Wink
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 80000
De : 3 X Cote D'or = 63 !
Ancienneté : + de 19 ans
 
Env. 80 message Creteil
Bonsoir,

Attention également à la puissance maxi qu'aura à supporter chaque disjoncteur : en théorie 2300W pour du 16A et 3700 pour du 20A.

Et la terre, tu y as pensé ?

Bonne soirée.

Tidwarf
Messages : Env. 80
De : Creteil
Ancienneté : + de 19 ans
 
Env. 40 message Bouches Du Rhône
Je te propose: 11 disj. de 20A
5 " " 16A
2 " " 10A (VR)
1 " " 2A (VMC)
1 " " 32A
Pour la puissance, il me semble que c'est plutôt 3500W pour du 16A et 4500w pour du 20A... (P=U*I donc 3520=220*16 et 4400=20*220).

Mais je ne suis pas electricien et faut mieux en avoir plus que moins et penser au 20% d'espace libre.
PC accordé le 24/10/06,
Hors d'eau, hors d'air le 15/02/07.
Entreprise de maçonnerie-charpente.
En cours: plaquiste, elec, Plomberie...
Messages : Env. 40
De : Bouches Du Rhône
Ancienneté : + de 18 ans
 
Env. 400 message Finistere
Ca claque fort dans les Landes parfois.
Ce serait peut-être le moment de penser à un parafoudre pour protéger les prises des appareils sensibles.
A défaut au moins sur la ligne ADSL.
Messages : Env. 400
Dept : Finistere
Ancienneté : + de 18 ans
 
Membre utile Env. 1000 message 33 (33)
Tu tire l'alim de ton four en 6² ? C'est pas un peu trop surdimensionné ?

Moi je comptais tirer le four en 2.5² ! Faut il que je le tire plutot en 6² ?
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 1000
De : 33 (33)
Ancienneté : + de 17 ans
 
Env. 40 message Bouches Du Rhône
*Sur les fiches Legrand: "plaques ou cuisinière = 6mm2"

*La NF C 15-100 selon Hager: "plaques de cuisson = 6mm2 et four = 2,5mm2"
PC accordé le 24/10/06,
Hors d'eau, hors d'air le 15/02/07.
Entreprise de maçonnerie-charpente.
En cours: plaquiste, elec, Plomberie...
Messages : Env. 40
De : Bouches Du Rhône
Ancienneté : + de 18 ans
En cache depuis le mardi 12 novembre 2024 à 03h04
Ce sujet vous a-t-il aidé ?
0
0

Picto forum C'est intéressant aussi !

Devis travaux électriquesArtisan
Devis travaux électriques
Demandez, en 5 minutes, 3 devis comparatifs aux professionnels de votre région. Gratuit et sans engagement.
Tout sur l'électricité dans la salle de bain
Tout sur l'électricité dans la salle de bain
Les guides vous aident à y voir plus clair sur la construction.
16 idées d'éclairages indirects
16 idées d'éclairages indirects
L'équipe de Forum Construire sélectionne pour vous les plus belles photos des membres et du web.
Photos installations électriques
Photos installations électriques
Picorez des idées en parcourant les photos des constructions des autres !

Picto forum Autres discussions sur ce sujet :

2
abonnés
surveillent ce sujet
Voir