Bonsoir,
J’aurais besoin de conseils concernant l'isolation phonique d'un plancher en bois. Je m'explique, j'ai achetée une maison des années 1930, elle dispose d'un plancher en bois avec des solives de 18x11. Je vais diviser la maison en 2 appartements, le rez de chaussez fera un appartement et le 1er étage un autre. J'ai pensé procédé de la façon suivante :

- Visser des planches de 140 x 24 sur chaque coté des solives afin de remettre mon plancher à niveau
- Remplir de fibre de bois d'épaisseur 10cm mini entre les solives et laisser une lame d’air entre l’isolant et le plafond du Rez de chaussez.
- Coller une bande résiliante sur ces planches (phaltex de 1cm d’épaisseur)
- Visser des panneau OSB 3 rainures languettes de 25mm sur ces planches et ensuite poser mon parquet flottant.

Des avis ? Ou d'autres solutions ? sachant que je ne peux pas trop surélever le plancher car sinon je perds en hauteur sous plafond et entre le sol et les fenêtres.

Merci.
Messages : Env. 300
Dept : Bas Rhin
Ancienneté : + de 5 ans
 
message
Sinon, passe par un pro...

Va dans la section devis isolation du site, remplis le formulaire et tu recevras jusqu'à 3 devis comparatifs de professionnels de ta région. Comme ça tu ne courres plus après les professionnels, c'est eux qui viennent à toi

C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-12-devis_isolation.php
 
Membre ultra utile Env. 20000 message Gard
Bonjour, pour moi ce ne sera pas phonique, quel est la hauteur sous plafond du rez-de-chaussée, et un plan serait bien venu
ce sont souvent des petits détails qui font la différence entre du bon et du mauvais travail
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 20000
Dept : Gard
Ancienneté : + de 7 ans
 
Env. 300 message Bas Rhin
La hauteur sous-plafond du rez-de-chaussée est de 2,65m.



Un petit aperçu du plancher à isoler, on peut y voir les solives et entre ils avaient mis des planches posés sur des lattes ou il avait des scories étalés en tant qu’isolant. Celles ci je compte les enlever.[/img]
Messages : Env. 300
Dept : Bas Rhin
Ancienneté : + de 5 ans
 
Membre ultra utile Env. 20000 message Un Coin Discret De Haute-savoie (74)
Pour que ça soit efficace d'un point de vue phonique, c'est au niveau de la source qu'il faut agir.

Mon avis :
Pas d'avis sur ce que tu mets pour rattraper la planéité, ni sur ce que tu mets entre les solives.

Ensuite, il faudrait que la couche résiliente soit continue, genre panneaux de laine de roche compressée, ou fibre de bois, posé flottant sur toute la surface ; donc il sera nécessaire de mettre un truc pour soutenir ça, peut-être déjà une couche d'OSB (moins épais ?) ;
* puis panneaux OSB aussi posé flottant sur toute la surface ;
* puis le revêtement que tu souhaites.
Mon récit : La Bistorte
licences : WTFPL version 2
avatar : "Warming Stripes", comprendre le réchauffement climatique https://showyourstripes.info/
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 20000
De : Un Coin Discret De Haute-savoie (74)
Ancienneté : + de 8 ans
 
Env. 300 message Bas Rhin
J’avais pensé collé une bande de phaltex de 1cm d’epaisseur sur toute la surface des planches ou l’osb reposera dessus.
Le problème avec votre solution (dans mon cas) est que ça me fera surélever la hauteur du plancher, ce que je ne peux pas trop car la distance sol/fenêtre est déjà basse.
J’avais aussi pensé à du Fermacell avec granulés de rattrapage de niveau mais meme problème, cela surélève mon plancher d’au moins 5 cm.
Messages : Env. 300
Dept : Bas Rhin
Ancienneté : + de 5 ans
 
Membre ultra utile Env. 20000 message Gard
Bonjour, autre question les dimensions de la pièce, ou ds pièces
ce sont souvent des petits détails qui font la différence entre du bon et du mauvais travail
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 20000
Dept : Gard
Ancienneté : + de 7 ans
 
