Retour
Menu utilisateur
Menu

Branchement entre 2 tableaux divisionnaires Résolu

Ce sujet comporte 33 messages et a été affiché 592 fois
Nouveau sujetPicto plus RépondrePicto reply Picto reply
2
abonnés
surveillent ce sujet
 
Env. 30 message Deux Sevres
Bonjour à tous,

Je tiens tout d'abord à vous remercier pour ce super forum qui m'a pas mal aidé pour la rénovation de mon installation électrique, il me reste toutefois quelques questions et j’espère que vous pourrez m'aider  :

Actuellement voici mon tableau principale au sous-sol (déjà rénové ultérieurement et passé de triphasé à monophasé) + rajout inter diff : https://ibb.co/Lzbm2Jp
Je souhaite ajouter à ce tableau 2 tableau divisionnaires, un à l'étage et un au RDC.
Mon tableau principale est raccordé à mon disjoncteur de branchement réglé sur 45A, ma première question est : 

1/ Est ce normal que ce soit réglé en 45A alors que je suis en 6kva (ne devrait-je pas être en 30A) ?

2/ Le disjoncteur différentielle 25A au bout de ma rangé sur mon tableau principal est relié au RDC à un vieux tableau, d'après ce que j'ai lu c'est un ancien disjoncteur triphasé et il sera nécessaire de le remplacer pour alimenter mon premier tableau divisionnaire au RDC ? Comment choisir mon nouveau disjoncteur qui remplacera ce disjoncteur différentielle 25A étant donné que mon 1er tableau divisionnaire ressemblera à ceci : https://ibb.co/Vx17n0q

3/ Voici mon 2eme tableau qui ira à l'étage : https://ibb.co/MpKT8XL
Comment "alimenté" ce tableau ? En partant d'un disjoncteur à ajouter au tableau du RDC ou faut-il repartir du tableau du sous-sol ? Quel intensité devrait-je prendre pour ce disjoncteur et pourquoi ?

4/ Quels sections de câbles (rigides ou pas?) devrait-je utiliser entre mes tableaux ? J'hésite entre le 16mm² et le 10mm² comment choisir ?  Mes distances : 
Tableau principale Sous-sol => Tableau divisionnaire RDC : 17m
Tableau divisionnaire RDC => Tableau divisionnaire Etage : 9m

5/ Au niveau de mes 2 tableaux divisionnaires, il n'y a pas d'erreurs ou optimisations à réaliser d'après vous ?

Encore merci pour votre aide.
Messages : Env. 30
Dept : Deux Sevres
Ancienneté : + de 5 ans
 
message
Sinon, passe par un pro...

Va dans la section devis electricité (travaux électriques) du site, remplis le formulaire et tu recevras jusqu'à 3 devis comparatifs de électriciens de ta région. Comme ça tu ne courres plus après les électriciens, c'est eux qui viennent à toi

C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-13-devis_electricite_travaux_electriques_.php
 
Membre ultra utile Env. 30000 message Cantal
Bonsoir

1/ Si vous avez un compteur Linky c'est normal. C'est désormais lui qui gère la puissance d'abonnement.
Dans le cas contraire et si le disjoncteur que vous évoquez est le disjoncteur d'EDF plombé, ce n'est pas normal

2/ Vous voulez dire que le nouveau tableau du RDC remplacera le vieux tableau du RDC ?
Il faudra mettre à la place un disjoncteur de calibre adapté à la section du câble de liaison.

3/ Il faudra mettre à la place un disjoncteur de calibre adapté à la section du câble de liaison.
Vous pouvez repartir de l'un ou l'autre des tableaux.
Mais si vous mettez 2 tableaux en cascade, il faut que le câble de liaison vers le 2ème tableau supporte l'intensité cumulée des 2 tableaux
Vous inspirer de ceci :




4/ La chute de tension reste limitée sur ces distances, donc elle n'entre pas en compte dans le calcul.
16² : 63A maxi soit 14kW maxi
10² : 50A maxi soit 11,5kW maxi

5/ Si vous vous limitez à 40A (9kW) par tableau en mettant un disjoncteur 40A au départ, un ID 40A suffit en tête de chaque tableau
Carminas
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 30000
Dept : Cantal
Ancienneté : + de 16 ans
 
Env. 30 message Deux Sevres
Bonjour Carminas et merci d'avoir répondu,

1/ J'ai bien un compteur EDF plombé avec affiché 45A mais j'ai aussi le Linky juste à coté (ou il est bien indiqué 6kva), je ne m'occupe pas du compteur EDF plombé, il ne sert que de coupure "générale" en fin de compte ?

