Bonjour à tous,

Je reviens après quelques années d'absence car je rachète une maison des année 60 et bien sur j'ai toute l'électricité à refaire :

- Ancien tableau électrique en 380v que je vais faire repasser en 220 v. Mise en place par enedis d'un compteur en 220v.

- création d'un nouveau tableau électrique

- changements de tous les câbles de la maison.

Je vais faire une isolation intérieur en 140 mm avec devant une ossature métallique qui va me servir à passer tous les câblages.

Bref voici ma question. J'ai déterminé l'emplacement de mon futur tableau au sous sol et je souhaite amener tous mes câbles directement dans ma gtl et il n'y aura aucune boite de
dérivation dans la maison.

Est-ce que j'ai le droit de faire directement mes dérivation et différents raccords dans la gtl ou derrière le tableau. Comme par exemple mes raccords lampes / interrupteurs ?
Ou faut t'il prévoir une boite style plexo à côté du tableau ?

Je suis un peu perdu car je ne trouve pas de réponse même dans ce forum.

Quelqu'un pourrait il m'éclairer ?

Merci pour votre aide.

Stéphane
Messages : Env. 100
De : Moselle (54)
Ancienneté : + de 18 ans
 
message
Sinon, passe par un pro...

Va dans la section devis electricité (travaux électriques) du site, remplis le formulaire et tu recevras jusqu'à 3 devis comparatifs de électriciens de ta région. Comme ça tu ne courres plus après les électriciens, c'est eux qui viennent à toi

C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-13-devis_electricite_travaux_electriques_.php
 
Membre ultra utile Env. 30000 message Cantal
Bonjour

Pas de problème, il est tout à fait autoriser de faire des connexions dans une goulotte ou un tableau.
Carminas
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 30000
Dept : Cantal
Ancienneté : + de 15 ans
 
Env. 100 message Moselle (54)
Merci beaucoup pour la réponse rapide.
Un soucis en moins pour moi !
Bonne fêtes !!
Messages : Env. 100
De : Moselle (54)
Ancienneté : + de 18 ans
 
Membre utile Env. 500 message Essonne
Il est effectivement autorisé de mettre des wagos dans la goulotte "GTL", mais c'est pas super ...
Des connexion en volant ... dangereux et compliqué ensuite à maintenir.

Quitte à refaire votre installation à neuf, pourquoi ne pas mettre un boitier avec une rangée de plus et faire un bornier propre ? avec des bornes à ressort ? la au moins les connexions seront propre, repérées et ne seront pas altérées par les prochaines modifications ...
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 500
Dept : Essonne
Ancienneté : + de 10 ans
 
Env. 100 message Moselle (54)
Bonjour,

Merci pour votre réponse.
Mettre une rangée supplémentaire je n'y avait pas pensé .
Je vais aller voir sur le net ce qu'est les borniers a ressort.

Si quelqu'un a une photo avec se type d'installation je suis preneur .

Merci !
Messages : Env. 100
De : Moselle (54)
Ancienneté : + de 18 ans
 
Membre ultra utile Env. 30000 message Cantal
Bonjour

Quelques photos de bornes Viking



A droite (Les petits peignes oranges permettent de faire la liaison entre plusieurs borne) :


En bas :
Carminas
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 30000
Dept : Cantal
Ancienneté : + de 15 ans
 
Env. 100 message Moselle (54)
Super merci pour les photos.
Je pense que je vais donc partir sur une rangée supplémentaire dans le tableau et mettre les connecteurs de dérivation sur le rail libre afin de faire mes dérivations au pluq propre.

Merci beaucoup !!
Messages : Env. 100
De : Moselle (54)
Ancienneté : + de 18 ans
En cache depuis hier à 08h42
Ce sujet vous a-t-il aidé ?
0
0

Picto forum C'est intéressant aussi !

Devis travaux électriquesArtisan
Devis travaux électriques
Demandez, en 5 minutes, 3 devis comparatifs aux professionnels de votre région. Gratuit et sans engagement.
Electricité : le guide complet
Electricité : le guide complet
Les guides vous aident à y voir plus clair sur la construction.
Photos installations électriques
Photos installations électriques
Picorez des idées en parcourant les photos des constructions des autres !
16 idées d'éclairages indirects
16 idées d'éclairages indirects
L'équipe de Forum Construire sélectionne pour vous les plus belles photos des membres et du web.

Picto forum Autres discussions sur ce sujet :

2
abonnés
surveillent ce sujet
Voir