Bonjour,
je me demande comment ventiler un triplex de 3x45 m2.
Je m'intéressais au principe VMC, mais je vois qu'elles sont conçues pour une répartition horizontale, chez moi tout est vertical.

J'imaginais au départ un extracteur sur le toit, branché à une seule gaine centrale longeant les sanitaires, sur laquelle je branchais une bouche par étage (en répartissant les pertes de charges par le réglage d'ouverture des bouches.

J'ai l'impression qu'aucun système du commerce n'est prévu comme cela. Pour utiliser une VMC habituelle, il faudrait que je fasse descendre cote à cote 3 gaines pour les 3 étages différents, si j'ai bien compris... ça me parait un peu abérant dans mon projet.

Que pouvez-vous me conseiller, s'il vous plaît ?
Messages : Env. 80
Dept : Paris
Ancienneté : + de 17 ans
 
message
Sinon, passe par un pro...

Va dans la section devis plomberie du site, remplis le formulaire et tu recevras jusqu'à 3 devis comparatifs de plombiers de ta région. Comme ça tu ne courres plus après les plombiers, c'est eux qui viennent à toi

C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-14-devis_plomberie.php
 
Env. 80 message Paris
Bon, pas beaucoup de succès Sad

Je reformule :

- pour une petite maison de 130 m2 tout en hauteur, pensez-vous qu'une VMC soit indispensable ?

- de petits extracteurs individuels temporisés (une SdB, 2 WC), en plus d'une hotte aspirante dans un salon-salle à manger ne sont-ils pas suffisants ?
Messages : Env. 80
Dept : Paris
Ancienneté : + de 17 ans
 
Membre utile Env. 9000 message Bresse- Saône & Loire (71) (71)
frankypop a écrit:
J'imaginais au départ un extracteur sur le toit, branché à une seule gaine centrale longeant les sanitaires, sur laquelle je branchais une bouche par étage (en répartissant les pertes de charges par le réglage d'ouverture des bouches.

Salut
C'est une bonne solution. Meilleure que tes extracteurs temporisés individualisés.

La VMC n'est pas obligatoire mais il te faut une ventilation suffisante pour renouveler régulièrement l'air de ta maison. Je ne me rapelle plus du chiffres exact, mais c'est en quelques heures tout au plus.
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 9000
De : Bresse- Saône & Loire (71) (71)
Ancienneté : + de 19 ans
 
Env. 80 message Paris
Merci pour cet avis.
J'ai vue des kits extracteurs de différentes puissances avec un extracteur que l'on peut placer où l'on veut sur la gaine apparemment (à une extrémité ou au milieu, je pourrais mettre ça sur mon toit au bout de la gaine verticale sur laquelle viennent se greffer chacune de mes 3 bouches d'extractions.

Quelqu'un a-t'il déjà utilisé de pareils kits ?
Messages : Env. 80
Dept : Paris
Ancienneté : + de 17 ans
 
Membre utile Env. 20000 message Toulouse (31)
non pas en ce qui me concerne helas

j'ai peur que la bouche la plus proche de l'extracteur aspire le plus et les autres rien ou presque

donc faudrait peut etre 3 gaines ??

mais bon ce ne sont que des idées jammais vu un truc pareil.

Attend un peu et passe un MP a l'abricotier il maitrise le collectif et ta problematique s'en approche.

A+
Linux ? Y a moins bien mais c'est plus cher !
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 20000
De : Toulouse (31)
Ancienneté : + de 20 ans
 
Env. 80 message Paris
Oui, pour ce qu'on pourrait comparer à des pertes de charges augmentant avec la distance et la présence de bouches sur le parcours, je pensais simplement jouer sur le réglage des ouvertures : dernière bouche beaucoup plus ouverte que la première.

Mon but est ici effectivement d'éviter la descente de 3 gaines parallèles, et effectivement on est similaire à du collectif.

Merci pour vos témoignage en tout cas.
Messages : Env. 80
Dept : Paris
Ancienneté : + de 17 ans
 
Membre utile Env. 9000 message Bresse- Saône & Loire (71) (71)
jf a écrit:non pas en ce qui me concerne helas

j'ai peur que la bouche la plus proche de l'extracteur aspire le plus et les autres rien ou presque

donc faudrait peut etre 3 gaines ??

Non jf

Au besoin, les bouches peuvent faire la répartition de charge. Mais sur 3 bouches...
S'il y a un déséquilibre de charge, c'est que l'aspect "entrée d'air" est mal pensé. Sur les 3 niveaux où on aspire, il faut prévoir les grilles d'entréed'air extérieur, pour créer réellement une ventilation et une circulation efficace.

J'ai 2 gaines en 150, une pour l'aspiration, l'autre pour le soufflage. VMC 2F oblige. Sur la gaine d'aspiration, 6 bouches dans 6 pièces différentes, sur la gaine de soufflage, 7 bouches dans 6 pièces. Il n'y a pas de soucis.
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 9000
De : Bresse- Saône & Loire (71) (71)
Ancienneté : + de 19 ans
 
Membre utile Env. 20000 message Toulouse (31)
ok

ben sacre bazard a ramoner tout cela !

A+
Linux ? Y a moins bien mais c'est plus cher !
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 20000
De : Toulouse (31)
Ancienneté : + de 20 ans
 
Env. 80 message Paris
Ca se ramone des gaines de ventilation ???
Edité 1 fois, la dernière fois il y a +17 ans.
Messages : Env. 80
Dept : Paris
Ancienneté : + de 17 ans
 
Membre utile Env. 9000 message Bresse- Saône & Loire (71) (71)
Non mais bon... Smile
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 9000
De : Bresse- Saône & Loire (71) (71)
Ancienneté : + de 19 ans
 
Env. 80 message Paris
Laugh
Messages : Env. 80
Dept : Paris
Ancienneté : + de 17 ans
En cache depuis le samedi 21 décembre 2024 à 03h10
Ce sujet vous a-t-il aidé ?
0
0

Picto forum C'est intéressant aussi !

Devis plomberieArtisan
Devis plomberie
Demandez, en 5 minutes, 3 devis comparatifs aux professionnels de votre région. Gratuit et sans engagement.
S'équiper d'un chauffe-eau solaire
S'équiper d'un chauffe-eau solaire
Les guides vous aident à y voir plus clair sur la construction.
Photos plomberie
Photos plomberie
Picorez des idées en parcourant les photos des constructions des autres !
Comment choisir son chauffe-eau ?
Comment choisir son chauffe-eau ?
Les guides vous aident à y voir plus clair sur la construction.
1
personne
surveille ce sujet

Picto forum Autres discussions sur ce sujet :

Voir