2/ Oui tout a fait le nouveau tableau au RDC remplacera l'ancien, vous dites que c'est le câble de liaison qui me permettra de choisir le calibre de mon disjoncteur, si j'ai bien compris pour choisir mon câble de liaison je dois vérifier l'intensité de mon interrupteur différentiel en tête de tableau ? Donc si j'ai choisi un 63A ce sera forcément du 16mm² ? Dans ce cas quel sera l'intensité du disjoncteur qui remplacera mon disjoncteur différentiel 25A ?

3/ Merci pour ces schémas, je pense que celui qui se rapproche le plus de mon cas est le "tableau divisionnaire A"
Citation: Mais si vous mettez 2 tableaux en cascade, il faut que le câble de liaison vers le 2ème tableau supporte l'intensité cumulée des 2 tableaux 

Comment faire ce calcul ? l'intensité cumulé des 2 tableaux dans mon cas est de 63A X2 ?

4/Je dois donc choisir du 16mm² car mes interrupteurs différentiels font 63A obligatoirement (calcul de l'amont avec un disjoncteur EDF de 45A = 63A, ou calcul de l'aval = 63A) ?

5/ Mais si je calcul bien l'amont et l'aval comme cité précédemment je ne peux pas choisir un ID inférieur à 63A ?
Messages : Env. 30
Dept : Deux Sevres
Ancienneté : + de 5 ans
 
Membre ultra utile Env. 30000 message Cantal
Bonsoir

1/ Il assure la coupure général mais également une protection différentielle 500mA, une protection contre les court-circuits.
Mais la puissance d'abonnement est gérée par le Linky et d'ailleurs distance (ce qui explique que le DB est réglé au maxi)

2/ Non le câble de liaison se choisit en fonction de la puissance maxi dont vous avez besoin.
Que vous fassiez une liaison en 1,5² ou en 16², rien ne vous empêche de mettre un ID 63A
- 1,5² disj 16A maxi (soit 3,5 kW)
- 2,5² disj 20A maxi (soit 4,5 kW)
- 4² disj 25A maxi (soit 5,5 kW)
- 6²  disj 32A maxi (soit 7 kW)
- 10² disj 50A maxi (soit 11,5 kW)
- 16² disj 63A maxi (soit 14 kW)
Ce sont bien des maxi, on peut toujours mettre moins
Avec un disjoncteur inférieur ou égal à 40A mettre un ID 40A ou 63A
Avec un disjoncteur 50A ou 63A, mettre un ID 63A

3/ L'intensité cumulée est la somme des puissances des appareils qui pourront fonctionner en simultané sur les 2 tableaux

4 et 5/ Non
40A ou 63A pour un ID c'est l'intensité maxi qu'il accepte avant de se détériorer.
La règle amont veut dire qu'il y a un composant un amont qui limite l'intensité qui pénètre dans l'ID pour éviter qu'il ne se détériore. Lorsqu'il n'y rien c'est effectivement le DB avec ses 45A qui assure la protection amont, mais vous pouvez tout à fait mettre un disjoncteur de calibre moindre.

Par exemple si vous mettez un disjoncteur 32A ou 40A au départ, un ID 40A respectera la règle amont.
Carminas
Edité 1 fois, la dernière fois il y a +5 ans.
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 30000
Dept : Cantal
Ancienneté : + de 16 ans
 
Env. 30 message Deux Sevres
J'ai lu vos réponses au moins 20 fois mais je suis un peu perdu, je vais essayer de résumé :
Je dois placer un disjoncteur en fin de rangé sur mon tableau principale puis son mon 1er tableau divisionnaire, je dois choisir son calibre en fonction de la section de câble, qui elle se choisit en fonction de la puissance dans j'ai besoin vu qu'il "alimentera" mon 1er tableau divisionnaire. Je dois donc calculer la puissance des appareils qu'alimentera mon 1er tableau ? (Chaque appareil doit avoir sa puissance en W ?) Mais étant donné que je suis à 6kva = 6000W donc un disjoncteur supérieur à 32A ne me servirait à rien ?
Du 6mm² est donc suffisant pour relier mes tableaux entre eux ?
Messages : Env. 30
Dept : Deux Sevres
Ancienneté : + de 5 ans
 
Membre ultra utile Env. 30000 message Cantal
Tant que votre abonnement est réglé sur 30A, du 6² suffira effectivement.
Mais vous pouvez prévoir évolutif et mettre du 10².
Sur 26m celà vous coutera une quarantaine d'euros en plus, mais au moins vous serez tranquille pour le futur

Personnellement vu ce que vous décrivez, je mettrai du 10² avec un disj 40A au départ et un ID 40A à l'arrivée


Tant que l'abonnement est réglé sur 30A, le disjoncteur 40A assurera la protection contre les court-circuit et servira de coupure manuelle.
Si un jour vous augmentez l'abonnement à 45A ou 60A, il assurera en plus une protection contre les surcharges.
Carminas
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 30000
Dept : Cantal
Ancienneté : + de 16 ans
 