Env. 300 message Bas Rhin
Voici un plan de la partie à isoler et à recréer un plancher.
Messages : Env. 300
Dept : Bas Rhin
Ancienneté : + de 5 ans
 
Membre ultra utile Env. 20000 message Gard
Bonjour, la meilleure façon serait de faire des plafonds autoportants vous perdez maxi 20 cm de hauteur de plafond au rez-de-chaussée, mais ça en vaut le coup
ce sont souvent des petits détails qui font la différence entre du bon et du mauvais travail
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 20000
Dept : Gard
Ancienneté : + de 7 ans
 
Membre ultra utile Env. 80000 message 3 X Cote D'or = 63 !
Bonjour

Alex67480 a écrit:...
Le problème avec votre solution (dans mon cas) est que ça me fera surélever la hauteur du plancher, ce que je ne peux pas trop car la distance sol/fenêtre est déjà basse...

Quelle que soit la solution retenue, il faudra une protection (garde corps) car l'allège semble effectivement trop basse.
creation 2 logements : où sera l'accès pour l'appart de l'étage ? intérieur ?
perso, j'aurais envisagé une séparation verticale mais ce n'était pas le sujet non plus.
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 80000
De : 3 X Cote D'or = 63 !
Ancienneté : + de 19 ans
 
Env. 300 message Bas Rhin
L’accès à l´appartement du haut se fera par le biais d’une dépendance qui est accolée à la maison où il y a le salon. L’accès par l’escalier qu’on peut voir sur le plan sera condamné (c’était prévu).
Le problème pour le plafond suspendu du bas est que cela me rajoute des travaux supplémentaires conséquent car le Rez de chaussée a déjà été plus ou moins rénové et sera destiné à la location, c’est pour cela que je voulais faire un maximum avec la création du nouveau planche au 1er étage.
Messages : Env. 300
Dept : Bas Rhin
Ancienneté : + de 5 ans
 
Membre ultra utile Env. 80000 message 3 X Cote D'or = 63 !
Alex67480 a écrit:L’accès à l´appartement du haut se fera par le biais d’une dépendance qui est accolée à la maison où il y a le salon...

il n'y a pas de salon sur le plan

Citation:
Voici un plan de la partie à isoler et à recréer un plancher.

le plan complet ? toute la surface visible ?



Citation: L’accès par l’escalier qu’on peut voir sur le plan sera condamné (c’était prévu).

et ma pote est encore en vacances, si vous la croisez svp, attrapez la, elle pourrait nous être utile pour avoir un plan à jour...
photo de la fuyarde :



Citation:
Le problème pour le plafond suspendu du bas est que cela me rajoute des travaux supplémentaires conséquent car le Rez de chaussée a déjà été plus ou moins rénové et sera destiné à la location, c’est pour cela que je voulais faire un maximum avec la création du nouveau planche au 1er étage.

je comprends bien mais il faut nous donner les priorités :
- iso efficace ?
- travaux rapides ? (délais mise en loc - vente ?  )
- travaux au moins couteux ?
- quid du confort pour les futurs occupants ?
...
appart au rez +- rénové et l'escalier et toujours là ?
vous gardez ce grand couloir avec sdb dans l'entrée ?

et pour les reseaux eau de l'étage ? ils rejoignent ceux du rez ? colonnes techniques isolées prévues ? (car là aussi, c'est à soigner pour le phonique).

==============
les réponses vous ont été données pour isoler dessus ou dessous, si cela ne vous convient pas ou si  vous voulez d'autres pistes, il faut détailler, creuser...
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 80000
De : 3 X Cote D'or = 63 !
Ancienneté : + de 19 ans
 
Membre ultra utile Env. 20000 message Gard
Bonjour, grosse erreur de vouloir faire vite, pour louer il faut faire du bien ou alors les locataires ne reste pas ( je loue pas mal de biens) je sais de quoi je parle, et le bruit va les faire fuir
ce sont souvent des petits détails qui font la différence entre du bon et du mauvais travail
Edité 1 fois, la dernière fois il y a +5 ans.
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 20000
Dept : Gard
Ancienneté : + de 7 ans
 
Env. 300 message Bas Rhin


J'ai rajouté le salon sur le plan pour visualiser où il se situe. L'entrée de mon appartement se fera par le rez-de-chaussée de l'extension "salon" où on peut y voir l'escalier donc bien à part de l'appartement du rez-de-chaussée, la cage d'escalier dans le couloir sera donc condamnée par la création du nouveau plancher.