Env. 30 message Deux Sevres
Bonsoir et merci pour toutes ces explications, c'est beaucoup plus clair en effet.
Dans le coup mon schéma ressemblerait à cela en partant de l'existant : https://ibb.co/v19S4C9
Est-ce exact si je veux respecter la norme ?
Cordialement
Messages : Env. 30
Dept : Deux Sevres
Ancienneté : + de 5 ans
 
Membre ultra utile Env. 30000 message Cantal
Bonjour

Quelques remarques :

1/ L'interrupteur sectionneur est obligatoire, uniquement si le DB EDF n'est pas dans le logement

2/ Le câble en 10² qui alimente le tableau principal est correct si le DB n'est pas un 30/60A (ce qui semble être votre cas) et si la longueur de la liaison n'excède pas 22m

3/ L'interrupteur différentiel 30mA 25A est peut être sous dimensionné (voir en fonction des circuits en aval)

4/ Le disjoncteur 40A dans le tableau principal ne doit pas être repris en aval de l'interrupteur différentiel

5/ Le disjoncteur 40A dans le tableau divisionnaire RDC ne doit pas être repris en aval de l'interrupteur différentiel
Carminas
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 30000
Dept : Cantal
Ancienneté : + de 16 ans
 
Env. 30 message Deux Sevres
1/ Le DB EDF est bien dans le logement, cette interrupteur sectionneur avait été rajouté pour "isoler" la rangé en aval.

2/ Le DB est bien un 30-45-60A, il faudrait que je mesure à nouveau la section du câble mais il faut obligatoirement que ce soit du 16mm² ?

3/ En aval il y un four, un lave vaisselle, un lave linge, une chaudiere, un circuit PC et 2 circuits lumiere, je pense en effet qu'il faudra que je le remplacer par un 63A ?

4/ et 5/ En effet j'ai fait une erreur, le disjoncteur 40A doit être branché sur les borniers comme sur votre schéma "tableau divisionnaire A" ? Ces borniers s'achètent à part en plus du tableau j'imagine ?

Par contre si je souhaite installer des tableaux divisionnaires avec 2 rangés il me faudra un interrupteur sectionneur en aval de mes disjoncteurs 40A ?

Encore merci pour votre aide
Messages : Env. 30
Dept : Deux Sevres
Ancienneté : + de 5 ans
 
Membre ultra utile Env. 30000 message Cantal
1/ Vous pouvez le laisser, mais il n'est pas obligatoire.
Mais s'il n'y a qu'un seul interrupteur différentiel dans le tableau son intérêt est limité.

2/ Si vous voulez respecter la norme actuellement en vigueur Oui.
Mais tant que votre abonnement ne dépasse pas 45A, il n'y a pas de risque

3/ Oui 25A c'est effectivement trop juste.
40A limite (mais sans problème tant que votre abonnement est de 30A)
63A est la bonne solution évolutive. Pensez à prendre un type A à cause du lave-linge

4 et 5/ Cela dépend des marques
Vous avez fait vos schémas en Legrand et il n'y en a que sur les tableaux à partir de 2 rangées
Prendre les références de bornier 04815 et 04816 en complément si vous mettez des tableaux 1 rangée

6/ Non ce n'est pas obligatoire, si les tableaux sont dans le même bâtiment et communiquent par l'intérieur.
Mais vous pouvez le faire si vous voulez pouvoir couper le tableau en entier facilement
Carminas
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 30000
Dept : Cantal
Ancienneté : + de 16 ans
 
Env. 30 message Deux Sevres
Bonjour à tous et merci encore @Carminas pour ton aide précieuse, je reviens après quelques mois pour enfin finaliser mon projet après plusieurs heures de recherches voici enfin ce que je m’apprête à installer grâce à votre aide :




Voici en détails mes 3 tableaux :

https://ibb.co/RHw2BDf
https://ibb.co/LNNCd8H
https://ibb.co/FkvwLwn

J'aurais une question, est-il possible d'avoir un câble de 6 mm² de section pour arriver au 1er tableau divisionnaire situé à 12m ?
Qu'en pensez vous ?
Je respecte bien la NFC ?

D'avance merci
Messages : Env. 30
Dept : Deux Sevres
Ancienneté : + de 5 ans
 
Membre ultra utile Env. 30000 message Cantal
Bonjour

Oui on peut mettre un câble en 6² à condition de mettre un disjoncteur 32A maxi au départ, donc de ne pas avoir besoin de plus de 7kW dans le tableau divionnaire

Il est inutile de mettre un ID 63A dans le tableau divisionnaire, s'il y a un disjoncteur 40A maxi au départ. Un ID 40A suffit forcément.

Peu d'intérêt de mettre un HPI dans le 1er tableau divionnaire, vu les circuits en jeu.

L'ID 40A du tableau principal est hors normes actuelle, même sans augmenter l'abonnement.
Carminas
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 30000
Dept : Cantal
Ancienneté : + de 16 ans
 
Env. 30 message Deux Sevres
Carminas a écrit:Bonjour

Oui on peut mettre un câble en 6² à condition de mettre un disjoncteur 32A maxi au départ, donc de ne pas avoir besoin de plus de 7kW dans le tableau divionnaire

Il est inutile de mettre un ID 63A dans le tableau divisionnaire, s'il y a un disjoncteur 40A maxi au départ. Un ID 40A suffit forcément.

Peu d'intérêt de mettre un HPI dans le 1er tableau divionnaire, vu les circuits en jeu.

L'ID 40A du tableau principal est hors normes actuelle, même sans augmenter l'abonnement.

Bonjour Carminas,
Merci pour la réponse rapide, pour le câble de section 6 mm² je pense que de toute façon il faudra mettre un 10 mm² (minimum ?) car le tableau divisionnaire relié contient notre bureau avec tout le matériel informatique (4 PC) + Lave linge + Seche Linge + Frigo.
L'ID 63A était la pour respecter la règle de l'amont, si je veux le garder il faut donc un disjoncteur 63A au départ ?
Le HPI est la pour le matériel informatique du bureau, est-ce vraiment inutile ?

L'ID 40A du tableau principale est la pour respecter la règle de l'aval, car dans le cas ou nous devrions augmenter le disjoncteur de branchement il faudrait changer nos ID non ?
Messages : Env. 30
Dept : Deux Sevres
Ancienneté : + de 5 ans
 
Membre ultra utile Env. 30000 message Cantal
Le 6² autorise 32A maxi (7kW)
Le 10² autorise 50A maxi (11,5kW)
A vous de voir en fonction de la puissance maxi dont vous aurez besoin dans ce tableau
Sachant que pour 12m l'écart de coût entre un 6² et un 10² n'est pas important, et le 10² sera plus évolutif (par contre un peu plus difficile à manier)

Avec 40A, la règle amont est respectée :
Le courant assignée de l'ID (40A) est supérieur ou égal au calibre du disjoncteur au départ (40A ou 32A)
C'est le principe de la règle amont, le disjoncteur au départ empêche d'aller plus loin que 40A ou 32A. Donc inutile de mettre un 63A, 40A suffit

C'est différent dans le tableau principal où le disjoncteur en amont est l'AGCP, avec sans doute un calibre maxi de 60A. Donc dans le tableau principal, pour respecter la règle amont il faut bien un ID63A.

Pour le HPI c'est surtout intéressant dans les salles informatique avec des serveur
Ceci dit rien n'empêche de le mettre dans une installation domestique. Mais dans ce cas éviter de le mettre avec plein d'autres circuits succeptible d'amener eux même des défaut.

L'ID 40A du tableau principal, ne respecte ni la règle amont, ni la règle aval, même sans augmenter l'abonnement (c'est le calibre maxi du disjoncteur qui compte, pas le calibre de réglage).
Carminas
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 30000
Dept : Cantal
Ancienneté : + de 16 ans
 
Env. 30 message Deux Sevres
Merci encore,
Je vais partir sur le 10mm² pour relier le tableau divisionnaire 1, et je vais donc mettre plutôt un ID 40A Type A (pour le Lave linge et Seche linge)

Oui calibre maxi de 60A puisqu'il est indiqué 15/30/60, (et réglé à 45A mais parait-il que c'est le Linky qui gère cela maintenant)


D'accord merci pour l'info pour le HPI, en effet il a peu d'utilité ici pour une utilisation domestique comme nous, je vais donc le remplacer par un AC

Il faut donc que je remplace l'ID de mon tableau principale par un 63A, j'ai deja acheté un ID 63A Type A, je peux toujours le mettre même si un type AC aurait été plus approprié ?

Ce qui donne ceci :



Qu'en pensez vous ?
Messages : Env. 30
Dept : Deux Sevres
Ancienneté : + de 5 ans
En cache depuis le dimanche 03 novembre 2024 à 14h05
Ce sujet vous a-t-il aidé ?
0
0

Picto forum C'est intéressant aussi !

Devis travaux électriquesArtisan
Devis travaux électriques
Demandez, en 5 minutes, 3 devis comparatifs aux professionnels de votre région. Gratuit et sans engagement.
Comment choisir ses fils et câbles électriques ?
Comment choisir ses fils et câbles électriques ?
Les guides vous aident à y voir plus clair sur la construction.
Photos installations électriques
Photos installations électriques
Picorez des idées en parcourant les photos des constructions des autres !
16 idées d'éclairages indirects
16 idées d'éclairages indirects
L'équipe de Forum Construire sélectionne pour vous les plus belles photos des membres et du web.

Picto forum Autres discussions sur ce sujet :

2
abonnés
surveillent ce sujet
Voir