La surface à isoler phoniquement et à recréer un plancher est toute la surface présente sur le plan hormis la partie salon qui n'est pas "en contact" avec l'appartement du rez-de-chaussée.

Nous n'avons pas de délais court à respecter car nous vivons encore chez les parents donc pas de loyer à payer en même temps que le crédit de la maison.
En revanche nous voulions minimiser les travaux au rez-de-chaussée afin qu'il nous reste un maximum d'argent pour notre appartement qui nécessite de plus amples travaux.
Nous voulons surtout isoler phoniquement pour réduire les bruits d'impacts ainsi que les bruits aériens, après je ne veux pas aller au stade ou si l'un met la musique à fond qu'on ne l'entende pas mais que cela reste "vivable" pour 2 familles.

Les réseaux sanitaires ainsi que de chauffage se feront par cave et remonteront par le mur qui sépare le salon du couloir donc pas en contact direct avec les pièces du rez-de-chaussée.

Voici un petit aperçu de la pièce à vivre actuellement de l'appartement du rez-de-chaussée: 


Messages : Env. 300
Dept : Bas Rhin
Ancienneté : + de 5 ans
 
Membre ultra utile Env. 20000 message Gard
Alex67480 a écrit:



Nous voulons surtout isoler phoniquement pour réduire les bruits d'impacts ainsi que les bruits aériens, 

C'est bien pour cette raison que je vous dis que la solution, c'est de faire un plafond au rez-de-chaussée, maintenant libre à vous de faire autrement, mais vous le regretterez, c'est quand même mon métier !
ce sont souvent des petits détails qui font la différence entre du bon et du mauvais travail
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 20000
Dept : Gard
Ancienneté : + de 7 ans
 
Env. 300 message Bas Rhin
plaquisteheureux a écrit:
Alex67480 a écrit:



Nous voulons surtout isoler phoniquement pour réduire les bruits d'impacts ainsi que les bruits aériens, 

C'est bien pour cette raison que je vous dis que la solution, c'est de faire un plafond au rez-de-chaussée, maintenant libre à vous de faire autrement, mais vous le regretterez, c'est quand même mon métier !


Oui bien-sûr je ne contredit pas votre solution, je suis même d'accord avec celle-ci mais je n'ai pas un budget illimité, la maison que j'ai à rénover fait en tout un peu plus de 200m². C'est pour cela que je voulais me concentrer sur l'isolation du plancher par le dessus vu que j'ai l'accès et que tout est à refaire, après je vais quand même voir si faire un faux plafond au rez-de-chaussée rentre dans mon budget.

Mais est-ce que vous pourriez me donner un peu plus de détail sur la solution que vous opterez ? Est-ce que vous feriez un plafond suspendu accoustique en dessous de celui actuel en le laissant ? ...
Messages : Env. 300
Dept : Bas Rhin
Ancienneté : + de 5 ans
En cache depuis le dimanche 17 novembre 2024 à 07h49
Ce sujet vous a-t-il aidé ?
0
0

Picto forum C'est intéressant aussi !

Devis isolationArtisan
Devis isolation
Demandez, en 5 minutes, 3 devis comparatifs aux professionnels de votre région. Gratuit et sans engagement.
Tout savoir sur l'isolation à 1 €
Tout savoir sur l'isolation à 1 €
Les guides vous aident à y voir plus clair sur la construction.
Photos cloisons et isolations
Photos cloisons et isolations
Picorez des idées en parcourant les photos des constructions des autres !
Tout savoir sur l'isolation
Tout savoir sur l'isolation
Les guides vous aident à y voir plus clair sur la construction.

Picto forum Autres discussions sur ce sujet :

2
abonnés
surveillent ce sujet
Voir